二灰碎石基层冬季施工保证措施

1、二灰碎石拌合时按配合比一次将水加足,避免施工现场洒水,装运中及时加盖防寒棚布,并尽快运至现场。

2、搅拌好的二灰碎石运至现场后,立即摊铺碾压,避免长时间裸露,已铺层未压实前不得中断施工。

3、碾压检测合格后如气温低于-10℃时使用塑料膜覆盖保温养护,此时不得洒水养护。

水泥砼结构冬季施工保证措施

冬季施工,最好使用早强型硅酸盐或普通硅酸盐水泥,因为强度发展快,水化热相对较高。不过,只要做好保温,什么水泥都可以使用,强度发展慢些,对防止热应力裂缝更好。

在最低温度2°C环境,浇筑混凝土可以不使用防冻剂,但必须做好保温,并且密切注意气温变

化趋势。如果温度还会降低,需要加强混凝土保温隔并且密切注意气温变化趋势。如果温度还会降低,需要加强混凝土保温隔冷。 冬季砼结构施工的一般规定:

1、平均气温连续5d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-3℃以下时,按低温季节施工。

2、混凝土早期允许受冻临界强度满足下列要求:

①、混凝土不低于7.0MPa(或成熟度不低于1800℃·h); ②、非大体积混凝土和钢筋混凝土不低于设计强度的85%。

3、低温季节,施工部位尽量集中。已浇筑的混凝土,在强度低于10Mpa、成熟度小于1800℃·h时,进入低温季节之前,必须采取保温措施,以防混凝土受冻。

如果在负温下(最低温度低于零下5°C)环境浇筑混凝土,需要注意的主要是早期混凝土防冻。 防冻需要从两个方面操作: ①尽量白天浇筑砼,夜晚停工。

②为了提高混凝土的出料温度,应优先考虑拌和水加热,如不满足要求才考虑骨料加热;水泥不能直接加热。对拌和水加热时,水温不宜超过60℃,如超过60℃,应改变加料顺序:将骨料与水先拌和、然后再加入水泥,以免造成水泥假凝,影响混凝土质量。 对砂石骨料加热一般是采用排管通热水或通蒸汽加热。骨料加热的最高温度不宜超过60°C 。

③使用防冻剂:防冻剂可以大幅度降低拌合水的冰点,防止在塑性状态和早期混凝土内部水分结冰膨胀,冻伤混凝土。防冻剂对混凝土强度性能没有明显危害,但有些防冻剂含尿素,混凝土会长期释放氨味,需要特别注意。

④运输设备要有可靠的防风措施,并尽可能加以保温。并尽可能使用草帘或塑料膜板等覆盖暴露混凝土表面,使混凝土强度较快发展。 冬季施工人员安排

1、要加强施工人员的防冻措施。施工时应穿戴好防寒用品,防止施工人员因施工将手脚擦伤而影响到正常作业;

2、合理调整施工时间,尽量在气温较高的中午时间段进行施工。

3、基层养生过程中,应加强保温工作。必要时加全幅塑料薄膜进行封闭养生。

4、冬季,人体生理反映迟钝,对危险的警觉反映得要差一些。因此,加强安全保障措施,防止行人行车在施工现场出现事故。 机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施:

1、在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)

2、各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。

3、冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾。

4、冰雪天行车,汽车要设置防滑链;司机在出车前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态,不满足要求时不得出车,遇有六级以上大风、大雪大雾不良气候时停止运行。

5、严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。

附表:危害辨识及危险性评价

OSH危害辨识与危险评价一览表

使用部门:道路施工队 编号: 2010-06 1 夜间作业无充足照明 行为性 行为性 行为性 行为性 行为性 行为性 行为性 行为性 行为性 行为性 其他伤害 坍塌 其他伤害、坠落 其他伤害、坠落 其他伤害 其他伤害 触电 触电 触电、火灾 触电 V V V V V V II II II II 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 6 6 6 6 7 7 3 3 3 3 42 二 63 二 27 二 27 二 27 二 27 二 增加照明 分散堆放 疏通通道 停止施工 编制方案 交底 监督检查 监督检查 监督检查 邓杰 邓杰 邓杰 邓杰 李渊 李渊 邓杰 邓杰 邓杰 邓杰 2 一 施工平台上,料、物集中堆放 3 般 施工通道不畅通 4 项 大风雨等恶劣气候下施工 5 目 施工前无施工方案 6 1 2 3 施 工 用 施工前未进行安全技术交底 照明线路直接绑在金属构件上 用铜丝代替保险丝 电源控制开关、插座损坏或残缺 使用电动工具、照明无漏电保护器或漏电保护器失灵 7 126 三 3 3 54 二 54 二 4 电 8 144 三 加强监督管理