1、 天面烟道、风道、采光井泛水高度一次性浇筑高度为(A),且不能采用带PVC套管的螺
杆支模[单选]
A比完成面高出不少于150mm或结构面350二者取大值 B比完成面高出不少于100mm或结构面350二者取大值 C比完成面高出不少于150mm或结构面300二者取大值 D比完成面高出不少于100mm或结构面300二者取大值
2、 钢筋工程施工,以下错误的是(D)[单选]
A锚固长度足够
B梁、板、柱钢筋接头合格 C钢筋不可以切断
D梁下筋、墙、柱侧垫块放一些即可,允许梁箍筋与模板接触
3、 以下说法错误的是(B)[单选]
A穿透楼面的泵管与楼面交接位应做50mm厚软性接触(楼面砼强度达到100%可不做) B外墙螺杆孔要求内低外高
C封堵外墙螺杆孔,从外墙外侧封堵抗裂砂浆,在外墙内侧注发泡胶
D漏浆、烂根、狗洞、蜂窝、裂缝、胀模、错台、下挠、阴阳角不顺直、混凝土夹杂、局部不密实、表面骨料外露、阳角明显破损(约3cm以上)都是混凝土观感差的表现 4、 以下说法错误的是(B)[单选]
A底板面目测表面明显不平整,有脚印等;表面大面积裂纹等,这些问题可以打磨处理 B户内实测实量的墙面的蜂窝麻面等问题可以修补 C砼墙面管线应暗埋严禁后开槽
D空调孔不应出现反坡,空调孔要及时预埋,不能破损 5、 关于过梁、窗台压顶的施工正确的是(C)[单选]
A洞口(大于600mm)的过梁:同墙宽,过梁厚度及入墙长度满足规范要求(不低于100mm)
B因平面限制,入墙长度不足时,可以不处理
C无窗台压顶,压顶厚度不小于100mm、长度每边伸入墙内不小于200mm,压顶砼需先浇筑或预制,入墙长度不足时要采用锚固及现浇 D支模时可以穿透砌体来固定 6、 下列说法正确的是(B)[单选]
A构造柱马牙槎不小于60mm,支模时若施工困难可以不设置投料斗 B砌筑抹灰用的砂浆不可以加添加剂
C只要砂浆有垫板即可,垫板面积可以不足
D砂浆旁有装水的水桶、砂浆面上有明显积水,但是没有抓到在砂浆中注水就不扣分 7、 下列说法错误的是(D)[单选]
A砌体顶部斜砌应采用实心砖,斜顶砖角度为45-60度,预留高度为160-200mm之间
B外门窗洞口预制块、实心砖排版应满足固定要求,上下150mm位置,中间间距不大于500mm,实心砖可不设置
C组砌方法正确,无混砌,无通缝,留阴槎,阳槎未设拉结筋、留槎砌块切割混乱;底部导墙满足20cm;砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工
D单面墙明显缺棱掉角少于5处(不含5处),单面墙无断砖;勾缝到位,灰缝宽度、厚度、饱满度符合要求,无瞎缝、透缝、假缝、通缝
8、下列说法错误的是(A)[单选]
A砌体开槽采用机械开槽,开槽顺直,水平开槽可以超过500mm;
B水电管线固定支架及线盒按要求配置和固定,固定牢固,固定码间距不大于300mm C挂网前用细石砼将管线槽填满灌实,管线埋设深度需符合要求 D底盒的预埋深度要根据打点来确定
9、关于挂网前的基底处理说法错误的是(D)[单选] A挂网、甩浆前将墙体各种孔洞封堵 B结构缺陷修补和杂物清理到位 C高低差可用水泥砂浆补平
D内墙对拉螺杆孔洞可以不处理
10、关于挂网的要求错误的是(C)[单选]
A不同材质墙面、不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、多层或高层顶层满挂网 B钢丝网符合设计要求,宽度大于300mm,
C材质热镀锌,固定钉间距≤500mm;网材与基体搭接宽度≥100mm D挂网不符合要求,钢丝网固定不牢固、未绷紧、起拱
11、关于地下室部位施工下列说法错误的是(B)[单选]
A、防水施工前基层处理不到位,钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台、阴阳角没做R角等不得进行防水施工
B、穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未卷入100mm C、塔吊口要求独立支撑
D、止水钢板焊接交圈,双面满焊
12、下列情况不会扣质量风险评分的是(A)[单选]
A卫生间、阳露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板与内墙交接位、水暖井靠近室内侧设混凝土反坎
B、穿透楼面的泵管与楼面交接位做30mm厚软性接触(楼面砼强度达到100%可不做) C、空调孔出现反坡,空调孔未及时预埋,破损严重 D、砼墙面管线后开槽
13、下列做法正确的是(B)[单选] A、外墙螺杆孔外高内低 B、楼板脚印可以打磨
C、未用波纹管或带止水功能成品套管预埋
D、导墙支模前新旧混凝土交接面凿毛面积50%,但露出粗骨料
