好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某人防工程监理评估报告(样板)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(二)防水分部工程 1、高分子防水片材分项

保证项目:高分子防水片材具有材料质保书及及相关资料,现场取样复试合格,

质量符合设计及施工规范要求。

基本项目:砼表面洁净,防水涂料工艺操作符合要求,完工后验收合格。 2、止水带防水分项

保证项目:橡胶止水带具有产品合格证、质保书,产品的规范、质量符合设计要

求,无折裂。

基本项目:止水带的位置准确,放置平整、牢定牢固。检查2项,合格2项。 防水分部监理评定为合格 (三)孔口防护分部工程

1、防护门、防护密闭门安装分项

保证项目:门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密闭胶条

压缩量均匀,严密不漏气。门扇能开到终止位置,不影响出入。

基本项目:门扇启闭灵活,闭锁活动灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向。门的

零部件齐全,无锈蚀,无损坏。检查 2 项,合格2项。

允许偏差项目:实测合格率:90% 2、防爆波活门安装分项

保证项目:防爆波活门的规格、型号、性能符合设计要求和施工规范规定,安装

牢固,开启方向位置、标高必须符合设计要求。

基本项目:阀门在设计超压下能自动启闭,关闭后阀盘与密封圈贴合严密,阀门

的动作灵活。检查2项,合格2项。

允许偏差项目:实测合格率82% 3、进出工程管线的防护密闭分项

保证项目:给水管、排水管的予埋管段的防水翼环和在其内墙侧设置的抗爆闸阀

的制作安装,符合设计要求和施工规范的规定。电缆进出工程的予埋管和电缆进线安装,符合设计要求和施工规范的规定。

允许偏差项目:实测合格率:92% 孔口防护分部监理评定为合格

(四)建筑装饰分部工程 1、抹灰工程分项

保证项目:材料的品种、质量符合设计要求,各抹灰层与基体之间粘结牢固,无

脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。

基本项目:抹灰层表面光滑、洁净,接槎平整,孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰

表面尺寸正确,边缘整齐,管道后面平顺。门框与墙体间缝隙填塞密实。检查3项,其中合格3项,合格率100%。

允许偏差项目:实测合格率:86% 2、整体地面分项

保证项目:混凝土的标号、试块强度和密实度符合设计要求和施工规范规定,面

层与基层结合牢固,无空鼓。

基本项目:表面密实光洁,无裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象。坡度符合设计要

求,不倒泛水,无积水。检查 2 项,合格2项。

允许偏差项目:实测合格率:92% 装饰分部监理评定为合格 (五) 给水排水分部工程 1、给水管道安装分项

保证项目:隐蔽管道和给水系统的水压试验结果符合设计要求和施工规范的规

定。

基本项目:管道的坡度符合设计要求。碳素钢管道的螺纹无断丝,螺纹露出部分

防腐蚀良好。阀门启闭灵活,朝向合理,表面清洁。管道涂漆厚度均匀,无流淌及污染现象。检查 4 项,其中合格4项,合格率100%。

允许偏差项目:实测合格率:83% 2、给水附属设备安装分项

保证项目:①离水水泵的型号、规格符合设计要求,水泵就位符合设计及施工规

范规定。②水泵运转的轴承温开,经检查符合施工规范规定。③水箱的水压试验,经检查符合规范规定。

基本项目:水箱尺寸、位置符合实际要求,平整牢固。检查2项,其中合格2项,

合格率100%

允许偏差项目:实测合格率89%

3、排水管道安装分项

保证项目:管道的坡度符合设计要求和施工规范的规定,排水系统的通水试验符

合设计要求和施工规范的规定。

基本项目:无缝钢管排水管道部分防腐蚀良好。检查1项,合格1项,合格率100% 允许偏差项目:实测合格率:91% 4、立式污水泵安装分项

保证项目:立式污水泵的型号、规格符合设计要求,吸水底阀位于集水坑中间。 基本项目:污水泵安装位置正确,固定牢固,管道连接严密,运转无噪声。检查

1项,合格1项。

允许偏差项目:实测合格率:86% 给水排水分部监理评定为合格 (六)人防通风分部工程 1、金属风管制作分项

保证项目:风管的规格、尺寸符合设计要求,风管咬缝紧密,宽度均匀,无咬口

胀裂。直管纵向咬缝错开。

基本项目:风管外观折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无明显翘角。风管与法

蓝连接牢固,翻边基本平整,宽度不小于6mm,紧贴法蓝。发蓝的孔距符合设计要求和施工规范规定。检查2项,合格2项。

