浙北—福州特高压工程是国家电网继特高压交流试验示范工程、皖电东送工程之后,投资建设的第三个特高压交流工程。该工程建成后,福建和浙江电网形成特高压和500k V共2路通道、4回线路联系,抵御台风、冰灾等自然灾害能力增强,电网安全稳定运行水平大幅提高。本文对该条特高压线路典型工况下的的感应电压、恢复电压和潜供电流进行了分析研究,评估在目前配置下平行线路间谐振情况,并对高抗中性点小电抗的配置提出意见,也为特高压带电作业提供理论依据。

1 浙福特高压感应电压电流仿真计算

感应电压、环流可分为电磁感应、静电感应两部分。静电感应主要是由于导线间耦合电容引起,带电导线通过电容耦合使得平行线路产生感应电压。静电感应电压、电流的计算建立在麦克斯韦方程的基础上[1]。电磁感应指回路间的磁耦合效应,与静电感应分量不同,电磁感应电压的大小取决于负荷电流、线路长度和导线布置方式,而与输电线路的电压等级无关。电磁感应电压、电流

的计算建立在导线全阻抗的基础上。

浙福特高压工程起于浙江安吉站,经浙中、浙南特高压变电站,达到福州特高压站。其中浙北~浙中总线长197.4 km,浙中—浙南段总线长121.5 km,浙南~福州段总线长279 km。三条线路均为三段式完全换位。

本文对浙福特高压2014~2015年典型运行工况下同塔双回线路中一回停运一回运行时,停运回上的感应电压和电流进行了计算。同塔双回线路的模拟示意图见图1,假设I回路处于运行状态,II回路处于停运状态,KL和KSH分别为II回路两侧的接地开关。

在I回路运行过程中,II回路两侧接地开关可能产生的以下几种工况:

(1)KL和KSH均处于接地状态,则两侧接地开关均连续承载感性感应电流,操作任一侧开关将断开感性电流。

(2)KL处于接地状态,KSH处于断开状态,则KL上承载静电感应电流,KSH上承受电磁感应电压;操作KL将断开静电感应的电容性电流,操作KSH将关合电感性电压。反之亦然。

(3)KL和KSH均处于断开状态,则两侧接地开关均承受容性感应电压,操作任一侧开关将关合电容性电流。

以下仅以浙北—浙中段为例,说明感应电压电流的计算过程。浙福特高压线路浙北—浙中线路约为197.4 km,I回线路及II回线路一端各配置容量为720 MVA的高抗,额定电压为1 100 k V,则高抗的阻抗为1 680Ω。根据计算,浙北~浙中线路I回和II回线路的正序电容平均为0.013 817 2μF/km,根据特高压运行规范,特高压线路上的电压应在1 000~1 100 k V,假设该线路运行在最高运行电压,则单回线路的充电电流为2.76 A/km,总充电电流为

544.2 A,总充电功率为1 036.8 MVar,而此时高抗运行在其额定电压下,其补偿的容量为720 MVar。线路的补偿度为

浙福特高压线路浙北—浙中感应电压电流计算结果见表1[2]。在目前的线路布置以及高抗配置下,浙北~浙中线路的感应电压在不同的运行方式下均在50 k V以下,而静电感应电容电流则在12 A左右,电磁感应电压和电磁感应电流则随着负荷的变化而变压,在2014年冬季低谷负荷时,浙北—浙中线路的输送功率仅有220 MW,此时的电磁感应电压最低仅为0.58 k V,电磁感应电流最低为不到11 A,而当线路输送功率变大,以上两个电磁感应两也会变大,当单回输送功率达到3 000 MW时,电磁感应电压为3.07 k V,电磁感应电流为47.78 A。

根据计算结果,浙北—浙中线路的静电感应电压最高为47.3 k V左右,静电容性电流在12.4 A左右,电磁感应电压最高为3.07 k V,电磁感应电流最高为47.78 A,均在接地开关的关合能力范围之内。

2 浙福特高压输电线路恢复电压和潜供电流研究

当线路的故障相两侧断路器跳闸后,由于非故障相与故障相之间存在电容与互感,虽然短路相的电源已被切断,但故障点弧光通道中仍有一定的电流流过,这个电流即是潜供电流。潜供电流的存在,将维持故障点处的电弧,使之不易熄灭。另外,当潜供电流熄灭以后,由于线路间的电容耦合,断开相上立即会出现感应电压,这个电压成为恢复电压。如果故障相短路点的对地电压很高,由于短路点电弧燃烧,弧光通道的存在很多游离电子,容易使短路点再次出现弧光接地现象,导致线路自动重合闸失败。线路的潜供电流和恢复电压与输电线路的参数、线路的补偿情况、线路两端的运行电压、输送潮流有关,与线路