SH3503- J502 位 号 交流电动机试验记录 1#循环泵 名 称 工程名称:缘泰石油化工20万吨/年丁辛醇项目(一期) 单元名称:烟气脱硫脱硝装置 循环泵 转 速 绝缘等级 制 造厂 出厂日型 号 YB3-250M-6-H额定功率 W 定子电压 380V 转子电压 铭 牌 定子电流 接 线 频 率 防爆等级 定子绕组相别 直 流 直流电阻(?) 电 转子绕组相别 阻 直流电阻(?) 项目 绕组项列 定子绕组 A?B?C—E A—B?C?E B—C?A?E C—A?B?E 71.7A 转子电流 功率因数 效 率 37kW /V /A 0.84 / 980r/min F 电机股份 2017年4月 KQ17040419 / 温度(℃) Y/△ 50Hz IP55 U1-U2 0.137 / / 绝缘电阻 (M?) 1000 1000 1000 1000 / 期 出厂编号 合格证号 CJEx13.0204 / V1-V2 0.138 / / 吸收比 / / / / / W1-W2 0.137 / / 交流耐压 (kV) / / / / / 各相电阻差(%) 0.22 / / -4 直 流 耐 压 电压(kV) / / / / 各项泄漏电 流差(%) 轴承 绝缘 电阻 电流(?A) / / / / / 绝 缘 试 验 转子绕组 温度(℃) -4 / / 项目附 绝缘电阻(M?) 直流电阻(?) 温度(℃) 名称 属 可变电阻器 / / / 设 启动电阻器 / / / 备 灭磁电阻器 / / / 结 合格 论 备 注 建 设/监 理 单 位 总 包 单 位 / M? 分 包 单 位 .
.
(公章) (公章) 质量检查员: 专业技术负责人: 年 月 日 年 月 日 工程名称:缘泰石油化工20万吨/年丁辛醇项目(一期) 单元名称:烟气脱硫脱硝装置 循环泵 37kW /V /A 0.84 / 转 速 绝缘等级 制 造厂 出厂日980r/min F 电机股份 2017年4月 KQ17040418 / 温度(℃) 班(组)长: 专业工程师: 专业工程师: 年 月 日 SH3503- J502 位 号 交流电动机试验记录 2#循环泵 名 称 型 号 YB3-250M-6-H额定功率 W 定子电压 380V 转子电压 铭 牌 定子电流 接 线 频 率 防爆等级 定子绕组相别 直 流 直流电阻(?) 电 转子绕组相别 阻 直流电阻(?) 项目 绕组项列 定子绕组 A?B?C—E A—B?C?E B—C?A?E C—A?B?E 71.7A 转子电流 功率因数 效 率 Y/△ 50Hz IP55 U1-U2 0.139 / / 绝缘电阻 (M?) 1000 1000 1000 1000 / 期 出厂编号 合格证号 CJEx13.0204 / V1-V2 0.138 / / 吸收比 / / / / / W1-W2 0.136 / / 交流耐压 (kV) / / / / / 各相电阻差(%) 1.21 / / -4 直 流 耐 压 电压(kV) / / / / 各项泄漏电 流差(%) 轴承 绝缘 电阻 电流(?A) / / / / / 绝 缘 试 验 转子绕组 温度(℃) -4 / / 项目附 绝缘电阻(M?) 直流电阻(?) 温度(℃) 名称 属 可变电阻器 / / / 设 启动电阻器 / / / 备 灭磁电阻器 / / / 结 合格 论 备 注 / M? .
.
建 设/监 理 单 位 (公章) 总 包 单 位 (公章) 分 包 单 位 质量检查员: 专业技术负责人: 班(组)长: 专业工程师: 专业工程师: 年 月 日 SH3503- J502 位 号 年 月 日 年 月 日 交流电动机试验记录 3#循环泵 名 称 工程名称:缘泰石油化工20万吨/年丁辛醇项目(一期) 单元名称:烟气脱硫脱硝装置 循环泵 转 速 绝缘等级 制 造厂 出厂日型 号 YB3-280M-6-H额定功率 W 定子电压 380V 转子电压 铭 牌 定子电流 接 线 频 率 防爆等级 定子绕组相别 直 流 直流电阻(?) 电 转子绕组相别 阻 直流电阻(?) 项目 绕组项列 定子绕组 A?B?C—E A—B?C?E B—C?A?E C—A?B?E 84.8A 转子电流 功率因数 效 率 45kW /V /A 0.86 / 990r/min F 电机股份 2017年3月 KQ17030796 / 温度(℃) Y/△ 50Hz IP55 U1-U2 0.159 / / 绝缘电阻 (M?) 1000 1000 1000 1000 / 期 出厂编号 合格证号 CJEx13.0205 / V1-V2 0.157 / / 吸收比 / / / / / W1-W2 0.159 / / 交流耐压 (kV) / / / / / 各相电阻差(%) 0.8 / / -4 直 流 耐 压 电压(kV) / / / / 各项泄漏电 流差(%) 轴承 绝缘 电阻 电流(?A) / / / / / 绝 缘 试 验 转子绕组 温度(℃) -4 / / 项目附 绝缘电阻(M?) 直流电阻(?) 温度(℃) 名称 属 可变电阻器 / / / 设 启动电阻器 / / / 备 灭磁电阻器 / / / 结 合格 论 / M? .
