青海省公安消防总队机关业务用房综合楼安装施工组织设计

第四章 施工准备

1.熟悉施工图纸进行图纸会审,使存在的问题在施工前得到解决,从而达到不影响施工,不发生返工,不影响工程质量。

2.根据图纸计划材料,机械安排准备工作。

3.提出预制加工件,绘制加工图,事先安排预制加工。

4.根据工程进度表,对某些不能满足进度要求的主要设备和材料,应提出书面清单,由建设单位和有关部门解决,以保证进度。

5.确定施工力量,层层进行技术交底,使广大施工人员心中有底。 6.作出交叉配合施工的安排。主要有安装与土建施工之间的交叉配合安装专业施工之间的交叉配合,以及安装与装饰之间的交叉配合。

16

青海省公安消防总队机关业务用房综合楼安装施工组织设计

第五章 主要分部分项施工方案及技术组织措施

一、电气部分 1、电管配合

(1).电气线管除主干线明敷外,其余均采用钢管暗配。由于暗配工程量大,故在配合之间,除要熟悉电气施工图外,还应该校对暖通,给排水的留洞位置及管道走向。确定在没差错的情况下,再进行配管。

(2).防雷接地

本工程防雷接地从结构基础内的主钢筋焊接作为接地体,利用柱内二根主筋作为引上线与屋面避雷网相连接,当基础钢筋在土建未封钢模板时,每个桩基内接点用二根截面Ф25mm钢筋与柱内主筋连接,并涂上红漆标记,逐层检测一直到土建封顶并做好隐蔽记录,作为今后竣工资料。

(3).电缆进户管埋设

17

青海省公安消防总队机关业务用房综合楼安装施工组织设计

在预埋套管前,首先要核实好管道留套管的位置,以避免与其冲突,然后安放套管。套管其长度不能大于墙身的厚度,规格要比保护管大二档,固定应牢固,应把本体与墙钢筋焊接牢,不得松动。

(4).平台配管

①定位:在平台模板支撑后,先弹出墙身线,标出灯头箱,开关箱、插座箱位置,使其做到整齐、清晰。灯头箱、开关箱、插座等箱盒安放时,应按要求贴紧模板,标高严格按设计标高安放,且不能有松动现象。向上登高管应固定牢固,且用封护圈封堵管口,向下立管应先用木钻在模板上开孔,再安放管子。这样不至于破坏电管。严禁用气割、铁凿开孔,且管子有丝口,并套好管接头,便于以后接管。

②配管:在敷设管子密集,注意与土建积极配合,把管子改向或者放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面,排管时事先预制好管子,并铰好丝牙,预防第一层底板钢筋扎好时施工来不及。在扎好首层钢筋后再安放电管。如管路较长,可以预先放铁丝后敷设,但焊跨越接地时注意不要熔断铁丝。管路太长宜放大管子尺寸或按规范要求埋设过路盒,并在施工图上表明,以便今后查管穿线。向上或向下管子不能过长一般为20cm。有与其它管子交叉时应核实好管道留孔位置避免管道安装时损坏管子。

③平台看护:浇平台时,须作平台看护用工安排,在土建浇砼时预先检查平台的管子及各种留洞。

(5).墙身敷设电管

①首先是清理各种规格的箱盒,每拆一层模板就该清理出一层的

18

青海省公安消防总队机关业务用房综合楼安装施工组织设计

各种箱盒内填充物。如有不通的管子,马上补救,层层清理,如有不到位的理象,应及时补救。

②定位:土建砌砖前应接好短管,以免找不到管子为施工带来不必要的麻烦。安装接线箱时,箱盒开孔应用开孔器不得气割,安放箱盒应横平竖直,并用水泥埋正,固定牢固,并且位置标高正确,然后再用短接管相接,跨接应焊牢。所有开关,插座在同一层内应规格统一,标高一致,距门框边为100-150mm。 2.明配管和槽架施工

(1).明配管支架安装及制作:根据立管具体尺寸制作支架,并涂好油漆。预先在土建粉刷前安放支架,支架应符合国家标准。开孔不得擅用电焊割孔或气割开孔。须用台钻钻孔。吊平顶支架应横平竖直、美观。

(2).明管敷设:立管安装应垂直、平整、美观、大于G25的电管在转弯时用电月弯,不得自行弯制。明管需涂防火漆。

(3).桥架安装

①定位:根据图纸并与管道通风专业相协调,从而定出实际位置。 ②支架安装:管井内槽架支架应安装垂直、平整且有调整方孔,给以调节平整,悬挂吊钩应有调整螺栓,拉攀方向一致,固定用膨胀螺栓,如土建结构不好,应采用相应措施调整支架,使其平直,以便放直线槽。

③槽架安装:槽架安装应平整,外壳有接地螺栓,固定槽架应紧密不松动,且安置弹簧防松垫,固定紧密,并涂防火漆。

19

青海省公安消防总队机关业务用房综合楼安装施工组织设计

3.安装阶段 (1)管内穿线

导线相线采用色标黄、绿、红、中性线采用浅蓝色,接地线采用双色线。

①清理完管内垃圾及积水,然后再穿线,穿线宜在土建粉刷前。 ②穿线时应在管口套好护圈,线出箱盒要留有余量,进箱柜时,应留箱柜的长加宽的长度。

③照明(吊顶内)穿线完毕时,应在灯头箱内线头接牢,并用压接帽压紧,然后再进行绝缘测试,选用500V、0~500MΩ的兆欧表测量,照明线路绝缘电阻不小于0.5MΩ,动力线路绝缘电阻不小于1MΩ,测试完毕。过路箱盒要用盖板封好。

(2).电缆敷设

①电缆穿管敷设:电缆保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。电缆弯曲半径的比值不得小于规定;纸绝缘多芯电力电缆为15倍,橡胶或塑料多芯电力电缆为10倍,纸绝缘控制电缆为10倍,橡胶和塑料控制电缆铠装为10倍无铠装为6倍。

②梯级式,槽式桥架电缆敷设,在桥架内电缆敷设时,电缆应排列整齐,电缆不宜垂直交叉,梯级式桥架内用尼龙电缆扎带加以固定,固定点不大于0.6m,在每隔25m档设一块电缆标志牌,标志牌上应注明线路编号,当设计无编号时,则应写明型号,规格及起迄地点,并联使用的电缆应有顺序号,字迹清晰,不易脱落,标志牌的规格统一,并且挂装应牢固。