施工单位技术资料审查
项目 资 料 内 容 (1) 制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供自动扶梯与自动人行道的相应参数 (2) 自动扶梯与自动人行道整机型式合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供的自动扶梯与自动人行道的相应参数 (3) 产品质量证明文件 1.1 制造 资料 (4) 含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子系统(如果有)、梯级、踏板、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证;对于玻璃护壁板,还应当提供采用了钢化玻璃的证明; (5) 驱动或者转向站及总体布置图 (6) 电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路 (7) 安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容 (1) 安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工自动扶梯与自动人行道的相应参数 (2) 施工方案,审批手续齐全 1.2 安装 资料 (4) 施工过程记录和由整机制造单位出具或者确认的自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整、真实准确,施工和验收手续齐全; (5) 变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序 (6) 安装质量证明文件,包括自动扶梯与自动人行道安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期 (1) 改造或者维修许可证和改造或者重大维修告知书,许可证范围能够覆盖所施工自动扶梯与自动人行道的相应参数 (2) 改造或者重大维修的清单以及施工方案,施工方案的审批手续齐全 (3) 所更换的安全保护装置或者主要部件产品合格证、型式试验合格证书 (4) 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证 (3) 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证 许可证号:TS 证书编号:TX 质量证明文件号: 安全电路型试证号:TX 可编程电子系统:TX 梯级型式证号(自动扶梯):TX 踏板型式证号(自动人行道):TX 驱动主机型试证号:TX 控制柜型试证号:TX 总体布置图 电气原理图 安装使用维护说明书 安装许可证号:TS 告知书编号: 方案编号: 作业人员证: 施工过程记录编号: 变更设计证明文件 见 证 材 料 自检 结果 见电梯施工质量证明书 许可证号:TS 告知书编号: 改造或重大维修清单以及施工方案 合格证号: 型式试验证书号: 作业人员证: 1.3 改造 、 重大 维修 资料 (5) 施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整、真实准确,施工和验收手续齐全,施工过程记录编号: 自检报告经审核人员签字和施工单位盖章 (6)改造后的整机合格证或者重大维修质量证明文件,包括自动扶梯和自动人行道的改造或者重大维修合同编号、改造或者重大维修单位的施工许可证见电梯施工质量证明书 编号、自动扶梯与自动人行道使用登记编号、主要技术参数等内容,并且有改造或者重大维修单位的公章或者检验合格章以及竣工日期
施工单位自检项目及结果
序号 自检项目及其内容 (1) 在机房,尤其是在桁架内部的驱动站和转向站内,应具有一个没有任何永久固定22.1 设备的、站立面积足够大的空间,站立面积不小于0.3m,其较短一边的长度不小于 维修空0.5m 自检结果 5 间 (2) 当主驱动装置或制动器装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之间时,在工作区段应提供一个水平的立足区域,其面积不小于0.12m2,最小边尺寸不小于0.3m 6 2.2 如果转动部件易接近或对人体有危险,应当设置有效的防护装置,特别是必须在内部 防护 进行维修工作的驱动站或转向站的梯级和踏板转向部分 7 2.3 分离机房的电气照明应当是永久固定的。 照明 在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应提供可移动的电气照明装置 2.4 桁架内的驱动站、转向站以及机房中应配备电源插座: 8 电源插(1) 2P+PE型250V,由主电源直接供电;或者 座 (2) 符合安全特低电压的供电要求(当确定无须使用220V的电动工具时) 在驱动主机附近,转向站中或控制装置旁,应当设置一个能切断电动机、制动器释放 装置和控制电路电源的主开关。 该开关应不能切断电源插座或检修及维修所必须的照明电路的电源。 主开关处于断开位置时应可被锁住或处于“隔离”位置,在打开门或者活板门后能够方便操纵 9 2.5 主开关 10 2 驱动与11 转向站 2.6 当辅助设备(例如:加热装置、扶手照明和梳齿板照明)分别单独供电时,应能单独切 辅助设备开关 断。各相应开关应当位于主开关近旁并且应有明显的标志 2.7 停止开关装置 在驱动站和转向站都应设有停止开关,如果驱动站已经设置了主开关,可不设停止开 关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外面的自动扶梯和自动人行道,则应在驱动装置区段另设停止开关。 停止开关应是红色双稳态的,应有清晰并且永久的标识 12 13 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求: 测试电压(直标称电压/V 绝缘电阻/MΩ 流)/V 电气绝安全电压 250 ≥0.25 缘 ≤500 500 ≥1.00 >500 1000 ≥1.00 2.9 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起,中性线(N)与保护线(PE)应当始终分开 接地 2.8 MΩ 14 2.10 自动扶梯或自动人行道应设断相、错相保护装置;当运行与相序无关时,可以不装设 断错相错相保护装置 保护 (1) 驱动主机的电源应由两个独立的接触器来切断,接触器的触头应当串接于供电电 路中,如果自动扶梯或自动人行道停止时,接触器的任一主触头未断开,应当不能重2.11 中断驱新启动; (2) 交流或直流电动机由静态元件供电和控制时,可采用一个由以下元件组成的系统; ① 切断各相(极)电流的接触器。当自动扶梯或自动人行道停止时,如果接触器未释放,则自动扶梯或自动人行道应不能重新启动; ② 用来阻断静态元件中电流流动的控制装置; ③ 用来检验自动扶梯或自动人行道每次停止时电流流动阻断情况的监控装置。在正常停止期间,如果静态元件未能有效阻断电流的流动,监控装置应使接触器释放并应防止自动扶梯或自动人行道重新启动 15 动主机电源的控制
