AB ControlLogix系统调试几大步骤:
1、 把硬件配置好,最大的站地址留给主机,主站的两个站地址相
同,以太网模块地址不同; 2、 使用RSLinx把网络配置好;
3、 把主站两个机架上的模块版本刷新成相同,CPU版本和
RSLogix 5000版本一致;
4、 使用RSLogix 5000把远程IO模块配置好,下载到CPU中,
此时两个CPU均上电;
5、 使用ControlNet把远程IO网络配置好(必须把CPU拨到
PROG模式);
6、 使用RSLogix 5000编辑程序,下载到CPU中,此时两个CPU
均上电;
同步模块正常时,主:PRIM,从:SYNC. ControlNet(CNB)网络模块正常时:PQWS
.
.
安装:
1、 首先安装ControlFLASH;
2、 RSLinxCLassic 3、 RSlogix5000
4、 RSNetworx/RSNtwx CN(注意安装前先把RSLinx退出后再安装,否则安装不下去)
设置网络:
1、 通过RSLinx用RS232编程电缆设置以太网模块IP地址;当网络连接正常时,以太网模
块上的LINK灯、NET灯、OK灯,都会变成绿灯,NET灯闪烁!同时显示板上会显示当前以太网模块的IP地址。一定要保证网络通讯正常!
建一个RS232设备;
.
.
.
.
通过CNBR模块,可以看到整个ControlNET网络中的所有的站以及的CNBR模块版本!
.
.
通过RSLinx用RS232编程电缆设置以太网模块IP地址
.
AB调试步骤(讲的不错)
.ABControlLogix系统调试几大步骤:1、把硬件配置好,最大的站地址留给主机,主站的两个站地址相同,以太网模块地址不同;2、使用RSLinx把网络配置好;3、把主站两个机架上的模块版本刷新成相同,CPU版本和RSLogix5000版本一致;4、使用RSLogix5000把远