好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下人防结构工程施工技术方案[图][整编]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下人防结构工程施工技术方案

第一章 地下人防结构工程施工技术方案 第一节 地下人防结构工程施工技术方案

一、地下室底板施工 (一)施工流程

基底土方开挖清理、桩头处理 基础垫层施工 放 线 下部钢筋验收 绑扎下部钢筋 钢筋支架安装 绑扎上部钢筋 设墙、柱插筋基准支架 绑扎墙、柱插筋 电梯井吊模 测温点布置 隐蔽工程验收 混凝土浇捣前准备 浇捣混凝土

(二)基础底板钢筋工程 1、钢筋加工、运输

养 护 (1)所有钢筋成型均按图纸要求预先出具钢筋翻样加工单送有资质的专业加工厂预先加工成型送达现场。

(2)对进入现场的钢筋必须根据清单进行整理、分类,按照施工计划堆放整齐。钢筋堆场布置在靠近塔吊的道路边上,局部布置在栈桥平台上。

(3)钢筋经塔吊或汽车吊运至坑底。 2、钢筋绑扎

20

地下人防结构工程施工技术方案

(1)钢筋绑扎施工严格按设计要求的钢筋排列间距顺序自下而上施工。钢筋保护层厚度、位置及标高要从严控制。扎铁丝规格、长度必须满足规范要求。

(2)在钢筋绑扎过程中如发现钢筋与埋件或其它设施相碰时,应会同有关人员研究处理,不得任意弯、割、拆、移。

(3)严禁偷工减料,严禁漏扎,现场设专人监护,对钢筋的锚固,搭接长度,连接方法,钢筋数量尺寸、绑扎等全面检查。

(4)底板钢筋层数较多,为减少返工、确保钢筋绑扎质量,对底板钢筋实行分区分层验收,底板底部钢筋验收通过,方可制作上部钢筋支架和绑扎上部钢筋。

(5)对于直径≥22mm的钢筋采用直螺纹连接技术。标准型接头丝头的有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,丝头加工完毕经检验合格后,应立即带上丝头保护帽或拧上连接套筒,防止装卸钢筋时损坏丝头。钢筋连接时应用工作扳手将丝头在套筒中央位置顶紧,检验外露有效丝扣牙数在3牙之内。

(6)墙体及柱子竖向主筋的正确性很重要。因此,首先在垫层面就要弹出墙身线,在铺设板底板面钢筋时要预留出竖向主筋的位置(主筋边做板墙竖筋支架),板面钢筋绑扎固定后,将轴线和墙身线投测到板面钢筋束和竖筋支架上,然后以此为依据绑扎竖向主筋。

(7)为了确保底板上部钢筋能承受钢筋施工和作业荷载,在上层钢筋底部制作钢结构支架,以保证底板顶部钢筋位置正确和施工作业安全。对基础底板厚度超过0.8m(≤1.5m)的基础底板上下两层钢筋之间设置∠50×50×5钢支架(下端支在100×100×100混凝土垫块上)作为承受上部钢筋及施工荷载的支承结构,按1.5m间距设置,纵横设置粗钢筋剪力撑,以保证底板上层钢筋位置的正确性和施工作业的安全性。0.8m以内的底板设置钢筋马镫支架,以保证筏板上层钢筋位置的正确性和施工作业的安全性。

20

地下人防结构工程施工技术方案

基础底板钢筋间距规格按设设计要求施工纵向间距底板标高∠50×50×525钢筋∠50×50×5100厚砼垫层纵向同样设置150×150×6垫脚与立柱电焊A-A 基础底板钢筋支架平面图 基础底板钢筋支架平面图 (8)在基坑底部沿地墙四周设置排水盲沟,并设置集水井,同时在结构集水坑、电梯井等落深区内局部挖深,作为施工用集水坑,内设置潜水泵,以保证基础施工期间基坑内的干燥。

