Line的编号有两种方式:绝对编号方式和相对编号方式。
(1) 绝对编号方式,遵守的规则如下:
l 辅助线(AUX)Line编号排在第一位,为line0;
l 虚拟线(VTY)排在辅助线后。第一个VTY的绝对Line编号比辅助线号大1。
(2) 相对Line编号的形式是:线路类型+编号。此编号是每种类型的终端线的编号。遵守的规则如下:
l 辅助线的编号:AUX 0;
l 虚拟线的编号:第一条为VTY 0,第二条为VTY 1,依此类推。
2.4.2 Line配置
Line的主要配置任务列表如下:
l 进入Line配置模式
l 配置AUX(即Console)口属性
l 配置终端属性
l Line用户配置
l 配置Modem属性
l 配置重定向功能
2.4.3 进入Line配置模式
可以通过下面的命令进入相应的Line配置模式。可以进入单一Line配置模式对一条Line进行配置,也可以进入多条Line配置模式同时配置多条Line。
请在全局配置模式下进行下列配置。
表2-1 进入Line配置模式 操作 命令
进入单一Line配置模式或多条Line配置模式
line [ type-keyword ] line-number [ ending-line-number ]
2.4.4 配置AUX(即Console)口属性
可以通过下面的命令配置AUX(即Console)口的属性,包括速率、流控方式、校验方式、停止位、数据位。
请在Line配置模式下进行下列配置。
1. 配置AUX(即Console)口的传输速率 表2-2 配置AUX(即Console)口的传输速率 操作 命令
配置AUX(即Console)口的传输速率 speed speed-value
缺省情况下,AUX(即Console)口支持的传输速率为9600bit/s。
2. 配置AUX(即Console)口的流控方式 表2-3 配置AUX(即Console)口的流控方式 操作 命令
配置AUX(即Console)口的流控方式
flowcontrol { none | software | hardware }
恢复AUX(即Console)口的流控方式为缺省方式 no flowcontrol
缺省情况下,AUX(即Console)口的流控方式为none,即不进行流控。
3. 配置AUX(即Console)口的校验方式 表2-4 配置AUX(即Console)口的校验方式
操作 命令
配置AUX(即Console)口的校验方式
parity { none | even | odd | mark | space }
恢复AUX(即Console)口的校验方式为缺省方式 no parity
缺省情况下,AUX(即Console)口的校验方式为none,即无校验位。
4. 配置AUX(即Console)口的停止位 表2-5 配置AUX(即Console)口的停止位 操作 命令
配置AUX(即Console)口的停止位 stopbits stop-bit
恢复AUX(即Console)口的停止位为缺省值 no stopbits
缺省情况下,AUX(即Console)口的停止位为1。
5. 配置AUX(即Console)口的数据位 表2-6 配置AUX(即Console)口的数据位 操作 命令
配置AUX(即Console)口的数据位 databits data-bit
恢复AUX(即Console)口数据位为缺省值 no databits
缺省情况下,AUX(即Console)口支持的数据位为8位。
2.4.5 配置终端属性
可以通过下面的命令配置终端属性,包括启动EXEC终端服务、EXEC超时断开设定、锁住Line、配置终端屏幕的一屏长度以及配置历史命令缓冲区大小。
请在Line配置模式下进行下列配置。
1. 启动EXEC终端服务 表2-7 启动EXEC终端服务 操作 命令
启动EXEC终端服务 exec
禁止终端服务 no exec
缺省情况下,在所有的Line上启动EXEC终端服务。
需要注意的是:
l 因为AUX(即Console)口本身就是配置口,为了安全起见,no exec命令在AUX(即Console)口不支持,其它Line均支持。
l 用户不能在自己登录的Line上使用本命令。
l 在任何合法的Line上使用本命令,都需要经过用户的确认。
2. EXEC超时断开设定
表2-8 设置EXEC用户超时断连功能 操作 命令
设置EXEC用户超时断连功能 exec-timeout minutes seconds
禁止EXEC用户超时断连 no exec-timeout
缺省情况下,启动了EXEC超时断连功能,时间为10分钟。也就是说,如果10分钟没有操作,此终端线将自动断开。
配置exec-timeout 0与no exec-timeout产生的效果相同,即关闭超时断连功能。
3. 配置锁住Line 表2-9 锁住Line 操作 命令
锁住Line的使能 lockable
禁止锁住Line no lockable
4. 设置终端屏幕的一屏长度 表2-10 设置终端屏幕的一屏长度 操作 命令
设置终端屏幕的一屏长度 length screen-length
恢复终端屏幕一屏长度为缺省值 no length
缺省情况下,终端屏幕一屏长度为24行。