146. 电力变压器是常用于改变( B )的电气设备。
A、电能大小 B、交流电压大小 C、直流电压大小 D、交流电源频率大小
147.运行中的DB-45型绝缘油的闪点应不比新油标准降低(
B
)。
A、3℃ B、5℃ C、7℃ D、9℃ 148.避雷器的非线性元件是(
C
)。
A、火花间隙: B、分路电阻 C、阀片 D、垫片
149.雷电通过电力网或设备直接放电而引起的过电压常称为(
C
)。
A、雷的放电 B、感应过电压 C、直击雷过电压 D、大气放电 150. 测量仪表进行检验的目的是检查仪表各项技术特性,特别是( A )是否符合规定。
A、准确度 B、内阻 C、工作条件 D、绝缘强度 151.35KV避雷器安装位置距变压器的距离,一般要求是不应大于(
C
)。
A、5m B、10m C、15m D、20m 152. 改善电压偏差的主要措施有(
D
)。
A、合理减少线路阻抗 B、采用有载调压变压器
C、提高自然功率因数,合理进行无功补偿 D、上述说法都对 153.架空线路的接地电阻值不应大于(
C
)。
A、4Ω B、8Ω C、10Ω D、15
Ω
154.6KV聚氯乙烯绝缘电缆户内终端头安装时,应距剖塑口(
B
)处锯钢甲。
A、10mm B、30mm C、15mm D、45mm 155.电缆直流耐压试验,每相试验完毕后,应按下列(A、先将调压器退回零位,再切断总电源 B、先将调压器退回零位,再切断调压器电源
C、先将调压器退回零位,切断调压器电源,再切断总电源 D、先切断调压器电源,再切断总电源
156.要检查10KV电力电缆终端盒绝缘的耐压强度,应采用(
C
)。
C
)操作。
A、工频耐压试验 B、绝缘电阻测量 C、直流耐压试验 D、泄漏电流
测量
157.高压与高压同杆架设时,转角或分支横担距下横担应为(
C
)mm。
A、300 B、450 C、600 D、800
158.同根电杆上,架设双回路或多回路时,各层横担间的垂直距离(高压与高压直线杆)不应(
C
)mm。
A、小于600 B、大于600 C、小于800 D、大小800 159. 用于将导线固定在绝缘子串上或将避雷线悬挂在直线杆塔上的金具是()。
A、悬锤线夹 B、耐张线夹 C、U形挂环 D、球头挂环
160.一台30KW的电动机其输入的有功功率应该(
D
)。
A
A、等于30KW B、大于30KW C、小于30KW D、不确定 161.行人通过地区,当杆坑挖完不能很快立杆时,应设围栏,在夜间应装设()色信号灯,以防行人跌入坑内。
A、红、 B、黑 C、绿 D、黄 162.某电机线圈电阻为欧,通过的电流为4安,工作30分钟发出的热量是( A、14400J B、 C、60J D、120J 163.一般钳形电流表,不适用(
C
)电流的测量。
A
)。 A
A、单相交流电路 B、三相交流电路 C、直流电路 D、高压交流二次回路
164. 电缆管弯制时,一般弯曲程度不大于管子外径的(A)。
A、10% B、30% C、50% D、100% 165.对绕线式异步电动机而言,一般利用(
C
)方法对其调速。
A、改变电源频率 B、改变磁极对数 C、改变转子电路中的电阻 D、改变转差率
166. 保护接零指的是低压电网电源的中性点接地设备外壳( A )。
A、与中性点连接 B、接地 C、接零或接地 D、不接零。 167.管型避雷器是在大气过电压时用以保护(
B
)的绝缘薄弱环节。
A、电缆线路 B、架空线路 C、变压器 D、高压断路器
168. 6KV聚氯乙烯绝缘电缆户内终端头安装时,应距剖塑口(
B
)处锯钢甲。
A、10mm B、30mm C、15mm D、45mm 169.电力变压器由(
D
)主要部分构成。
A、铁芯、绕组 B、绝缘结构、油箱 C、绝缘套管、冷却系统 D、以上都包括 170.电缆直流耐压试验,每相试验完毕后,应按下列(
C
)操作。
A、先将调压器退回零位,再切断总电源 B、先将调压器退回零位,再切断调压器电源
C、先将调压器退回零位,切断调压器电源,再切断总电源 D、先切断调压器电源,再切断总电源
171.电力变压器并联运行是将满足条件的两台或多台电力变压器一次侧和二次侧
(
A
)端子之间通过同一母线分别互相连接。
A、同极性 B、异极性 C、同极性或异极性 D、无
规定
172.6~10KV架空线路常采用的保护是(
D
)。
A、过电流保护 B、电流速断保护 C、接地保护和重合闸保护 D、上述说法都对 173.过负荷保护装置的动作电流按躲过变压器的(
B
)整定。
A、额定电流 B、最大负荷电流 C、平均负荷电流 D、负荷电流
的峰值
174.变压器的单相接地保护装置启动(
D
)继电器。
A、电流 B、信号 C、中间 D、零
序