序号 16 自检项目及其内容 2.12 释放制能用手释放的制动器,应由手的持续力使制动器保持松开的状态 动器 2.13 17 手动盘2 车装置 驱动与转向站 2.14 18 (1) 紧急停止装置应设置在位于自动扶梯或自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应为红色,应有清晰并且永久的中文标识 自检结果 (1)如提供手动盘车装置,该装置应容易接近,操作安全可靠。盘车装置不得采用 曲柄或多孔手轮。 (2)如果手动盘车装置是拆卸式的,那么该装置安装上驱动主机之前或装上时,电 气安全装置应起作用 紧急停(2) 为方便接近,必要时应当增设附加急停装置。 止装置 急停装置之间的距离应当符合下述要求: ① 自动扶梯不应超过30m; ② 自动人行道不应超过40m 3.1 自动扶梯或自动人行道周边,特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为50lx (1) 在自动扶梯或自动人行道的出入口,应有充分畅通的区域。该畅通区域的宽度至19 周边照明 Lx 少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm,该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至深度: m 少为2.50m;如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm,宽度: m 20 则其纵深尺寸允许减少至2m; ▲3.2 出入口 (2) 如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险,则应采取适当的预防高度: mm 措施。例如: ① 设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间; 距扶手带外② 在危险区域内,由建筑结构形成的固定护栏至少增加到高出扶手带100mm,并且缘: mm 3 位于扶手带外缘的80mm至120mm之间 相邻区21 域 ▲3.3 垂直净高度 3.4 22 防护挡板 3.5 23 扶手带A、墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于80mm 外缘距B、与扶手带下缘的垂直距离均不得小于25mm 离 3.6 24 扶手带距离 相互临近平行或交错设置的自动扶梯或自动人行道,扶手带之间的距离应不小于160mm 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方,垂直净高度不应小于2.30m。该净高度应当延续到扶手转向端端部 m 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害时,则应采取相应的预防措施。特别是在与楼板高度: 交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间,应当设置一个高度不应小于外缘下至少25mm(扶手带外缘与任何障碍物之间的距离大于等于400mm的除外) 0.30m,无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板,位于扶手带上方,并且延伸至扶手带延伸长度: m m A: mm B: mm mm
序号 自检项目及其内容 自检结果 25 4.1 扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均不允许超过8mm 扶手带 mm 位于地面上方: 1) 为防止人员跌落而在自动扶梯和自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当符合:防爬装置位于地平面上方(1000±50)mm,下部与外盖板相交,平行于外盖板方向 mm 上的延伸长度不应小于1000mm,并确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度应延伸长度: 当至少与扶手带表面齐平; 4.2 mm 扶手防(2)当自动扶梯或自动人行道与墙相邻,并且外盖板的宽度大于125mm时,在上、距离扶手带下下端部应当安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或自动人行道为相邻爬/阻挡平行布置,并且共用外盖板的宽度大于125mm时,也应安装这种阻挡装置。该装置应缘: mm /防滑行延伸到高度距离扶手带下缘25mm~150mm (3)当自动扶梯或倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖装置 板,并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时,或者相邻自动扶梯或间距: mm 者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时,应在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应包含固定在扶手盖板上的部件,与扶手带的距离不应小于 100mm,并且放滑行装置之间的间隔距离不应大于1800mm,高度不应小于20mm。该装高度: mm 置应无锐角或锐边。 4.3 朝向梯级、踏板或胶带一侧扶手装置部分应光滑、平齐。