好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KD-XH型配电网智能化快速消弧系统说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

KD-XH型配电网智能化快速消弧系

统 说明书

Ver2.2

广 州 智 光 电 气 股 份 有 限 公 司

2006-5-25

目 录

一 引言 …………………………………………………… 1 二 工作原理 ……………………………………………… 2 三 系统组成 ……………………………………………… 3 四 技术特点 ……………………………………………… 4 五 型号说明 ……………………………………………… 7 六 一般使用条件 ………………………………………… 6 七 技术性能参数 ……………………………………… …6

1 KD-XH型消弧系统技术性能参数……………… 6 2 部分型号技术参数表 ……………………………7 八 订货说明 ………………………………………………11 九 消弧系统接线图 ………………………………………11 十 结构及安装尺寸 ……………………………………… 7

附图5:一次设备就地安装参考布置图 ……………16 附图1:接地变压器外形 ……………………………12 附图2:消弧线圈外形 ………………………………13 附图3:控制柜外形 …………………………………14 附图6:消弧线圈成套柜外形图 ……………………17 附录:电容电流估算 ………………………………………18

1 / 23

一、引言

配电网中性点接地方式的选择是关系到电力系统运行可靠性的一项重大决策,须综合考虑多种因素并通过经济比较才能决定。传统消弧线圈接地方式能自动消除瞬时性单相接地故障,具有减少跳闸次数、降低接地故障电流的优点,但由于不能切除非瞬时性单相接地故障,整个配电系统须承受较长时间(2小时)的工频过电压(线电压),因此对设备的绝缘水平要求高,这对配电系统设备(尤其对于某些进口设备,如电缆)是不利的;同时,非瞬时性单相接地故障的长时间存在也不利于设备及人身安全。低阻接地方式可避免配电系统出现长时间工频过电压的问题,对设备绝缘要求相对较低,不足之处在于系统中任何单相接地故障都跳闸,导致跳闸率过高;同时,在系统单相接地故障时故障点接地电流很大,也带来许多不利影响(尤其对大容量的配电网更为明显)。因此,这两种接地方式都各有利弊,只能适用于一定的条件。

理想的中性点接地方式是,采用快速动作的消弧线圈作为接地设备,对瞬时性单相接地故障,能快速补偿,正确识别故障消除并迅速退出补偿;对非瞬时性单相接地故障,系统在消弧线圈补偿的同时在很短的时间(远小于10秒)内能正确判断接地线路,将故障线路切除,从而提高配电网的供电可靠性。同时系统若采用80%避雷器作为过电压保护,使设备的绝缘要求可以降低至与低阻接地方式相同。这种新方式兼取了上述两种接地方式的优点并避免了它们的缺点,能适用于任何容量(可大可小)、任何结构(架空线路为主、电缆为主或它们以任意比例混合)的配电网。

由广东省电力试验研究所研制、广州智光电气股份有限公司研制生产的KD-XH型配电网智能化快速消弧系统可以实现上述理想的中性点接地方式。它采用全新的高短路阻抗变压器式可控消弧线圈(已获四项专利)和大功率可控硅技术,配以先进的新型控制器和DDS型单相接地故障检测装置(已获一项专利),可实时跟踪配电网,在瞬时性单相接地故障时能快速补偿,正确识别故障消除并迅速退出补偿,对非瞬时性单相接地故障既能快速(远小于10秒)判断故障线路(通过多次校验)并跳闸(可选),又可以按传统消弧线圈接地方式持续运行。本系统采用全新的技术,避免了以往传统消弧线圈接地方式及小电阻接地方式的各种局部缺点,从而获得更佳的运行效果,是一种优良的新型配电网中性点补偿装置。

KD-XH型配电网智能化快速消弧系统说明书

KD-XH型配电网智能化快速消弧系统说明书Ver2.2广州智光电气股份有限公司2006-5-25
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3hcmw1u2016vudb8bhn079ew80o9bl00sfm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享