好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[精品]附件+全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项...97 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【精品】附件 全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项...97

附件: 全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总(公路)

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号

1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善,应根据工程实际制订相应措施;2、标准养

护箱中水泥胶砂试件摆放间距不满足规范要求;标准养护室中湿度不均匀,部分水泥混凝山东省胜利油田胜建1 JF-XRC21 土试件表面干燥,气孔较多;3、检查中发现钻孔取芯机等个别仪器设备未建立台帐;4、集团有限公司 部分台帐中试验项目用省略号代替,填写欠规范;5、检查过程中,未能提供符合规范要求

的压碎值试模。

1、质量管理制度有待进一步完善,“两创三比”活动实施计划有待进一步落实,要有具体

措施;2、项目经理变更有待批复;3、2005年12月23日,编号为C-G-4-001的4,料液山东省路桥工程 2 JF-XRC22 塑限报告中含水量未按规范要求做平行试验;4、部分水泥凝结时间报告中,凝结时间用时、总公司 分表示,未按要求直接用分钟表示;5、细集料原材料试验报告中结论应填写“满足规范要京福高速求”,而非“符合设计要求”。

公路徐州1、K30+105废黄河大桥基础及下部构造分部工程评定表中强度评定计算有误; 西绕城 2、大部分后张法预制箱梁千斤顶施加预应力原始记录表中,千斤顶及油表编号均未填写,3 JF-XRC-6 无锡路桥工程总公司 且无施工负责人签字;3、绝大部分路基工程及底基层的分项工程现场检验记录表中均无外

观质量检查记录;4、部分试验检测台帐及试验检测报告字迹潦草,难以辨认。

1、路基工程及三灰土底基层的分项工程现场检验记录表中均无外观质量检查记录;2、编

号为20051015F40的石灰有效成分检测报告中,盐酸当量浓度取用值与标准溶液标定记录

徐州市公路工程 中的标定值不符,应查明原因;3、跨南岗站区铁路特大桥的箱梁预应力张拉记录表中,钢4 JF-XRC-4 总公司 绞线伸长率填写有误;4、检查时发现化学室的盐酸及EDTA标准溶液标签仍为2005年11

月,未及时更换;5、标准养护室的增湿器工作不正常,标准养护箱湿度未达到规范要求,

且温湿度记录台帐未及时填写;6、压实度检测用标准砂的密度标定记录未归档。

— 1 —

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号

1、监理组长变更,现场到位人员与合同承诺差别较大,测量工程师仅为监理员资格,培训

率为100,,持证率为83.3,;2、各种规章制度、职责、行为规范未上墙;3、监理大纲

扬州华建交通监理 和监理实施细则针对性不强,没有体现该项目的特点;4、“两创三比”活动实施细则有待5 JF-JL-XRC21 咨询公司 进一步完善;5、部分水稳无侧限抗压强度报告中,强度值未按规范要求修约至0.1MPa;6、

2005年1月15日水稳4,料液塑限试验报告中,含水量试验平行试验结果之差超过规范要

求的1,;7、液塑限仪及水泥试验仪器2006年2月标定,但1月份已完成了2组试验。 京福高速

公路徐州

1、质量管理制度有待进一步完善,质量责任有待进一步落实;2、投标合同中监理人员为西绕城

29人,实际人数为24人;监理组长变更有待批复,培训率为100,,持证率为75,;3、

个别监理指令未完成闭合路径,施工组织设计、施工方案的审批不规范;4、细集料原材料

常州交通建设监理咨询试验报告中结论应填写“满足规范要求”,而非“符合设计要求”;5、编号为B-PB-001的6 JF-JL-XRC22 有限公司 水稳无侧限抗压强度报告中强度设计值填写有误,应为4.0MPa,而非3.8MPa;6、部分水

