倒闸操作规定
倒闸操作规程
一、倒闸操作必须具备下列条件:
1、 要有经考试合格批准上岗的操作人、监护人
2、 现场一、二次设备要有明显标志。包括设备命名、编号(双重
名称编号)、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相位的漆色;
3、 要有与现场设备位置和运行方式一致的一次系统模拟图板及有
效的现场运行规程、图纸; 4、 要有合格的调令票和操作票;
5、 要有合格的操作工具、安全用具和安全措施; 6、 操作现场要有充足的照明。 二、倒闸操作严格按照以下步骤操作: ㈠、 接受调度预发指令:
1、 正值值班员有权接受调度指令。
2、 接受预发指令时,应将调令逐句逐字记入调度预发指令票
中,严禁事后补记或抄至指令票中。
3、 预发指令接受记录完毕后,应逐字复诵核对无误,并将“预
发时间、接受人、预发人”填入调度命令票中。
4、 接受人对操作目的、意图有疑问时,必须在复诵前询问清楚。
值班调度员对发现有错误的调度指令,应重新拟审、重新预发,对原预发调度指令票双方均作说明后加加盖“作废”
章。
5、 接受人对接受的预发调令认为正确无误后,布置操作填写操
作票。
㈡、 填票人(操作人)填写操作票
1、 一份操作票只能填写一个操作任务,操作任务栏必须使用设
备双重名称编号填写。
2、 填票人在填票前应了解预发调令的操作目的和意图,清楚操
作方式。
3、 填票前应该核对模拟图板,核对设备实际状态及有关图纸资
料。
4、 每个操作顺序只能填写一项操作。
5、 填票必须使用全省统一的调度术语、操作术语及统一的设备
名称、保护名称。(见省调度规程)。
6、 操作票应使用圆珠笔或钢笔填写,应字迹清楚、工整、操作
动词、设备名称编号不得涂改,其它部分亦不得涂改,个别错字涂改每份最多不得超过三处,且字迹清晰。 7、 操作项目严格按规定的操作顺序填写,不得颠倒。 7.1对照操作票逐项执行模拟操作(正式操作前必须进行模拟操作)。
7.2拉合刀闸前必须检查开关在相应位置。
7.3开关停电操作时,先拉开开关,再拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源侧刀闸。
7.4开关送电操作时,先合上电源侧刀闸,再合上负荷侧刀闸,最后合上开关。 7.5变压器操作:
a、 停电:先拉开负荷侧开关,最后拉开电源侧开关。 b、 送电:拉合刀闸前必须检查开关的相应位置。 7.6开关检修时,取下操作熔丝,合闸熔丝。
7.7在10kV(6kV)电源侧闸刀和开关、压变、所用变见装设接地线前,必须验电,验电前必须在刀闸装设绝缘罩或绝缘隔板,防止刀闸自落,造成带地线合闸;在地线拆除后,合刀闸前才能拆除该绝缘罩或绝缘隔板。
7.8停母线操作:必须在电源开关断开后,方可进行该母线压变的操作;送电前,必须在合电源开关前,将该母线压变转为运行状态。为防止发生谐振,可以按照试验要求经批准规定的操作方式进行。 7.9在解、合环前必须检查有关设备的负荷分配情况。 7.10压变操作:
a、
单母线压变停电操作:先取下低压熔丝或拉开低压空气开关,再拉开高压侧隔离开关;送电操作相反。
b、
双母线压变停送电操作:
停电操作:
①合上压变二次并列开关,进行两台压变二次并列。 ②拉开待停压变二次空气开关。 ③拉开待停压变高压隔离开关。
送电操作:
①合上压变高压隔离开关。 ②合上压变二次空气开关。 ③断开压变二次并列开关。
7.11运行中的开关投入其保护压板前,必须测量压板两端应无电压。 7.12对具有旁路母线的线路检修,除检查基本线路开关、刀闸在断开位置外,必须检查相应的旁母侧刀闸在断开位置。
7.13拆除地线后,必须履行检查手续。如多组地线拆除,可在地线全部拆除后,一次履行检查手续。如检查2号、4号、5号、7号共四组地线已全部拆除。
7、 为同一操作目的,根据调度指令,必须经与调度联系再进行操
作,在操作项目中,应专项注明“回报”,在下一步操作前注明“听电话”,并列入操作项目和顺序。
8、 操作票应由值班副职填票,原则上应是操作人,填票完毕自审
合格后,应签名,方算填票结束。 ㈢、审核操作票
1、 填票未签名的操作票,审票人不得审核。
2、 审票人必须根据调度指令及操作原则,逐字逐项认真审查,对
照模拟图板、现场工作票要求、现场设备实际状态,检查操作程序的正确性,确认正确无误后审核人签名,方可审票结束。 3、 审票人在审核中发现操作票有错误,审票人不得自行修改,应
加盖作废章,应由填票人重新填写,审票人重新审核。
倒闸操作规定