2024年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.碗扣式脚手架可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于(C)。 A、50 B、100 C、150
2.钢绞线挤压锚具挤压时,在挤压模内腔或挤压元件外表面应涂润滑油,压力表读数应符合操作说明书的规定。挤压后的钢绞线外端应露出挤压头(A)。 A、2~5mm. B、5~8mm C、8~10mm
3.预应力张拉完毕后宜在(B)天内进行压浆, A、1. B、2 C、3
4.振动棒的移动间距不应超过振动棒作用半径的(A)倍。 A、1.5. B、2 C、2.5
5.压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于(C)℃。 A、0 B、3 C、5
6.编束后的钢绞线按编号分类存放,搬运时支点距离不得大于3米,端部悬出长度不得大于(A)m。 A、1.5 B、2 C、2.5
7.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5
8.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10
9.工艺设施设计根据其重要性,按照便于技术管理的原则,分为(B)类。 A、2. B、3 C、5
10.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤
11.脚手架底座底面标高宜高出自然地坪不小于(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm
12.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一 B、二 C、三
13.钢管扣件搭接接长时,端部扣件盖板边缘至搭接纵向杆端的距离不应小于(B)cm。 A、50 B、10 C、20
14.剪刀撑斜杆的采用搭接接长时,搭接长度不小于(B)cm,设置2个旋转扣件固定。 A、50 B、100 C、200
15.门式支架可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过(A)。 A、200mm B、300mm C、400mm
16.扣件螺栓拧紧扭力矩达(C)时,可锻铸铁扣件不得破坏。 A、40N·m B、65N·m C、70N·m
17.可调顶托调整高度严格控制在(B)以内,以确保架子顶自由端的稳定。 A、200mm B、300mm C、400mm
18.支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过(C)时,应采用取可靠措施固定; A、400mm B、200mm C、300mm
19.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架稳定性安全系数大于(B)。 A、1.2 B、1.5 C、1.6
20.由钢管及扣件组成的扣件式钢管脚手架,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达(C)。 A、10kN~15kN B、15kN~25kN C、15kN~35kN
二、填空题
21.支架工程设计分为:基础工程、支架、纵梁三个部分。
22.脚手架的设计计算方法有极限状态设计法和容许应力法两类。
23.模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。
24.满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随搭随设剪刀撑,水平纵横加固杆或缆风绳。
25.纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。
26.碗扣支架可调底座底板的钢板厚度不得小于6㎜,可调托撑钢板厚度不得小于5㎜。
27.现浇结构施工前进行支架预压,以检验支架设计的合理性和支架结构的可靠性,并可校验支架变形情况。
28.箱梁混凝土浇筑从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。
29.钢绞线切割完后须按各束理顺,同一束钢绞线应顺畅不扭结,下料应采用砂轮锯切割。
30.在预应力钢绞线施工完成后,切除外露的钢绞线,用无收缩水泥砂浆封锚,覆盖层应大于15mm,封锚后36~48小时内进行真空吸浆。
31.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。
32.为使水泥浆达到所需的浆水特性,可在浆体中加入化学添加剂,但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质,尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质,添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。
33.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。
三、简答题
34.支架预压的目的?
答:(1)、检查支架的安全性,确保施工安全。
(2)、消除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。
35.扣件安装应符合哪些规定?
答:(1)扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同;
(2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;
(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; (4)对接扣件开口应朝上或朝内;
(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。
36.模板支撑及满堂脚手架组装完毕后应进行哪些项目内容的验收检查? 答:(1)门架设置情况
(2)交叉支撑、水平架及水平加固杆、剪刀撑等配置情况 (3)门架横杆荷载状况 (4)底座顶托螺旋杆伸出长度 (5)扣件紧固扭力矩 (6)垫木情况 (7)安全网设置情况
37.张拉千斤顶在哪些情况下必须重新进行校验? 答:(1)张拉了200次以后。 (2)张拉千斤顶校正期限已达一个月。 (3)张拉千斤顶经过修理后。
38.碗扣支架架体组装质量应符合哪些要求?
答:(1)立杆的上碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象; (2)立杆与立杆的连接孔处应能插入φ10㎜连接销; (3)碗扣节点上应在安装l~4个横杆时,上碗扣均能锁紧;