好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

油气回收检测方法之欧阳美创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳美创编 2021.01.01 欧阳美创编

2021.01.01

1 检测前的准备

时间:2021.01.01 创作:欧阳美 1.1根据《检测委托书》中要求的检测时间提前1~2天通知受检单位,要求受检单位提前做好相关检测准备工作。 1.2检测人员到达检测现场后,应严格遵守加油站管理规定,使用隔离墩设置检测区域,防止无关人员、车辆进入检测现场。

1.3了解加油站油气回收系统的相关信息,包括加油站名称、系统配置、加油机台数、加油枪数量、油罐数量、油罐容积等,并填写在《原始记录》上。

1.4检测前要对测试设备状态进行检查确认,检查设备运行是否正常,设备运行正常才可进行检测。

1.5检测人员穿着防静电服,准备好防爆工具。设备连接时须使用防爆扳手,确保操作安全。 2 密闭性检测 2.1检测仪器和附件

欧阳美创编 2021.01.01 欧阳美创编

2021.01.01

欧阳美创编 2021.01.01 欧阳美创编

2021.01.01

检测设备:智能测试仪(IW―HJZH-Ⅱ型) 秒表 氮气和氮气瓶,储存氮气的高压氮气瓶应带有两级压力调节器。 软管、地线、泄漏探测溶液 2.2.检测要求 2.2.1向系统充入氮气过程中应接地线。充入系统的氮气流量不应超过100 L/min。 2.2.2测试仪在使用前至少应有15 min的预热过程,且使用前要先对设备进行“0”点的校准。按《智能测试仪操作说明书》选择“设备自检”界面,打开设备的进气口和出气口,按“”键,对设备进行校准。设备每一次开关机,都需要做“0”点的校准。 2.2.3测试时油罐油气容积应满足:油罐为独立式油气回收系统的,埋地油罐的最小油气空间应为3800 L或占埋地油罐容积的25%,二者取较小值;气体空间连通式埋地油罐的最大合计油气空间不应超过95000 L。以上均不包括所有油气管线的容积。 欧阳美创编 2021.01.01 欧阳美创编

2021.01.01

欧阳美创编 2021.01.01 欧阳美创编

2021.01.01

2.2.4若油气回收管道上使用了单向阀或采用的真空辅助装置使气体在系统中不能反向导通而影响整个系统进行密闭性检测时,应设置一段带有切断阀的短接旁通管路。 2.2.5如果油气回收系统装有处理装置,检测时应关闭处理装置的电源及与处理装置相连通管道上的阀门。 2.2.6在检测之前的24 h内不应进行气液比的检测。 2.2.7在检测之前3 h内或在检测过程中不应有卸油作业。 2.2.8检测开始前应停止加油站加油作业。

2.2.9检测前测量系统压力,如果压力超过125 Pa,应先释放压力。

2.2.10确认埋地油罐通气立管上的阀门应打开,压力/真空阀应处于正常状态;集中式油气回收泵的旁通阀门应打开。 2.2.11所有的压力测量装置在检测之前应使用标准压力表或倾斜压力计进行校准。分别对满量程的20%、50%和80%进行校准,精度应在每个校准点的2%之内,校准频率不超过90天。

2.2.12 从液位自动监测系统上获得每个埋地油罐的油气空间。

欧阳美创编 2021.01.01 欧阳美创编

2021.01.01

油气回收检测方法之欧阳美创编

欧阳美创编2021.01.01欧阳美创编2021.01.011检测前的准备时间:2021.01.01创作:欧阳美1.1根据《检测委托书》中要求的检测时间提前1~2天通知受检单位,要求受检单位提前做好相关检测准备工作。1.2检测人员到达检测现场后,应严格遵守加油站
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3hdaq7k1tx6zh7s4eqk6667gj1yjjc01cgo