第一章 总则

第1条 为了实现农业现代化 ,多快好省地发展农村电力事业 ,提高农村低压电网和用电装置的设计、安装、检修质量、确保安全、经济运行 ,特制定本规程。

第2条 本规程适用于额定电压380伏及以下的农村低压电网和用电装置。

第3条 各级农电部门的领导干部、技术人员、工人、社队管电干部和农村电工 ,都应认真学习 ,严格执行本规程。 第4条 对遵守本规程有显著成绩的农电工作人员 ,应给予表扬和奖励;对违反本规程造成重大事故者 ,应分别情况 ,严肃处理;对违反本规程的命令 ,农电工作人员有权拒绝执行。

第二章 配电装置

第一节 一般要求

第5条 配电变压器低压侧应设置专用的配电室(箱)。排灌专用配电变压器的配电装置可安装于机泵房内。 第6条 配电室应靠近变压器。室内走道一般不小于:盘前1.5米、盘后0.8米、侧面0.8米。门向外开。 第7条 配电变压器低压侧 ,宜装设角电保安器。

第8条 配电箱的安装高度 ,箱底对地面距离一般不小于1.2米 ,进出引线应套保护管。

第二节 配电室(箱)

第9条 配电室进出引线 ,宜采用地埋线。架空引线一般采用绝缘导线 ,对地面距离不应小于2.5米。导线支架应用不小于40×40×4毫米的角钢或60×60毫米的方木。导线穿墙时 ,穿墙部分应套绝缘管。

第10条 配电室(箱)进出引线的导线截面 ,应地线的允许载流量选择。进线的负荷电流按变压器额定电流的1.3倍计算;引出线的负荷电流按分路最大工作电流计算。

固定在配电盘盘顶上的裸铝母线 ,对地面的距离不应小于1.9米。不同相带电部分之间的距离不应小于50毫米。 第11条 配电盘盘面应光滑并涂漆 ,框架牢固。盘上设备排列和配线应整齐美观。开关应垂直安装 ,上端接电源 ,下端接负荷 ,相序应一致 ,各分路标明路名称。

第12条 配电盘上的二次回路 ,应采用绝缘导线。导线截面:铜线不应小于1.5平方毫米;铝线不应小于2.5平方毫米。

第13条 配电盘上应装设计费电度表。表用互感器的准确度等级不应低于0.5%。 容量较大的变压器宜装电流表和电压表。

精品文档

第三节 开关和熔断器

第14条 配电变压器的低压侧应装设总开关和熔断器。总开关和熔断器应满足下列要求: 1.开关和熔断器的额定电流和电压不应小于工作电流和电压;

2.手动开关分断电流的能力 ,不应小于变压器低压侧额定电流的1.5倍;

3.自动开关和熔断器分断电流的能力 ,应大于变压器低压侧出口处的短路电流值。 第15条 配电变压器低压侧熔断器的熔体和自动开关的脱扣器 ,应按下列要求选择: 1.熔断器做为变压器的过载保护时 ,熔断器的熔体额定电流 ,应等于变压器的额定电流;

2.脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流。瞬时脱扣器的整定电流值 ,一般为变压器低压额定电流的6~10倍;过载保护脱扣器的整定电流值 ,一般等于变压器的额定电流。 第16条 分路开关的额定电流和分断电流 ,不应小于分路的最大工作电流。

第17条 分路开关的脱扣器整定电流和熔断器熔体额定电流 ,应按分路负荷电流选择 ,其值应小于总开关脱扣器的整定电流或熔断器熔体的额定电流。

第三章 架空电力线路

第一节 一般要求

第18条 线路的路径和导线截面 ,可根据用电负荷的发展规划确定。 第19条 路径的选择应符合下列要求:

1.应与农村发展规划相结合 ,方便机耕 ,少占农田;

2.路径短 ,跨越、转角少、方便施工、运行和维修 ,力求经济合理;

3.应尽量避开易受山洪、雨水冲刷的地方。严禁跨越堆放可燃物、爆炸物的场院和仓库。

第20条 线路设计的气象条件 ,应根据当地的气象资料(采用十年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如当地的气象资料与附录一典型气象区接近 ,一般采用典型气象区所列数值。 第21条 严禁利用大地作相线和零线。

第二节 导线

第22条 架空线路的导线 ,应采用符合国家电线产品技术标准的铝绞线 ,禁止使用单股铝线、破股(拆股)线和铁线。 第23条 铝绞线的设计安全系数不应小于2.5。

精品文档

第24条 导线截面的选择应符合下列要求:

1.自变压器二次侧出口至线路末端的允许电压损失为额定电压的7%; 2.线路的最大工作电流 ,不应大于导线的允许载流量; 3.铝绞线的最小截面为16平方毫米;

4.三相四线制的零线截面 ,不宜小于相线截面的50%;单相制的零线截面应与相线截面相同。 第25条 导线有硬弯时 ,应剪断重接。导线在同一截面上不同的损伤面积 ,应按下列要求处理: 1.损伤面积占导线截面5~10%时 ,应用绑线绑扎;

2.损伤面积占导线截面10~20%时 ,应辅以同规格导线后绑扎; 3.损伤面积占导线截面20%以上时 ,应剪断重接。 第26条 导线的接头应符合下列要求:

