河南国基建设集团有限公司 13#楼PHC管桩试桩方案
佳田·未来城一期12#楼
PHC 管 桩 试 桩 方 案
编制人: 审核人: 审批人:
年 月 日
1
河南国基建设集团有限公司 13#楼PHC管桩试桩方案 PHC管桩试桩方案
1 、工程概况
本工程基础处理采用先张法预应力混凝土管桩。由于天然地基不能满足设
计要求,地基处理采用静压式(PHC)预应力混凝土管桩,管桩基础安全等级二级。桩径为400mm,有效桩长24m。管桩型号为PHC400-95AB,桩身混凝土强度等级为C80。根据规范规定本工程桩需进行单桩静载荷试验及动测检测,静压荷载要求≥2200KN,共计501根。根据设计要求,本次试桩静载试验桩5根,工程桩静载试验桩6根,平面位置详见建设单位、监理单位提供的13#楼试验桩桩位布置图(见附图)。
试桩施工计划工期2日历天。
质量标准:达到设计图纸要求及《地基基础工程施工质量验收规范》。 安全标准:无安全事故。
2 、试桩施工准备
2.1试桩拟投入设备如下:
序 号 设备名称
1 静力压桩机
3 电焊机
4 经纬仪
5 水准仪
6 送桩管
2.2试桩拟投入人员如下:
工 种 打桩工 电焊工 水电工 测量工 项目经理 技术负责人
型 号 ZYJ-680B型 BX—500 J6 DS28 数 量 1台 2台 1套 1套 1根 人 数 4 2 1 1 1 1 2
工 种 机修工 施工员 安全员 材料员 质检员 其他 人 数 2 1 1 1 1 2 河南国基建设集团有限公司 13#楼PHC管桩试桩方案 3 、检验性试桩总体方案及方法
3.1检验性试桩内容及目的
检验性试验的内容为工艺试验和静载试验。 工艺试验的目的:
①检验桩的入土深度能否达到设计要求; ②选定沉桩的静压性能及参数; ③实测沉桩静载力;
④查明打桩时土质有无“假极限”或“吸入”现象,并确定是否需要复打,以及从停打到复打的时间;
⑤最终贯入度及静压荷载的取值; ⑥确定施工工艺和停止沉桩的控制标准。
静载试验的目的:验证桩的承载力,以及荷载是否能够达到设计要求。
3.2试验桩的布置
按照设计要求选择5个桩位作为试桩,6根为工程桩静载试验桩,桩号参考
管桩施工图编号:
试桩及试验桩统计
部位 桩号 试桩 试验桩
现地面高程 桩顶标高 设计桩顶标高 -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m -2.9m 3
桩长 26m 26m 26m 26m 26m 27m 27m 27m 27m 27m 27m -4.9m -4.9m -4.9m -4.9m -4.9m -3.9m -3.9m -3.9m -3.9m -3.9m -3.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m -6.9m 河南国基建设集团有限公司 13#楼PHC管桩试桩方案 3.3试桩的技术要求
3.3.1试桩施工工艺流程图
测量放线 桩机定位 起吊下节桩插桩 管桩现场 吊运及喂桩 锤击沉桩 上下节桩对接 焊接接桩 静压沉桩 送 桩 桩机移位 桩打完后复测桩顶标高 发现浮起进行复打 3.3.2静压预应力管桩施工技术措施
(1)测量控制、定位与复测
①放线定位:根据工地现场控制点,按照施工图纸及建设单位提供的坐标,用全站仪将桩位测放定位。并用筷子插入土层并绑上红绳做好标记,筷子突出地面10cm至20cm,桩点、标高形成书面记录并加以保存,并将控制轴线引至安全位置,以便恢复轴线及检查使用。
②轴线复核:施工前,对已放线定位的各轴线及桩位置重新复核一次, 检查各轴线之间尺寸及桩位置尺寸是否符合施工图纸设计要求,并请监理验线复核签字认可。
③标高控制:地面标高用水准仪测定,确保精度, 对基准点加以保护。
场地平整及 铺设临时道路 轴线及样桩复核 最后静压荷载控制及贯入度测 定及制 4
河南国基建设集团有限公司 13#楼PHC管桩试桩方案 (2)吊运桩:
①工程管桩厂提供质保书及产品合格证方能使用。?进场后应按规定要求进行桩的外观检查;
②桩的现场堆放场地应平整、坚实、?堆垛高度一般不宜超过四层; ③管桩在驳运、堆放过程中应保持平衡,力求轻吊轻放,?避免撞击和损伤。 ④管桩按不同长度及施工顺序分别堆放,?并在地面上设置二道垫木,垫木应分别位于距桩端0.2倍桩长处,不得用有棱角的金属构件替代。
(3)打桩机具
①打桩机机体必须具有足够的强度,刚度和稳定性。 ②静压桩桩机选用ZYJ-680B型。 ③。送桩器应符合下列规定:
A、送桩器宜做成圆筒形,并应有足够的强度、刚度和耐打性。送桩器长度应满足送桩深度的要求。
B、送桩器上下两端面应平整,且与送桩器中心轴线相垂直。 C、送桩器下端面应开孔,使管桩内腔与外界连通。
D、送桩器应与管桩匹配。套筒式送桩器下端的套筒深度宜取250~350㎜,内径应比管桩外径大20~30㎜,插销式送桩器下端的插销长度宜取200~300㎜,外径应比管桩内径小20~30㎜。对于内孔存有余浆的管桩,不宜采用插销式送桩器。
E、送桩作业时,送桩器与管桩桩头之间应设置1~2层麻袋或硬纸板作衬垫。
④施工现场应配备电焊机、气割工具、索具、撬棍、钢丝刷、锯桩器等施工用具;每台打桩机应配备一把长条水准尺,可随时量测桩身的垂直度。
(4)、管桩的施工
1施工场地要平整,并能满足施工机械行走的要求; ○
2样桩放好后经监理单位及建设单位复核无误方可施工。打桩施工时,必○
须对每根桩根据轴线进行复核纠正。
3桩机要平稳,倾斜不得大于1%,做到就位准确,插桩垂直三点一线,不○
5