(9)为方便电梯井坑处集水井的抽水、绑扎柱、墙插筋下部的固定以及振捣混凝土的需要,应在顶面钢筋层数较少的部位开设若干个人孔,在浇捣混凝土时封闭人孔,具体位置及修补方法与设计协商再定。

3、钢筋验收

钢筋绑扎完毕、混凝土浇筑之前,应逐层进行钢筋隐蔽工程验收。必须经过自检和监理查验,合格后方能进行上一层钢筋帮扎。发现问题,及时纠正。验收内容包括:

(1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

(2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; (3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; (4)预埋件的规格、数量、位置等。 4、钢筋保护层厚度控制

20

地下人防结构工程施工技术方案

(1)钢筋保护层厚度直接影响钢砼质量,保护层太厚,钢筋作用不能充分发挥,保护层厚度太小,钢筋会锈蚀。所以必须严格按设计及规范要求施工。

(2)基础底板钢筋采用钢支架控制保护层厚度,钢支架安装必须做好标高控制,并在支架上每10m左右用红漆标出底板钢筋标高。

(三)模板工程 1、侧模

(1)地下室底板侧模采用砖模,地下室板下承台、地梁采用砖代模,对于集水井等位置采用木制吊模。注意电梯井深坑部位的模板支设应牢靠稳固。在施工缝位置,对于止水钢板的施工质量应保证焊缝密实,支撑牢靠。

(2)所有模板支撑时将做到牢固稳定,横平竖直。上口标高将用水平仪复测准确。

48钢管支撑@60018mm胶合板48钢管剪刀撑@1000工程钢筋垫块48钢管作模板支承点与工程钢筋电焊@1000 电梯井、集水井深坑模板图 2、后浇带模 (1)考虑到在结构施工中后浇带处钢筋较多、较密,拟选用快易收口网可解决这一问题,优质高效完成后浇带结构施工。

20

地下人防结构工程施工技术方案

快易收口网 底板快易收口网 (2)快易收口网是由热浸镀锌钢板制成,网格及骨架均机制成形,首先将其切割,并冲压出网格,然后轧制出骨架,与此同时将中间部分材料拉伸以形成一种拉制金属网。

(3)快易收口网是与混凝土结合的永久性模板,混凝土浇灌后,其孔网的角形嵌合会自动嵌入。这样对下一次所灌注之混凝土产生了一条机械键,对接缝质量有强大的粘力及抗剪力。

(4)快易收口网在混凝土灌注后,无须拆除,只需移开支架、省时省工、加快施工进度。

(5)快易收口网在接口处形成粗糙表面,给下一次继续灌注提供非常理想的接合面,无须用人工凿除、打毛、清洗、养护等处理,即可进行第二次灌注作业,使新旧混凝土结合成牢固的整体,防渗漏。同时也避免因凿除、打毛的震荡而影响到结构受损。

(6)快易收口网的网状孔眼可协助分散浇筑时水泥沙浆所产生的水压,减少灌入混凝土压力达2/3,比传统模板的侧压力少得多,可大量节省模板的支架,降低人工及材料费用。

二、地下室墙、顶板施工 (一)钢筋施工 1、钢筋连接方式

(1)建议对于结构柱、墙板竖向钢筋直径大于22mm采用直螺纹连接技术,对于直径16~22mm的采用电渣压力焊,直径小于16mm的采用绑扎。

(2)梁、平台板钢筋施工时,分别在梁的主筋与平台板模板上划点,严格控制梁箍筋及平台板钢筋的位置。平台钢筋上下两层网片之间,每隔一定距离(1000mm)

20

地下人防结构工程施工技术方案[图][整编]

地下人防结构工程施工技术方案第一章地下人防结构工程施工技术方案第一节地下人防结构工程施工技术方案一、地下室底板施工(一)施工流程基底土方开挖清理、桩头处理基础垫层施工放线下部钢筋验收绑扎下部钢筋钢筋支架安装绑扎上部钢筋设墙、柱插筋基准支架绑扎墙、柱插筋电梯井吊模测温点布置隐蔽工程验收混凝土浇捣前准备