某人防工程监理评估报告(样板)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编号:

工程质量评估报告

(项目代号:SKYP-2013-02-A2)

工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创

新研究平台工程

评估项目:人防分部工程

建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司

公司技术负责人: 总监理工程师:

上海凯悦建设咨询监理有限公司

2015年11月27日

工程质量评估报告

一、工程概况

工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司

合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303.81万元

本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。

本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。

人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。

本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。

二、工程施工情况简述

监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求的关键部位如①临空墙的预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,

不漏气。④矩形风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铝铆钉。在风管的末段、弯头、三通、四通等改变风向的地方要设固定支架。⑤检查预埋套管的材质、规格、标高、轴线位置必须按设计要求、图集施工。固定法兰与套管之间必须两面满焊,紧贴墙面的固定法兰与套管之间焊缝必须平整,放置时套管与墙面必须垂直,固定法兰必须垂直紧贴模板,预埋时与混凝土结合部位不能油漆,其余的露出部位要涂刷防腐漆。⑥临空墙的套管在填料完成后要焊抗力挡板,抗力挡板的外圆要和套管的固定法兰满焊,抗力挡板的内圆不得与穿墙管段焊接。⑦洗消给水管穿越密闭墙必须采用Ф70的穿墙套管,在人防内部设置的阀门前段严禁采用活节连接。自动消防喷淋管道固定吊、支架设置应合理、牢固,不应有晃动。成排的喷淋管道、喷头及吊、支架应在一直线,Ф50以上的管道不能直接用U型卡受力,要受力在角钢上,宜设置龙门支架固定。⑧法兰连接的管道,紧固螺栓的方向应一致,螺杆露出螺母部分宜为螺杆直径的1/2,长短要一致。⑨金属桥架及其支架和引入和引出的金属电缆导管必须接地。非镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于有两个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,紧固件的螺母应在线槽外侧,进行重点巡视旁站监理。施工中存在的质量问题,经监理指出后,施工单位能采取措施整改到位,并经监理复验后再进行下道工序施工,无渗漏、无质量隐患,工程资料和施工记录基本齐全,施工质量、观感质量尚可,本单位工程现已完成并具备相应的验收条件。

三、工程质量评估依据

1. 《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2013 2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3. 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004 4. 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 5. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6. 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 7. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8. 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 9. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 10. 本工程设计图纸及说明(包括设计变更通知、核定单等)

四、工程质量验收的划分

根据人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002,本工程的分部、分项工程划分如下:

序号 1 2 3 4 5 分部工程名称 结构工程 防水工程 孔口防护工程 建筑装饰工程 给排水工程 分项工程名称 土石方、钢筋、模板、混凝土、砌砖 涂料防水层、止水带防水 防火门、防火密闭门安装,防爆波活门安装分项、进出工程管线的防护密闭 一般抹灰、整体地面、 给水管安装、给水附属设备安装、排水管道安装、立式污水泵安装 金属风管制作、通风部件制作、风管及部件安装、过滤器、除尘器、过滤吸收器安装,密闭阀门安装、消声设备制作与安装、通风机安装、防腐与油漆 电缆电线、配管及管内穿线、槽板(桥架)配线、成套配电柜及动力开关柜安装、低压电器安装、电气照明器具及配电箱安装、接地装置安装 钢质卷帘门安装、灭火器具安装、防烟排烟部件制作与安装,火灾探测器、火灾自动报警装置安装 6 采暖通风与空调工程 7 建筑电气安装工程 8 防火设备安装工程

五、施工单位检查评定结果

施工单位对分部工程评定结构见表一

六、建筑工程质量验收组织情况

单位工程完工,收到施工单位提交的工程验收报告后,由建设单位工程项目负责人、设计、勘察单位工程项目负责人,监理单位总监理工程师和施工单位项目负责人、技术、质量负责人等组成验收小组,对本工程进行验收。

表一

序号 1 2 3 4 分部工程名称 结构工程 防水工程 涂料防水层 止水带防水 防火门、防火密闭门安装 孔口防护工程 防爆波活门安装 进出工程管线的防护密闭 建筑装饰工程 一般抹灰 整体地面 给水管安装 5 给排水工程 给水附属设备安装 排水管道安装 立式污水泵安装 采暖通风与空调工程 采暖通风与空调工程 建筑电气安装7 工程 金属风管制作 通风部件制作 风管及部件安装 过滤器、除尘器、过滤吸收器安装 密闭阀门安装 消声设备制作与安装 通风机安装 防腐与油漆 电缆电线 配管及管内穿线 槽板(桥架)配线 成套配电柜及动力开关柜安装 低压电器安装 电气照明器具及配电箱安装 接地装置安装 钢质卷帘门安装 防火设备安装8 工程 灭火器具安装 防烟排烟部件制作与安装 火灾探测器、火灾自动报警装置安装 分项工程名称 分项工程 质量等级 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 分部工程质量等级 合格 6 6

七、工程质量验收情况 (一)结构分部工程

结构工程监理已评定为合格(内容详见该分部的评估报告)

某人防工程监理评估报告(样板)

编号:工程质量评估报告(项目代号:SKYP-2013-02-A2)工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程评估项目:人防分部工程建设单位:中国科学院上海生命科学研究施工单位:上海中远建设(集团)有限公司设计单位:上海