(四)施工方案
4.1施工准备
我公司在本工程中不进行分包,全部工作均由我公司独立完成。 4.1.1施工技术准备
4.1.1.1认真贯彻执行IS0 9001:2000系列标准,严格执行《管理体系程序文件》。
4.1.1.2认真执行<<电力建设工程施工技术管理制度>> 包括:
■ 施工技术责任制度 ■ 施工图纸会审制度 ■ 技术交底制度 ■ 设计变更管理制度 ■ 技术检验制度 ■ 施工技术档案管理制度 ■ 施工组织设计编审制度 ■ 技术培训制度
4.1.1.3执行国家有关技术方针、政策和国家与行业现行有关标准、规程、规范及项目法人合同文件,在施工过程中统一标准、统一规范、统一施工方法。并参照下列规范:
1.《高压输变电设设备的绝缘配合》GB311.1-1997 2.《电工用线锭》GB/T468-1997
3.《高压绝缘子瓷件技术条件》GB772-1987 4.《电缆外护层》 总则GB/T2952.1-1989
5.《电缆外护层》 金属套电缆通用外护套GB/T2952.1-1989 6.《电工圆铜线》GB/T3953-1983 7.《电缆的导体》GB/T3956-1997
8.《电压电力设备外绝缘污秽等级》GB/T5582-1993
9.《电线电缆识别标志方法》第一部分 一般规定 GB6995.1-1986 10.《电线电缆识别标志方法》第三部分 电线电缆识别标志
GB6995.3-1986
11.《局部放电测量》GB/T7354-1987
12.《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB14315-1993
13.《阻燃和耐火线电缆通则》GB/T1966 14.《有关电缆载流量计算的标准》IEC 60287
4.1.1.4按照甲方、监理工程师所推荐的施工工艺和能够被甲方、监理工程师所接受的我公司的工艺守则和作业指导书统一施工方法。
4.1.1.5 施工技术培训
为了提高职工技术素质,培养具有专业技术和经营管理经验的送变电施工队伍,保障现场技术人员的需要,在开工前,严格按照IS09001标准的培训程序,做好施工培训工作。 4.1.2 材料准备
风场集电线路施工中主材(电缆、电缆中间头、终端头)由招标法人提供,导线、光缆、铁塔、金具绝缘子、基础材料及其他附件等材料均由中标方采购。
4.1.2.1承包方购置原材料的质量目标:符合国家有关标准、规程技术条件中规定的标准和设计要求,各种检验(化验)证件齐全,达到用户满意。
4.1.2.2材料、原材料或加工制成品、要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管。待竣工时向甲方移交。
4.1.2.3检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。
4.1.2.4材料按计划采购、供应、运输,并派专人负责检查其质量。 4.1.3 施工场地的准备
4.1.3.1施工场地的准备与施工障碍的清除是本工程施工承包一项重要内容,它包括施工临时占地、青苗赔偿的办理和支付费用,跨越带电电力线路及施工时与营运中的公路、通讯线相互干扰等施工手续的申办。
4.1.3.2以项目经理为建设地准备工作责任人,由工程处的专责人员组
成建设场地准备工作组,负责施工临时占地、青苗赔偿和交叉跨越施工的联系和办理工作。
4.1.3.3要充分依靠各级地方政府广泛宣传该工程的重要意义,要建立由各级地方政府主要负责人牵头参加的领导组织,实行层级负责制,出现问题有人管,避免推扯皮,影响工程正常施工。
4.1.3.4严格执行国家有关政策法规,各项补偿费要及时足额与群众兑现。
4.1.3.5将各级会议文件及补偿标准广泛宣传,增加该工作的透明度。对于在施工中可能出现的问题,要与地方政府及时协调解决。
4.1.3.6要教育我们的施工人员,尊重地方群众的生活习惯和风俗,把群众损失降低到最小程度。保持施工场地、材料站、生活驻地整齐有序,施工后施工场地、临时用地,施工中损坏的道路、桥梁其它公用设施,均应清理和修复。
4.1.4施工机械、机具配置
为提高施工生产效率,保证按照合同工期完成施工任务,保证施工质 量。要对施工机械进行全面投入,做到科学管理、装备精良。同时要有一 定数量的机械储备。(详见附表4 施工机械设备表) 4.1.5 施工力量配置表
各类劳动力资源需用计划表的时间分布
序主要工种号 名称 2 0 11年 度 3月 1 2 3 普工 钢筋工 电焊工 (15天) 30 4 1 60 4 1 6 8 114人/天 4月 (30天) 30 4 1 60 4 1 6 8 114人/天 5月 (31天) 60 4 2 30 4 2 1 12 40 12 167人/天 6月 (30天) 60 2 2 2 2 14 50 16 148人/天 7月 (31天) 60 2 2 2 2 14 50 16 148人/天 8月 (31天) 60 2 2 2 2 14 50 16 148人/天 9月 (15天) 60 2 2 2 2 14 50 16 148人/天 4 混凝土工 5 6 7 8 9 10 11 搅拌工 起重工 液压工 驾驶工 电缆、架线技工 技术员 合计 4.2 施工工序总体安排:
线路工程: (一)
复测分坑 铁塔运输
图纸审核 土石方工程 基础材料备料运输 基础工程
铁塔组立 导线、光缆架设 接地工程 资料整理 验收移交 电缆工程: (二)
光缆敷设 电缆沟工程 桥架安装 电缆敷设工程 自检及调试 资料整理 验收移交
4.3 主要工序的施工方法和特殊工序施工方法
●土石方采用人力爆破开挖与机械开挖。 ●基础施工采用搅拌机现场浇制,机械捣固。 ●塔材运输采用9米长箱车运输,吊车装卸。 ●铁塔组立采用外拉线抱杆分段组立。
●导线、光缆展放,采用张力放线,紧线采用张力牵引紧线。 ●附件安装采取人员在杆塔上下线作业安装。 4.3.1线路复测,土石方施工
1、线路在接桩后,施工前必须进行线路复测,核对线路标桩及有关数据的准确性,并做好复测记录。
2、线路复测时应严格掌握下述规定,超出规定值时,应查明原因,并予以纠正。
a、横线路方向,其误差值以设计时所订立的两相邻直线桩为基准,横向偏差不大于50mm。
b、顺线路方向:以两个相邻杆塔中心桩间的距离(即档距)不大于设计档距的1%,百米误差在1m。
c、转角桩的角度值其误差应不大于1′30″。
3、基坑应按设计深度开挖,并按不同土质放边坡,坑底平整,有足够的操作余度。
4、开挖的允许误差是+100mm、-50mm,同基坑在允许误差内以深坑操平。
5、各班组在开工前要认真熟悉图纸资料,领会设计意图掌握设计图纸内容,检查审定图纸的各种数据尺寸是否正确,准确无误后方可按图施工。
4.3.2基础施工
1、司机必须做到经常检查运输车辆状况,特别是安全制动装置必须可靠,认真执行安全行车方面的规程及规定,确保运输和行车安全。 2、基础工程要遵照验收规范的要求进行。在混凝土浇制的现场工程技术人员要控制好配合比和塌落度,并依照规范要求的数量做好试块。 3、基础钢筋焊接应符合国家现行标准,《钢筋焊接及验收规范》的规