型钢悬挑脚手架(阳角B)计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003
一、基本参数
1、基本参数
阳角处主梁悬挑方式 梁/楼板混凝土强度等级 普通主梁悬挑 C25 建筑物阳角处角度β 阳角对角线上是否有主梁 90 是 2、立杆荷载参数 第几排立杆 1 2 离墙距离a(m) 0.2 1 荷载标准值F'(kN) 9 9 荷载设计值F(kN) 11.4 11.4 3、外排立杆纵距 序号 1 2 3 4 外排立杆纵距lai(m) 0.8 1 1 1.5 二、主梁布置及锚固参数 主梁号 1 2 3 4 5 内锚固点坐标x(m).y(m) 1,-1 1.2,-1 1.955,-1 2.153,-1 3.3,-1 角度α(度) 135 125 120 100 90 主梁自内锚固点伸出长度L(m) 3 2.7 2.5 2.3 2.2 压环钢筋 压环钢筋 压环钢筋 压环钢筋 压环钢筋 主梁锚固方式
平面图
三、主梁验算
1、1号主梁验算
主梁材料类型 主梁截面积A(cm) 主梁截面抵抗矩Wx(cm) 主梁材料抗弯强度设计值f(N/mm) 主梁弹性模量E(N/mm) 2232工字钢 26.1 141 215 206000 主梁材料规格 主梁截面惯性矩Ix(cm) 主梁自重标准值gk(kN/m) 主梁材料抗剪强度设计值τ(N/mm) 主梁允许挠度[υ](mm) 2416号工字钢 1130 0.205 125 1/360
1号主梁图
荷载标准值: q'=gk=0.205kN/m
第一排立杆处:P1' =F1'=9kN; 第二排立杆处:P2' =F2'=9kN; 荷载设计值:
q=1.2×gk=1.2×0.205=0.246kN/m 第一排立杆处:P1 =F1=11.4kN; 第二排立杆处:P2 =F2=11.4kN; 计算简图如下:
通过型钢悬挑脚手架(阳角B)计算书