1.铝绞线的接头应采用压接或绕接。绕接时 ,其搭接长度不应小于导线直径的25倍; 2.新建线路 ,在同一档内 ,每根导线不应超过一个接头; 3.接头距导线的固定点不应小于0.5米。

第27条 不同金属、规格和铰向的导线 ,严禁在档距内连接。

第28条 导线的设计弧垂 ,各地可根据已有线路的运行经验 ,或参照典型气象区计算确定。考虑导线的初伸长对弧垂的影响 ,在紧线时 ,铝绞线应减少设计弧垂的20%。各相导线弧垂应一致。 同一档距内 ,同层的导线截面不同时 ,导线的弧垂应以其中最小截面的弧垂确定。

第三节 绝缘子、横担及铁附件

第29条 直线杆一般采用针式绝缘子或瓷横担 ,耐张杆采用蝴蝶式绝缘子。零线应采用与相线相同的绝缘子。 第30条 绝缘子的铁脚与瓷件应结合紧密 ,铁脚镀锌良好 ,瓷件瓷釉表面光滑、无裂纹缺釉、破损等缺陷。 第31条 线路横担应有足够的机械强度 ,其规格一般不小于: 角钢:50×50×5毫米; 方木850×80毫米; 圆木直径:80毫米。

精品文档

第32条 木横担应进行防腐处理。铁担和铁附件一般应镀锌。

第33条 横担的组装位置 ,一般装在受电侧。撑铁位置 ,一般装在面向受电侧的左侧。 第34条 用螺栓连接构件时 ,应符合下列要求:

1.螺栓应通过各部件的中心线 ,螺杆应与构件面垂直;用螺栓连接木构件时 ,应加垫铁; 2.螺母紧好后 ,露出的丝扣不应少于2扣;

3.螺栓穿入方向;顺线路者从电源侧穿入、横线路者由左向右(面向受电侧) ,垂直地面者 ,由下向上。

第四节 导线排列

第35条 导线一般采用水平排列。零线不应高于相线。零线应靠近电杆。如果线路附近有建筑物 ,零线应尽量靠近建筑物侧。同一地区零线位置应统一。 路灯线不应高于其它相线和零线。 第36条 线路的档距 ,一般采用下列数值: 集镇和村庄:40~50米;田间:50~70米。 第37条 导线的线间距离 ,不应小于下列数值: 档距50米及以下0.1米;档距70米及以下0.5米。

第38条 低压线路与高压线路同杆架设时 ,横担间的垂直距离不应小于下列数值: 直线杆: 1.2米 分支或转角杆: 1.0米。

低压线路不宜与两线一地高压线路同杆架设。

第39条 同杆架设的低压多回线路 ,横担间的垂直距离不应小于下列数值: 直线杆: 0.6米 分支或转角杆: 0.3米。

第40条 线路导线每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离 ,不应小于150毫米。导线与拉线、电杆间的净空距离 ,不应小于50毫米。

第五节 电杆、拉线和基础

第41条 电杆宜采用钢筋混凝土杆或木杆 ,杆长一般为7.5米。

精品文档

第42条 人工捣制的钢筋混凝土电杆 ,混凝土标号不应低于200号 ,主筋不宜小于8×

8。

第43条 钢筋混凝土电杆表面应平整光滑 ,不应有混凝土脱落、露筋、跑浆等缺陷。放置地面检查时 ,不应有纵向裂纹 ,横向裂纹的宽度不应大于0.2毫米 ,长度不超过二分之一周长。 环形电杆的端部应用混凝土密封。

第44条 木杆应剥皮 ,杆身弯曲不应超过杆长的2% ,梢径不应小于100毫米。

木帮桩梢径不应小于160毫米 ,接腿的搭接长度不应小于1.2米。搭接两端用穿钉固定。 第45条 木杆、木帮桩、木横担连接处 ,结合面应紧密。

木杆、木帮桩的顶端均需切成斜面。木杆杆根、木杆、木横担的切割、打孔等加工部位 ,均应时行防腐处理。 第46条 电杆埋设深度 ,一般为杆长的六分之一。

第47条 架线后 ,杆身的倾斜不应大于杆长的1% ,杆位横向偏离不应大于100毫米 ,转角杆及终端杆不应向受力方向倾斜。

第48条 转角、分支、终端、耐张和跨越等承力杆 ,均应装设拉线 ,拉线应固定在横担下0.1~ 0.3米 ,与电杆夹角一般为45°;若受地形限制 ,可适当减小 ,但不应小于30°。 跨越道路的水平拉线 ,对路面垂直距离不应低于5米 ,拉线柱倾斜角度为10°~20°。

第49条 拉线宜采用镀锌钢绞线 ,设计安全系数为2.0 ,截面不应小于16平方毫米。采用镀锌铁线时 ,设计安全系数为2.5 ,其直径和股数不小于下列要求: 1.终端、分支、转角杆的拉线;

导线截面为35平方毫米及以下时 ,用直径4.0×3股; 导线截面为50平方毫米及以上时 ,用直径4.0×5股; 2.拉线的底把应按以下要求增加两股。

第50条 拉线的底把应露出地面0.3~0.5米 ,入土部分应进行防腐处理。

第51条 拉线盘一般用150×250×500毫米的钢筋混凝土预制块或坚硬石料 ,埋深一般与电杆埋深相同。 第52条 穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子。拉线绝缘子应装于最低导线以下 ,高于地面3.0米以上。

第六节 对地距离和交叉跨越