允许偏差项目:实测合格率86% 2、通风部件制作分项

保证项目:各类部件的规格、尺寸符合设计要求,各类风阀的组合尺寸准确,叶

片与外壳无碰撞。

基本项目:部件组装连接严密、牢固,活动件灵活可靠、松紧适度。风口格、孔、

片、扩散圈间距一致,边框和叶片平直整齐。检查2项,合格2项。

允许偏差项目:实测合格率85% 3、风管及部件安装分项

保证项目:风管安装牢固,位置、标高和走向符合设计要求,部件方向正确,操

作方便。支架的形式、规格、位置、间距及固定符合设计要求和施工规范规定。风管的支管单独设支架,法蓝两侧垫以镀锌垫圈。

基本项目:风管的法蓝连接对接平行、严密,螺栓紧固。风口安装位置正确,外

露部分平整。检查4项,合格2项,优良2项,优良率50%

允许偏差项目:实测合格率90% 4、过滤器、除尘器、过滤吸收器安装分项

保证项目:高效过滤器、纸除尘器、过滤吸收器的安装方向正确。

基本项目:空气过滤器的安装固定牢固,过滤器与框架、框架与维护结构之间无

明显缝隙。过滤吸收器固定牢固,位置准确,连接严密,不漏气。检查2项,合格2项

允许偏差项目:实测合格率87% 5、密闭阀门安装分项

保证项目:密闭阀门的型号、规格符合设计要求。阀门标志压力的箭头方向与冲

击波方向一致。

基本项目:阀门安装位置正确,固定牢靠、启闭灵活,螺栓方向一致,表面洁净,

垫片与法蓝平齐,连接严密。阀门支架安装构造正确,位置排列整齐。检查3项,合格3项。

允许偏差项目:实测合格率83% 6、消声设备安装分项

保证项目:消声器的型号、尺寸符合设计要求,消声器框架牢固,减振器的型号、

规格符合设计要求。

基本项目:消声材料的片状材料粘贴牢固、基本平整,散状材料充填基本均匀、

无明显下沉。复面材料顺气流方向拼接,无损坏。检查4项,合格1项,优良率75%

允许偏差项目:实测合格率92% 7、通风机安装分项

保证项目:通风机与配用电机的型号、规格、叶轮转向符合设计要求。 基本项目:风机与减振台座接触紧密,螺栓拧紧,并有防松装置。检查1项,合

格1项。

允许偏差项目:实测合格率92% 8、防腐与油漆分项

保证项目:喷、涂底漆前,表面的灰尘、铁锈、焊渣、油污清除干净。涂料的品

种及涂层遍数、标记符合设计要求和施工规范的规定。

基本项目:漆膜附着牢固、光滑均匀、无漏涂、剥落、气泡、透锈等缺陷。油漆

后各活动部件保持灵活,阀门有启闭标记。检查3项,合格3项。

人防通风分部监理评定为合格。 (七) 建筑电气安装分部工程 1、电缆电线分项

保证项目:电缆材料、规格质量符合设计要求,耐压、泄漏电流、绝缘电阻符合

施工规范规定,电缆终端头和电缆接头的制作安装符合施工规定,标志准确清晰。

基本项目:电缆支架安装位置准确,连接可靠,固定牢固,间距均匀,横平竖直,

油漆色泽均匀。电缆敷设座标和标高正确,走向整齐清楚,电缆的标志桩、标志牌清晰齐全。检查 4项,合格 4项。

允许偏差项目:实测合格率:92% 2、配管及管内穿线分项

保证项目:导线的品种、规格、质量符合设计要求和国家标准,线间、线对地绝

缘电阻大于0.5MΩ。

基本项目:管子连接紧密,弯曲处无明显折皱,箱合设置正确,固定可靠。导线

连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线。检查 4 项,合格3项,优良1项,优良率25%

允许偏差项目:实测合格率:82% 3、槽板(桥架)配线分项

保证项目:导线间和导线对地间的绝缘电阻值检查11个回路,均大于0.5MΩ。 基本项目:①桥架固定牢靠,横平竖直,无扭曲,完工后检查合格。②线路穿过

梁、墙、板均有保护管,保护软管与桥架结合严密。③导线连接牢固、包扎严密、绝缘良好。检查3项,合格2项,优良1项,优良率33%。

允许偏差项目:实测合格率:90% 4、配电柜及开关柜安装分项

保证项目:配电柜及开关柜符合设计要求,导线连接符合施工规定。

基本项目:柜与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,标志牌齐全、正确,

柜内设备及接线完整齐全,固定牢靠。检查 3 项,合格2项,优良1项,优良率33%

某人防工程监理评估报告(样板)

(二)防水分部工程1、高分子防水片材分项保证项目:高分子防水片材具有材料质保书及及相关资料,现场取样复试合格,质量符合设计及施工规范要求。基本项目:砼表面洁净,防水涂料工艺操作符合要求,完工后验收合格。2、止水带防水分项保证项目:橡胶止水带具有产品合格证、质保书,产品的规范、质量符合设计要求,无折裂。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3hc031stz91qw0b8cvba7dd7d92wae01ase
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享