圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台三相四线制供电【答案】D【解析】根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第3.4.9条规定,为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统时宜采取下列措施:①220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡;②由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。9.当应急电源装置(EPS)用作应急照明系统备用电源时,有关应急电源装置(EPS)切换时间的要求,下列哪一项是不正确的?(A.用作安全照明电源装置时,应不大于0.5sB.用作疏散照明电源装置时,应不大于5sC.用作备用照明电源装置时(不包括金融、商业交易场所),应不大于5sD.用作金融、商业交易场所备用照明电源装置时,应不大于1.5s【答案】A【解析】根据《照明设计手册》(第二版)P483的“20.1应急照明的基本要求”,应急照明在正常供电电源终止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:①疏散照明、备用照明不大于5s(金融商业交易场所不大于1.5s);②安全照明不大于0.5s。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—2008)第6.2.2条规定,EPS应急电源装置的选择,用做安全照明装置时,不应大于0.25s。)10.在110kV及以下变电所设计中,设置于屋内的干式变压器,在满足巡视、检修的要求外,其外廓与四周墙壁的净距(全封闭型的干式变压器可不受此距离的限制)应不小于6/200