好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

101能源计量器具配备和管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上的高压计费用户;II类用户为小于I类用户用电量(或变压器容量)但月平 均用电量100万kw?h及以上或变压器容量为2000kV?A及以上的高压计费用 户; III类用户为小于II类用户用电量(或变压器容量)但月平均用电量10 万kw?h及以上或变压器容量为315kV?A及以上的计费用户;IV类用户为负荷 容量为315kV?A以下的计费用户;V类用户为单相供电的计费用户。 注2:当计量器具由传感器(变送器)、二次仪表组成的材料装置或系统时, 表3给出的准确度应是装置或系统的准确度(装置或系统未明确给出其准确度 时,可用传感器与二次仪表的准确度按误差合成的方法合成)。

g 二级、三级能源计量所配备能源计量器具的准确度等级(电能表除外)参照表3的要求,三级能源计量所配备电能表可比表3的同类用户低一个档次要求。

h 能源作为生产原料使用时,其计量器具的准确度应满足相应的生产工艺要求。 i 能源计量器具的性能必须满足相应的生产工艺计量要求及使用环境要求(如温度湿度、照明、震动、粉尘、腐蚀、电池干扰等)。

j 对锅炉热网系统,表3不能覆盖的计量器具,应符合《锅炉热网系统能源监测与计量仪表配备原则》的要求。

k 用能设备的设计、安装和使用,应能满足《企业能耗计量与测试导则>、《节能监测技术通则》中关于用能设备的能源监测要求。

l 对能源计量器具配备的自动化仪表的施工及验收,应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》中的要求。

Q/GJHG?GSBB?安全生产部?BF?101—2013 版号/修改:A/0 共7页 第 5 页 m 重点用能单位应配备必要的便携式检测仪表,以满足自检自查要求。 5.2 能源计量管理

5.2.1 各分公司按5.1.4条款的要求,对能源计量器具进行识别、配备,建立能源计量档案、台帐。

a 建立的“能源计量器具档案”,内容包括: ——计量器具使用说明书; ——计量器具出厂合格证;

——计量器具历次(或最近二个连续周期的)检定(测试、校准)证书; ——计量器具检修记录; ——计量器具其他相关的信息。

b 建立的“能源计量器具台账”,内容包括:

——能源计量器具配备一览表。表中应列出计量测点名称、计量器具的名称、型号规格、准确度等级、生产厂家、出厂编号、用能单位编号、安装使用地点、状态(指合格、准用、停用等)。一览表中按一级、二级、三级能源计量分级,按计量品种分类,并按类别和量程大小排序。

——主要耗能设备一览表,使用公司《主要耗能设备管理制度》附表一的表格。

——其他如能源计量人员一览表、能源计量器具配备情况统计汇总表等,参照建立或使用《重点用能单位能源计量审核规范》附录B的表格。

c 能源计量器具配备一览表每年更新一次,相关部门评审后经分公司主管领导审批,于次年1月15日前上报公司安全生产部。

5.2.2 分公司应建立、建全以下计量管理办法 a 能源计量管理职责;

b 能源计量器具配备、使用和维护管理办法; c 能源计量器具周期检定/校准管理办法; d 能源计量人员配备、培训和考核管理办法; e 能源计量数据采集、处理、统计分析和应用办法; f 能源计量工作自查和改进办法;

根据需要,建立其他相应管理办法。 5.2.3 能源计量器具管理

a 分公司应建有明确的能源计量器具量值传递系统或溯源图,其中作为内部标准计量器具使用的,要明确规定其准确度、测量范围、可溯源的上级传递信息。

Q/GJHG?GSBB?安全生产部?BF?101—2013 版号/修改:A/0 共7页 第 6 页 b 一级计量器具必须按国家对强制检定计量器具的管理要求进行。二级、三级计量器具依法自管并按用能单位内部主要测点进行控制。

c 能源计量器具应实行定期检定(校准),并有确定的检定(校准)周期。 一级计量器具的使用、检定周期、检定方式应遵守有关计量法规的规定。

d 能源计量器具凡属自行校准且自行确定校准间隔的,应有现行有效的受控文件(即自校计量器具的管理程序和自校规范)作为依据。

e 应保证能源计量器具在用管理的状态标识、运行维护与维修受控有效,确保在用完好并始终处于校准受控状态,相应记录完善。

f 能源计量器具在用时,应充分考虑封记,防止人为改变其校准状态。 5.2.4 能源计量人员管理

a 分公司应设有专人或兼职负责对能源计量器具和计量数据的管理。 b 分公司能源计量管理人员应通过相关管理部门的培训考核,持证上岗。 c 分公司检定、校准和维修人员,应具有相应的资质。

5.2.5 能源计量数据管理

a 分公司应建立能源统计报表制度,能源统计报表数据应能追溯至计量检测记录。 b 能源计量数据记录应采用规范的表格式样,计量检测记录表格应便于对数据的汇总与分析,应说明直接读数与被测量或记录之间的转换方式或关系。

c 填报、上报的各种能源数据,要确保计量检测数据真实、准确。 e 能源计量数据及有关记录保存期不低于3年。

6 相关/支持性文件

6.1 《企业能耗计量与测试导则》(GB 6422-1986)

6.2 《锅炉热网系统能源监测与计量仪表配备原则》(GB/T 17417-1998) 6.3 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB 50093-2002)

6.4 《工业企业能源管理导则》(GB/T 15587-2008)

6.5 《化工企业能源计量器具配备和管理要求》(GB/T 21367-2008) 6.6 《节能监测技术通则》(GB 15316-2009)

6.7 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB 17167-2006) 6.8 《重点用能单位能源计量审核规范》(JJF 1356-2012)

6.9 《能源计量监督管理办法》(国家质量监督检验检疫总局第132号令) 7 记录

《能源计量器具配备一览表》(见附表)

Q/GJHG?GSBB?安全生产部?BF?101—2013 版号/修改:A/0 共7页 第 7 页 8 附则

本制度自发布实施之日起执行,原《能源计量管理制度》Q/GJHG?GSBB?安全生产部?BF?90—2013 同时废止。

本制度起草部门:安全生产部 本制度起草人:陈光慧 本制度审核人:蒋太光 本制度批准人:明大增 能源计量器具一览表

单位名称: GSBB?安全生产部?137

实际配备状态(合格计量器具型号规准确度等应配数量实配数量 要求配备率实际配备生产厂出厂安装使检定周期/序号 测量范围 的精度等管理编号 用途 /准用

/停备注 名称 格 级要求 (台/套) (台/套) (%) 率(%) 家 编号 用地点 校准间隔 级 用) 一 一级计量

1 原煤 2 焦炭 3 水 4 电 5 蒸汽 6 压缩空气 其他能源7 品种 二 二级计量

1 原煤 2 焦炭 3 水 4 电 5 蒸汽 6 压缩空气 其他能源7 品种 三 三级计量

1 原煤 2 焦炭 3 水 4 电 5 蒸汽 6 压缩空气 其他能源7 品种

编制: 审核: 批准: 日期: 年 月 日