.
备 注 建 设/监 理 单 位 (公章) 总 包 单 位 (公章) 分 包 单 位 质量检查员: 专业技术负责人: 年 月 日 年 月 日 工程名称:缘泰石油化工20万吨/年丁辛醇项目(一期) 单元名称:烟气脱硫脱硝装置 循环泵 55kW /V /A 0.86 / 转 速 绝缘等级 制 造厂 出厂日990r/min F 电机股份 2017年3月 KQ17030795 / 温度(℃) 班(组)长: 专业工程师: 专业工程师: 年 月 日 SH3503- J502 位 号 交流电动机试验记录 4#循环泵 名 称 型 号 YB3-280M-6-H额定功率 W 定子电压 380V 转子电压 铭 牌 定子电流 接 线 频 率 防爆等级 定子绕组相别 直 流 直流电阻(?) 电 转子绕组相别 阻 直流电阻(?) 项目 绕组项列 定子绕组 A?B?C—E A—B?C?E B—C?A?E C—A?B?E 103.3A 转子电流 功率因数 效 率 Y/△ 50Hz IP55 U1-U2 0.129 / / 绝缘电阻 (M?) 1000 1000 1000 1000 / 期 出厂编号 合格证号 CJEx13.0205 / V1-V2 0.130 / / 吸收比 / / / / / W1-W2 0.131 / / 交流耐压 (kV) / / / / / 各相电阻差(%) 0.67 / / -4 直 流 耐 压 电压(kV) / / / / 各项泄漏电 流差(%) 轴承 绝缘 电阻 电流(?A) / / / / / 绝 缘 试 验 转子绕组 温度(℃) -4 / / 项目附 绝缘电阻(M?) 直流电阻(?) 温度(℃) 名称 属 可变电阻器 / / / 设 启动电阻器 / / / 备 灭磁电阻器 / / / / M? .
.
结 论 备 注 建 设/监 理 单 位 (公章) 合格 总 包 单 位 (公章) 分 包 单 位 质量检查员: 专业技术负责人: 年 月 日 年 月 日 工程名称:缘泰石油化工20万吨/年丁辛醇项目(一期) 单元名称:烟气脱硫脱硝装置 污泥泵 5.5kW /V /A 0.83 / 转 速 绝缘等级 制 造厂 出厂日1450r/min F 电机股份 2017年3月 KQ17031010 / 温度(℃) 班(组)长: 专业工程师: 专业工程师: 年 月 日 SH3503- J502 位 号 交流电动机试验记录 1#污泥泵 名 称 型 号 YB3-132S-4-H额定功率 W 定子电压 380V 转子电压 铭 牌 定子电流 接 线 频 率 防爆等级 定子绕组相别 直 流 直流电阻(?) 电 转子绕组相别 阻 直流电阻(?) 项目 绕组项列 定子绕组 A?B?C—E A—B?C?E B—C?A?E C—A?B?E 11.2A 转子电流 功率因数 效 率 Y/△ 50Hz IP55 U1-U2 1.62 / / 绝缘电阻 (M?) ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 / 期 出厂编号 合格证号 CJEx13.0181 / V1-V2 1.61 / / 吸收比 / / / / / W1-W2 1.63 / / 交流耐压 (kV) / / / / / 各相电阻差(%) 1.23 / / -4 直 流 耐 压 电压(kV) / / / / 各项泄漏电 流差(%) 轴承 绝缘 电阻 电流(?A) / / / / / 绝 缘 试 验 转子绕组 温度(℃) -4 / / 附 项目绝缘电阻(M?) 直流电阻(?) 温度(℃) 属 名称 设 可变电阻器 / / / 备 启动电阻器 / / / .
/ M?
交流电动机试验记录