好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV-185mm2电缆交流耐压试验的技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

BPXZ-HT-200kVA/50kV/200kV变频串联谐振试验装

一、 被试品对象及试验要求

1.10kV/185mm2电缆交流耐压试验,长度1500m,电容量≤0.47μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。

2.10kV开关、母线、GIS等设备的交流耐压试验,试验频率30~300Hz,试验电压42kV。

3. 110kV/50000kVA电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015μF,试验频率为45-65Hz,试验电压不超过160kV。

4.5000kW/10kV以下电动机交流耐压试验,试验电压不超过16kV。

二、 工作环境

1. 环境温度:-150C –45 0C;

2. 相对湿度:≤90%RH;

3. 海拔高度: ≤2500米;

三、 装置主要技术参数及功能

1. 额定容量:200kVA;

2. 输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;

3. 额定电压:50kV;200kV

4. 额定电流:4A;1A

5. 工作频率:30-300Hz;

6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7. 工作时间:额定负载下允许连续15min;过压1.1倍1分钟;

8. 温 升:额定负载下连续运行15min后温升≤65K;

9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);

11. 测量精度:系统有效值1.5级;

四、 设备遵循标准

GB10229-88 《电抗器》

GB1094 《电力变压器》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

五、装置容量确定

10kV/185mm2电缆交流耐压试验,长度1500m,电容量≤0.47μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。

频率取30HZ

试验电流 I=2πfCU试 =2π×30×0.47×10-6×22×103=1.9A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=60H,

设计四节电抗器,使用电抗器二节并联,则单节电抗器为50kVA/50kV/120H

验证: 110kV/50000kVA电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015μF,试验频率为45-65Hz,试验电压不超过160kV。

使用电抗器4节串联,此时的电感量L=120*4=480H,则

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√480×0.015×10-6)=59Hz。

试验电流 I=2πfCU试 =2π×59×0.015×10-6×160×103=0.89A

结论:装置容量定为200kVA/200kV,分四节电抗器,电抗器单节为50kVA/50kV/1A/120H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表 设备组合 被试品对象 10 kV电缆 10kV变电站系统设备 5000kW/10kV电动机 110kV/50000kVA变压器 1500m 电抗器 50kVA/50kV 四节 使用电抗器二节并联 使用电抗器二节串联 使用电抗器二节并联 使用电抗器四节串联 激励变压器 输出端选择 1.5kV 3kV 3kV 6kV

10kV-185mm2电缆交流耐压试验的技术方案