14、关于洞口过梁说法错误的是(D)[单选] A、洞口(大于600mm)的过梁:同墙宽,过梁厚度及入墙长度满足规范要求(不低于200mm) B、因平面限制,入墙长度不足时,采用锚固及现浇 C、不得出现孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等问题 D、支模时穿透、扰动、破坏砌体
15、关于构造柱下列说法错误的是(B)[单选] A、构造柱马牙槎不小于60mm B、支模时穿透、扰动、破坏砌体
C、不得出现如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等
D、不得出现浇筑不密实,存在蜂窝、麻面、漏浆、露筋、涨模、夹渣等
16、砌筑工程中砂浆的使用下列说法正确的是(B)[单选] A、砂浆堆放大部分垫板,有砂浆外露不会扣分
B、砂浆面上有明显积水,但砂浆旁没有装水的水桶也会扣分 C、现场可以适当使用一些砂浆添加剂 D、砂浆配合比不合规
17、关于顶砖的说法错误的是(A)[单选] A、顶部斜砌应采用实心砖,不需要三角块
B、斜顶砖角度为45-60度,预留高度为160-200mm之间 C、塞细石砼封堵高度为30-50mm
D、薄浆砌筑顶部砂浆封堵高度10-20mm
18、关于砌体工程下列说法错误的是(C)[单选]
A、外门窗洞口预制块、实心砖排版应满足固定要求,上下150mm位置,中间间距不大于500mm
B、组砌方法正确,无混砌,无通缝
C、留阴槎,阳槎未设拉结筋、留槎砌块切割混乱 D、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑
19、关于砌体工程下列说法错误的是(B)[单选] A、单面墙明显缺棱掉角少于3处(不含3处),单面墙无断砖;勾缝到位,灰缝宽度、厚度、饱满度符合要求,无瞎缝、透缝、假缝、通缝;为合格砌体观感 B、挂网、甩浆前内墙对拉螺杆洞无需单独封堵 C、拉毛前结构缺陷修补和杂物清理不到位会扣分 D、拉毛前的高低差要修补到位
20、关于挂网下列说法错误的是(D)[单选]
A、不同材质墙面、不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、需要挂网,多层或高层顶层满挂网
B、钢丝网符合设计要求,宽度大于300mm
C、固定钉间距≤400mm;网材与基体搭接宽度≥100mm D、钢丝网固定不牢固、未绷紧、起拱
21、关于砌体线管开槽说法正确的是(ACD)[多选] A、采用机械开槽 B、水平开槽600mm
C、挂网前用细石砼将管线槽填满灌实 D、管线埋设深度需符合要求
22、关于抹灰施工以下说法正确的是(ABD)[多选] A、女儿墙抹灰坡度向内 B、女儿墙抹灰禁止一次性抹到底,防水上翻高度范围内应先找平,待防水及刚性层完成后,再收口
C、出屋面管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度250mm
D、出屋面烟、风道、女儿墙、与室内交接隔墙(包含楼梯间)等一次性浇筑不能采用带PVC套管的螺杆支模
23、关于抹灰施工以下说法错误的是(B)[单选]
A、抹灰厚度超过2cm未分层抹灰,超过35mm需加钢丝网 B、线盒、空调孔周边无需收口,可以在装修阶段处理 C、开关插座高低差不明显,安装牢固
D、面平整,无明显色差,线条顺直,无反碱
24、关于抹灰空鼓开裂说法错误的是(C)[单选] A、空鼓开裂应采用无齿锯切割
B、修补面需两次补平,严禁一遍成活
C、单套房空鼓开裂墙面数合计未超过3面未处理不会扣质量风险评分分子 D、自检空鼓机械切割方正后可以免考核,无需打凿开
25、关于铝窗、栏杆施工说法正确的是(D)[单选]
A、窗框、扇或玻璃,栏杆成品保护不到位:划痕、碰迹、污染、破坏 B、铝窗塞缝出现裂缝、空鼓、不密实
C、塞缝前未应不得撕去与塞缝材料接触部位的包装纸 D、安装完成后,要清理窗框木楔或各类垫块
26、关于铝窗、栏杆施工说法正确的是(D)[单选] A、固定码未固定在砼结构、实心砖或预制混凝土块上 B、固定片安装应形成外高内低
C、窗框与钢副框间未打发泡胶,现场对发泡胶进行切割处理,透光、基底砂浆没清理干净 D、外侧采用耐候硅酮胶,内侧采用中性硅酮胶
27、关于材料样板间说法错误的是(B)[单选]
A、面积不少于10㎡,干净整洁,门、窗应完好, B、门应上锁,钥匙应由总包单位专人保管
C、设陈列架或陈列柜,堆放整齐
D、建立材料、设备样板入库、借出、归还登记台账
简答题:
一、支模时,怎样做好斜拉和斜撑,施工要点有哪些? 二、请简述如何处理露筋,哪些位置的露筋可以处理?
三、简述植筋的合格标准?如何检查植筋是否牢固?怎样确保植筋合格? 四、简述如何确保在评估中没有开裂渗漏情况扣分?
五、简述如何确保混凝土反坎质量?在混凝土反坎浇筑前要重点验收哪些内容? 六、简述每季度评估后集团要求哪些人员回炉?