摘 要:110kV输电线路在人们的生产生活中扮演着极为重要的角色。因此必须要保证110kV输电线的安全管理,相关部门应该制定针对性的应对方案,同时实施有效的应对措施,将防雷保护工作落实到实处,优化输电线抗雷击性能,保证线路的稳定运行。文章主要介绍了雷击对于输电线路的不利影响,并对雷击故障的类型和相应的防雷措施进行了深入的剖析。 关键词:110kV输电线路;雷击故障;危害;种类;保护措施 DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.12.140 1 雷击对于输电线路的危害

雷击故障是输电线路损坏的主要原因,如果110kV输电线路受到雷击,路线会首先出现跳闸现象、设备会因雷击而遭到破坏,不仅如此,还有可能会对周边居民的生命财产安全带来巨大的威胁。经过多项故障事故的分析来看,雷击种类的差异会带来线路不同的故障问题,举例而言,多相故障一般就是雷电直击导致的,但是单相故障的诱因则是雷电绕击。假如将输电线路的运用环境放在山林之中,在这种交通极不便利的地方,如若发生雷击现象,将非常影响线路的巡视,对于之后的故障处理也是极为不利的。并且,雷击发生之时一般都是伴随着狂风暴雨出现的,这会对周边树木产生毁灭性影响,如果处理不当,就会带来巨大的生命财产损失。

2 110kV输电线路的防雷保护措施

在进行输电线路雷击预防时,一般有三种方案:直接雷防护、侧击雷防护以及感应雷防护。值得一提的是,所有的具体方案的制定,都必须要依据当时的实际情况来看。 2.1 降低杆塔接地电阻

进行雷电防护的主要措施就是降低杆塔接地电阻,具体来讲就是要借助减小杆塔的冲击接地电阻,来提升抗雷能力,进而完成输电线路的抗雷能力。从原理上来分析,该技术就是在硬件上优化接地电极的外形和改变埋入深度等,来对接地电阻值进行修改。

(1)水平外延接地:这种措施一般只是针对特定的情况,也就是在该区域有水平放射的情况,一旦使用到水平放射技术,就会极大的提升施工的成本,这不但可以减小接地电阻,还能够切实减小冲击接地电阻。

110kV输电线路雷击故障原因分析与防范措施

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn110kV输电线路雷击故障原因分析与防范措施作者:李智明来源:《山东工业技术》2018年第12期摘要:110kV输电线路在人们的生产生活中扮演着极为重要的角色。因此必须要保证110kV输电线的安全管理,相关部门应该制定针对性的应对方案,同时实施有效的应对