其压条或镶条的装设方向与扶手装运行方向不一致时,其突出高度不应大于3mm,应当坚固并且具有圆角或倒角的边 mm 置要求 缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应应无生勾绊的危险 4.4 护壁板护壁板之间的间隙不应大于4mm,其边缘应呈圆角或导角状 之间的空隙 4.5 自动扶梯或自动人行道的围裙板应垂直、平滑,版与板之间的接应应是对接缝。对于围裙板长距离的自动人行道,在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝处可以采取其他特殊 接缝 方法来替代对接缝 Δmax= mm 自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧,任何一侧的水平间4.6 隙不应大于4mm,并且两侧对称位置处的间隙总和不应大于7mm。 Σmax= mm 27 28 mm 4 扶手装置和围裙板 29 30 围裙板如果自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时,则踏板表面与围裙板下端所测得 人行道围裙板间隙 的垂直间隙不应超过4mm;踏板或胶带产生横向移动时,不允许踏板或胶带的侧边在踏板或胶带之上时: 与围裙板垂直投影间产生间隙 Δmax= mm 在自动扶梯的围裙板上应当装设围裙板防夹装置。 (1) 由刚性和柔性部件(例如:毛刷、橡胶型材)组成; (2) 从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm,最大为55mm; (3) 刚性部件应有18mm到25mm的水平突出,柔性部件水平突出应为最小15mm,最大30mm; 4.7 (4) 在倾斜区段,围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级前缘的连线的垂直距离防夹装置相关在25mm和30mm之间; 防夹装(5) 在过渡区段和水平区段,围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级表面最高位尺寸填写见附置 置的具体应在25mm到55mm之间; 件1 (6) 刚性部件的下表面应与围裙板形成向上不小于25o的倾斜角,其上表面应与围裙板形成向下不小于25o倾斜角; (7) 围裙板防夹装置的末端部分应当逐渐缩减并与围裙板平滑相连。围裙板防夹装置的端点应当位于梳齿与踏面相交线(梯级侧)不小于50mm,最大150mm的位置 5 梳齿与梳齿、啮梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm,间隙不应超过4mm 梳齿板 合 自检项目及其内容 ▲5.1 梳齿板梳齿或踏面齿应完好,不得有缺损。 间距: mm 高度: mm 自检结果 31 32 序号
6.1 扶手带在扶手转向端的扶手带入口处应当设置手指和手的保护装置,该装置动作时,驱动主入口保机应当不能启动或立即停止 护 6.2 当有异物卡入,梳齿板与梯级或踏板发生碰撞时,自动扶梯或自动人行道应当自动停 梳齿板保护 止运行 (1) 自动扶梯或自动人行道应在速度超过名义速度的1.2倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置,该装置应能在速度超过名义速度的1.2倍之前切断自动扶梯或自6.3 动人行道的电源。 超速保如果自动扶梯或自动人行道的设计能防止超速,则可不考虑上述要求; 护 (2) 该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重 新启自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效 (1) 自动扶梯或倾斜度不小于6 o的倾斜式自动人行道应设置一个装置,使其在梯级、 6.4 踏板或胶带改变规定运行方向时,自动停止运行; 非操纵只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新 逆转保(2)该装置动作后,护 6 启自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效 33 34 35 36 37 6.5 (1) 直接驱动梯级、踏板或胶带的元件(如:链条或齿条)断裂或者过分伸长,自动扶 梯级、踏梯或自动人行道应自动停止运行; 安全装板或胶(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新 带的驱置 动元件启自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保 保护 持有效 监控和6.6 驱动装置与转驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或缩短时,自动扶梯或自动人行道应当向装置之间的自动停止运行 距离缩短保护 (1) 当梯级或踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合,应当有安全装置使自动扶梯6.7 或自动人行道停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前,并在梳齿相交线之 梯级或前有足够距离的位置,以保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿线相交线; 38 39 踏板的下陷保护 (2) 该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重 新启自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效。 本条不适用于胶带式自动人行道 40 (1) 自动扶梯和自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或踏 6.8 板的缺失,并应在缺口(由梯级或踏板缺失而导致的)从梳齿板位置出现之前停止 梯级或踏板的(2) 该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重 缺失保新启自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终护 保持有效 序号
自检项目及其内容 自检结果