精选----
-----
3、识读管道安装图的基本要领
1)看图基本程序:看图纸名称
施工技术要求:包括施工规范、焊接方式、防腐保温要求、管件安装要求、特别说明等等,一般
在图纸说明书或安装图说明中附带,属于审图必看内容。
1)设备提料
设备提料时, 严格按照图纸要求将其所有参数书写齐全, 不能遗漏。 发现安装图和设备表中的型号、数量不一致时,及时告知技术人员或现场监理。
阀门、流量计、压力表等按不同种类规格以 “个”为单位进行计算。成套设备以 “套” 为单位。 2)管件提料
掌握管线尺寸、标高标注的基本方法。 5、工艺图纸提料
和设备参数的核对;安装图、流程图的审查;改造项目中图纸与现场实际的核对。 4、管道尺寸的标注
材料设备表:安装图中不全的设备材料的型号或材质在设备材料表中有体现。
3)工艺安装图的审查:包括平面图、立面图的审查;安装图中设备管件材料的核对;管道材质 看图纸技术要求和说明
→看工艺安装图并审查图纸。
→看图纸目录 →看主要工程量 →浏览总平面布置图 →看流程图 →
2)管工施工工艺图纸重点要细看的内容:
----
-----
管件提料要原则上将管件的所有参数使用统一格式标注清楚, 训考核只要清楚表示相关参数即可,
如 1.6MPa压力参数可以表示为
一般按照材料表的格式, PN16,也可表示为 “个”为单位,按不
本次培
PN1.6MPa。
管道配件计算,如弯头、三通、大小头、活接头、排水铸铁管管件等均以
同种类规格进行计算,法兰、垫片以
①工艺管道在室外设有阀门的,以阀门为分界线;没有阀门的以距建筑物外墙表面
统计计算。 3)管线提料
“片”为单位进行计算,法兰或与设备连接法兰以实际数量
1.5m为分
界线。排水管道以排出管出户第一个检查井为分界线。
② 管道以管材不同、管径不同,分别沿平面图、
标高进行计算,以 “ 延长米 ”为单位。计算时不扣除管道配件、阀门及其他附件的长度,带阀井的要扣除阀井所占长度,坡度影响不另行计算。
剖面图的管道中心线量取, 或按系统图上管道
----
-----
③管道穿越墙体设计有套管时,按照其规格材质计算套管长度(或数量) 4)其他
图纸中不显示的丝头、螺栓等应按照实际活参照相关标准计算。(油田工艺用压力表丝头一
般按通集
-25212 图纸列表选用,螺栓根据
HGT20592-2009查得螺栓型号和尺寸;主要以设计图
纸为准)
管道固定支撑如支撑管段、型钢、加强板、 U 型管卡、螺母等按照不同规格型号分别计算。
8、生胶带、电焊条、
4)消耗料的选用
生胶带、电焊条、砂轮片等消耗料按材料消耗定额计算或按经验估算。考试时没有计算量的
考核。
5)根据图纸工程量能进行常用施工工器具及设备的选用
三、专业知识及实际操作 1、管道切割
①设计压力大于
6.4MPa条件下使用的管线宜采用机械切割,
机械切割形成的内卷边应清除整平;小于或等于
6.4MPa条件下使用的管线可采用火焰切割,切割后必须将切割表面的氧化层去除,
消除切口的弧形波纹。
②合金钢管不宜采用火焰切割,不锈钢管应采用机械或等离子切割。
③钢管切口质量应符合下列要求:切口表面应平整,尺寸应正确,并应无裂纹、重皮、毛刺、凸 凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等现象;管子切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的
得大于
3mm。
2、管道组对
1)管道坡口:按照焊接作业指导书执行。常用坡口和对口间隙见下表。 ----
,且不
1%
-----
2)管端清理:用钢丝刷将管子焊端坡口面内外
50mm左右范围内的铁锈、
泥土、 油脂等污物清除
干净;用平锉打掉锯割的毛刺;用扁铲铲掉气割坡口时的氧化铁残渣。
3)管口组对: 管道组对时应检查平直度,
在距接口中心
200mm处测量,当钢管公称直径小于
时,允许偏差为 ±
1mm;当钢管公称直径大于或等于
100mm时, 允许偏差为 ±
1mm,但全长允许偏差均为 ± 10mm。( GB50540-2009)对口间隙见焊接作业指导书
----
100mm
管工培训知识内容课件