泥凝结时间报告中,凝结时间用时分表示,未按要求直接用分钟表示;7、检查时发现标准

养护箱中水泥胶砂试件未标识制件日期;8、维卡仪与沸煮箱未建立设备台帐;液塑限仪未

检定,也无自校记录。

1、质量管理制度有待进一步完善,项目部应进一步加强人员的培训;2、主体工程尚未展

江苏捷达交通工程集团开,检查试验室时发现,集料针片状规准仪不符合JTG E42-2005规范要求;万能试验机冷7 NH- NJ1 有限公司 弯压头只有直径60mm、40mm、20mm、10mm四种规格,无法满足规范及工程检测实际操宁杭高速作的要求,建议迅速配全相应规格的压头。

公路 1、“两创三比”活动实施计划有待进一步细化,应有较强的操作性;2、液压式万能试验机

未按要求调平;3、至检查时,烘箱已使用若干次,但未登记台帐,标准击实仪使用台帐只8 NH- NJ 2 江苏恒基路桥总公司

填写使用日期,使用起止时间留空未填写; — 2 —

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号

1、质量管理制度有待进一步细化,奖惩制度应明确;2、部分台帐中试验项目用省略号代路桥集团二局第三工程 9 NH- NJ 3 替,填写欠规范;3、已配置的盐酸标定用容量瓶无瓶塞,用纸卷代替,不规范,且容器上有限公司 所贴标签未注明配置日期。

1、质量检查奖惩制度有待进一步明确和完善;2、项目经理、总工变更有待批复;3、化学

室配制的一瓶溶液用广口瓶存放,但无任何标识,试验人员也无法说明是何时配置的何种

10 NH- NJ 4 中港第三航务工程局 溶液;4、水泥混凝土抗压试块成型后露天放置在试验室外,未按要求采取保湿措施;5、

盐酸标定记录登记不全,缺2006年3月23日的配制记录;6、分析天平、液塑限仪等设备

未建立仪器使用台帐;7、S337大桥3-2,桩等下部结构的中检单签字手续滞后。 宁杭高速

1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善;2、项目经理、总工变更有待批复;3、2006公路

大庆油田路桥工程 年3月15日的混凝土抗压强度报告(编号0008847)强度值取值有误,三个单点值分别为11 NH- NJ 5 有限责任公司 29.4,36.8,26.3,应按要求取中值;4、外委试验台帐中代表样品数量、进场时间未登记;5、

项目部压实度检测自检台帐未建立;6、仪器检定报告未上墙,检定标识已过有效期。

1、质量管理制度有待完善,质量责任有待明确;2、盐酸标准溶液容器上无标定日期;3、苏州交通工程集团 12 NH- NJ 6 水泥混凝土养护室加湿系统雾化效果不好;4、部分台帐中试验项目用省略号代替,填写欠有限公司 规范。

1、检查日期为2006年3月28日,水泥混凝土标准养护室内有2月23日、2月25日的已13 NH-NJ7 南京交通工程有限公司 超过28d龄期的水泥混凝土试块,且部分试块无标识。

— 3 —

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号

1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善,质量责任有待进一步落实;人员培训需加

强;2、压实度试验用标准砂有标定记录,但未建立台帐;其中2005年8月6日压实度试

3验取用标准砂密度为1.410g/cm,无标定记录;3、K9+025箱涵的基底承载力指标填写为

19 NC-LS2 无锡市交通工程总公司 150MPa,数量级错误,且无实测记录表;4、配制盐酸标准溶液未按规范要求使用容量瓶

定容,而是用量筒代替,化学室中无容量瓶;5、检查中发现直径28mm的钢筋冷弯报告中,

使用112mm冷弯压头,但是在力学试验室内却无相应的压头;6、K6+081.5二干河大桥箱

梁预应力张拉钢束伸长率未填写;7、仪器已检定,但无检定标识。

[精品]附件+全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项...97 

【精品】附件全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项...97附件:全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总(公路)序工程名称标段单位名称质保体系存在问题号1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善,应根据工程实际制订相应措施;2、标准养护箱中水泥胶砂试件
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3htth3vk6z4n7xz5eecp3x5if1klf700ayb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享