火灾平面图中火警模块接线端子箱:单输入单输出模块的出现单输入单导线为4根,双输入双输出模块的出线导线为8根,其余为2根。

各系统导线均穿PVC管暗敷或敷设于封闭金属线槽内。

线路明敷含在吊顶内明敷时,导线应穿金属管或金属线槽敷设。金属管或非耐火大型金属线槽表面应刷防火涂料。

烟、温、探测器吸顶安装,位置与灯具、水喷头、吸顶扬声器、空调风口、梁的影响等因素综合考虑,可做适当调整,但应符合规范要求,地上部分均按有吊顶考虑。

手动火灾报警按钮明装距地1.4米;警铃、挂墙式扬声器明装距地2.4米;探测器室外灯在房门上或房门旁距地2.0米。各模块集中或相对集中装于模块箱内,模块箱明装,底边距地2.0米。消防专用电话分机插座,电话插孔墙上安装,距地1.4米。

报警控制器采用双电源供电,火灾报警系统的控制模块,警铃所需的24V直流电源由火灾报警控制设备供给。

消防控制模块输出点不宜接入电压高于24V的有电源控制回路,这是可在控制模块和设备之间加装中间继电器箱进行转接,中间继电器箱由消防设备供应商成套提供。

任一个消火栓按钮动作,一对接点直接启动消火栓泵,并接受反馈信号,点亮消火栓的起泵指示灯。

四、施工部署及质量要求:

1)、施工准备

1、根据图纸设计的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规范对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。施工时必须认真核对图纸,密切配合土建及其他专业进行施工,确保准确无误。

2、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位,接电源、保养和调试等工作。

3、材料的加工和订货,依据图纸提供的数据,订货采购选用经业主提供厂家的各种规格管材、设备等,预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求。 2)、主要施工工序及安装施工方法

⒈火灾自动报警、联动控制、消防自动广播、消防对讲电话系统

⑴、施工顺序:

PVC塑料管暗敷墙体 PVC塑料管接管管内穿线桥架敷设线槽敷线绝缘电阻测试安装探测器底座、按钮、警铃、信号灯消控中心设备安装探头安装系统调试

⑵、施工方法及技术要求:所用阻燃型(PVC)塑料管,其材质均能应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如接线盒、管箍头,必须使用配套的阻燃型塑料制品,接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。

管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位主尖以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口。

抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上,根据吊顶高度和现浇板底平的净空高度,预留导线长度,并穿金属软管保护,绝缘电阻值不应小于20MΩ。

布线结束对导线进行绝缘测试,阻值应符合规范要求,编号并做好测试记录。在土建及内装修结束后,?按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等距离不应小于0.5米,周围0.5米

内不应有遮挡物,至送风口距离不小于1.5米,探测器应水平安装,倾斜度不应大于45°。? 手动报警按钮安装高度距地1.5米,线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果,不影响美观。?消防控制中心报警器落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁用电源插头。控制器的接地应牢固,有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场,对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测试如下功能: ①火灾报警自检功能; ②消音、复位功能; ③故障报警功能; ④火灾优先功能; ⑤报警记忆功能;

⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

⑦备用电源的欠压和过压报警功能。

主机调试完毕后,按各系统干线安装探头,要求逐个测试电压,电压正常方可装上。 采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验,其动作应准确无误。 ⑶、质量要求:

A.管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱,盒、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直。

B.穿过变形缝处有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处加保护套管。

C.绝缘电阻值不小于20MΩ,接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。 D.感烟、感温等探测器安装时必须达到盒口周边无破损,探测器接线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠。并采取防尘和防潮措施。

E.消防控制设备的布置应符合下列要求:⑴单列布置时,盘前操作距离不应小于2m;⑵在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m;⑶盘后维修距离不应小于1m;⑷控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。

F.探测器的安装倾斜角不能大于45°,大于45°时应采取措施使探测器成水平安装;活动地板下的探测器应做独立支架固定,不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上;安装在轻钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器盒必须与顶板固定好,再安装探测器。

G.端子箱内各回路电线排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。

H.消防控制室内柜(盘)接地电阻值应符合下列要求:工作接地采用联合接地,接地电阻值应小于1Ω;应用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,?其线芯截面积为25mm2;由消防控制室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积为6mm2;各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈;各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。

I、安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施,配有专用防尘罩的应及时装上,具有探测器防护盖的应在调试前上好,调试时再拧装探头。柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外,最好及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失。

3)、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统

认真熟悉图纸,测量尺寸,预制加工,核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标,标高是否有交叉,或排列位置不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

3.1施工顺序

⑴、喷淋系统施工顺序:

安装准备干管安装立管安装干、支管安装气压罐、阀门、水流指示器、截流装置等安装管道试压水泵启动柜湿式报警阀系统通水调试喷淋头安装

⑵、消火栓系统施工顺序:

安装准备干管安装立管安装支管安装环网、阀门等安装消火栓安装消火水泵安装水泵启动安装管道试压冲洗消火栓配件安装系统通水调试3.2施工办法及技术要求:

进场的材料,检验其规格、型号、尺寸、质量是否符合设计图纸要求。

3.2.1室内消防系统的钢材、管材、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证书及产品合格证书并附带公安消防部门的检验认可证书。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合有关规范、部颁标准及消防监督部门的规定和要求。

3.2.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤、箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全,栓阀外形规矩、无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

3.3消火栓配管及箱体安装

室内消火栓安装:按设计图纸,明装、暗装或半暗装。暗装或半暗装在防火墙上的消火栓,其背面用不小于60mm的钢丝网水泥砂浆或厚度不小于6mm的钢板封堵。

消火栓的安装应严格按规范中的有关规定安装,栓口应朝外,阀门中心距地面为1.1m,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,水龙带应根据箱内挂钉或水龙带盘上。

管道穿墙壁或楼板时设金属或塑料套管,穿楼板套管:顶部高出装饰地面20mm,厨卫内套管:顶部高出装饰地面50mm,穿楼板、穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料和防水油膏填实。穿越钢筋混凝土水池(箱)地下室构筑物外墙屋面板设防水套管,做法详见02S404;穿越防火墙、不同防火分区楼板时设防水套管,做法详见02S404,管道与套管之间缝隙采用不燃烧材料填塞密实;穿越结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝时,墙体两侧采取柔性连接(如选用金属波纹管)。