好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小区雨污水管线施工组织设计方案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)

(文件备案编号:)

施工组织设计

工程名称: 编制单位:

编 制 人: 审 核 人: 批 准 人:

编制日期: 年 月 日

1、工程概况

1. 1工程简介

本工程是为解决X X小区A区内A-1#、A-2#、A-3#、A-4#、A-6#、B-1# B-2#、B-3#、B-4#、B-6#、B-7#楼及地面排水施放问题而进行的各种管线施工,包括污水、雨水、废水三种管线,各种管线交叉复杂,雨水管中心线与污水管中心线相距4米,因受楼盘施工影响,现场施工场地狭小、施工较密集,且业主对工期要求紧迫,所以在施工当中必须合理布置、安排施工。1. 2主要工程数量

污水管 DN200 760 m

DN300 348 m DN400 11 m 集水井?2000 1座 检查井 82座 化粪池 2座

雨水管 DN300 205 m

DN400 30 m DN500 26 m DN600 260 m DN700 83 m 检查井 22座

2. 施工部署

2.1施工工期

开工日期: 2002 年 8 月 15 日 竣工日期: 2002 年 9 月 30 日 2.2施工组织

组建 X X X X 工程项目经理部,配备强有力的技术、质量管理人员和专业施工队伍,以保证分工明确,责任到人。按计划统一安排组织,密切协同完成全部工程的施工。项目部组织机构见附图 2.3施工阶段划分及进度计划安排 2.3.1施工阶段

本工程分两施工段组织施工:一段为B-7#、B-6#、A-6#、B-3#、B-4#、A-3#、A-4#楼室外雨污水管线施工,另一段为 A-2#、 A-1#、B-2# 、B-1#楼室外雨污水管线与楼外道路雨污水管线施工。施工时应根据现场场地合理组织施工。

2.3.2进度计划安排 一段:

挖槽 462 m 8 月 15 日—8 月 17 日 污水管安装 462 m 8 月 18日— 8 月 23 日 污水砌井、闭水、回填 462 m 8 月 24 日— 8 月27 日 挖槽 222 m 8 月 28 日— 8 月 29 日 雨水管安装 222 m 8 月 30 日— 9 月 2 日 雨水砌井、回填 222 m 9 月 3 日— 9 月5 日 二段:

挖槽 657 m 9 月6 日— 9 月 8 日

污水管安装 657 m 9 月 9 日— 9 月 15 日 污水砌井、闭水、回填 657 m 9 月 16 日— 9 月 20 日 挖槽 382 m 9 月 21 日— 9 月 22 日 雨水管安装 382 m 9 月 23 日— 9 月 26 日 雨水砌井、回填 382 m 9 月 27 日— 9 月 30 日 2.4主要工、料、机计划

根据工程总体部署计划的安排,合理安排工、料、机,运筹资源保障供给,确保工程按计划进行。主要工料机计划见附表 2.5施工平面布置

拟在 B-4#楼与 B-2# 楼 之间空地 处建项目经理部及监理工程师驻地办公室,

长 20 米×宽 7 米= 140 平方米 施工用水拟在施工现场附近水源安装水表借用。

施工用电采用三相五线制,电源主干线均采用BX(3*702+2*352)橡皮钢线架空敷设,主要电气设备保护采用DZL25-100/4091型漏电开关,并采用三级漏电保护装置,加强雨天后的各种电气设备检测,必保用电安全。 3.施工方法及技术措施

管径大于500mm者采用平基稳管法施工,施工程序如下: 雨水工程

开槽——支平基模板——浇注平基砼——下管——安管——支管座模板——浇注管座砼——抹带接口——砌筑检查井——养护——回填。 污水工程

开槽——支平基模板——浇注平基砼——下管——安管——支管座模

板——浇注管座砼——抹带接口——砌筑检查井——养护——闭水试验——回填。

管径小于或等于500mm者采用四合一法施工,施工程序如下: 雨水工程

开槽——支基础模板————下管 浇注基础砼——安管———抹带接口——砌筑检查井——养护——回填。 污水工程

开槽——支基础模板————下管 浇注基础砼——安管———抹带接口——砌筑检查井——养护——闭水试验 回填。 3. 1测量工作

3.1.1施工前要对勘测单位所交导线控制点和水准点进行复测、栓桩,补充施工所需的中线桩、水准点,为施工需要所增加的水准点必须与原水准点闭合。要对中线桩,水准点砌砖墩进行保护。 3.1.2精度要求

a角度测回差<15〞,量距(往返丈量)<1/5000。高程:引测施工水准点允许误差为±12L? mm(L为公里数)。

b、管道起点,交点井位及终点相对于附近控制点的定位允许偏差<±10mm。

c、在基槽内侧设高程及坡度控制桩,间距不超过10m。

d、在回填土前测出起,终点、交点、井位坐标及管顶高程其高程允许偏差±3mm。

3.1.3施工测量复核,填写复核记录,存档备查。每完成一道工序应复核验收工序高程。竣工时及时约请有关部门进行竣工测量。