钢结构检测项目及取样方法
材料名称 检测内容 取样方法 批量或检查数量 取300*30试抗拉强度 钢材标准GB/T1591-1994 各种钢材 件 每种60t 弯曲试验 GB/T700—2006GB/T699-1999 规格取2件 每种规格取3焊件 抗拉强度试验 JGJ81-2002 —— 件 高强度螺扭矩系数 GB50205-2002 每种规格取8M36以下5000件 栓 最小抗拉荷载 GB/T3098.1-2000 件 M36以上2000件 高强螺栓抗滑移系数 GB50205-2001 每规格取3组 工程量每2000t一批 连接面 内部缺陷无损GB50205-2001 一级焊缝100%探伤 焊缝质量 现场检测 探伤检测 JG/T203-2007 二级焊缝20%探伤 焊缝外观 GB50205-2001及附录A0.1 缺陷检测 现场检测 10%不少于10处 焊缝尺寸检验 GB50205-2001及附录A0.2 高强度螺栓施节点随机抽查3%且工质量:终拧GB50205-2001 现场检测 不少于3个节点 扭矩 钢结构工程有关安锚栓紧固检测按柱脚数抽查10% GB50205-2001 现场检测 全及功能(拉拔试验) 且不少于3个 的检测 钢柱垂直度 同类构件抽查10%不GB50205-2001 现场检测 钢梁测向弯曲 少于3件 整体垂直度 GB50205-2001 现场检测 —— 整体平面弯曲 防火涂层 GB50205-2001 现场检测 厚度检验 材料名称 检测内容 依据标准 取样方法 批量或检查数量 取300*30试抗拉强度 钢材标准GB/T1591-1994 各种钢材 件 每种60t 弯曲试验 GB/T700—2006GB/T699-1999 规格取2件 取300*30试抗拉强度试低压流体管:GB/T3091-2001 各种钢管 件 每种根据标准要求 验 及各种钢管标准 规格取2件 抗拉强度试每种规格取3焊件 JGJ81-2002 GB50205-2001 —— 验 件 按球最大螺栓焊接球节承载力试验 JGJ78-1991/ JG11-1999 孔螺纹;每种每种规格600件 点 规格取3件 内部缺陷无GB50205-2001 一级焊缝100%探伤 焊缝质量 现场检测 损探伤检测 JG/T203-2007 二级焊缝20%探伤 焊接球焊探伤检测 GB50205-2001 每规格5%不少于3依据标准 缝 焊缝外观缺GB50205-2001及附录A0.1 陷检测 焊缝尺寸检GB50205-2001及附录A0.2 验 网架支座锚栓、紧固检验 GB50205-2001 垫板、垫块检验 防火涂层厚GB50205-2001 度检验 现场检测 个 10%不少于10处 钢结构工程有关安全及功能的检测 现场检测 按支座抽查10% 且不少于3个 现场检测 抽查10%不少于3件 跨度小于24m测中央下弦一点、大于网架挠度测GB50205-2001 现场检测 24m测下弦及各向量 下弦跨度的四等分点 材料名称 检测内容 依据标准 取样方法 批量或检查数量 取300*30试抗拉强度 钢材标准GB/T1591-1994 各种钢材 件 每种规60t 弯曲试验 GB/T700—2006GB/T699-1999 格取2件 取300*30试抗拉强度试低压流体管:GB/T3091-2001 各种钢管 件 每种规根据标准要求 验 及各种钢管标准 格取2件 焊件(锥头 抗拉强度试每种规格取3JG10-1999 —— 封板) 验 件 按球最大螺栓螺栓球节点 承载力试验 JGJ78-1991/ JG10-1999 孔螺纹;每种规每种规格600件 格取3件 内部缺陷无GB50205-2001 一级焊缝100%探伤 焊缝质量 现场检测 损探伤检测 JG/T203-2007 二级焊缝20%探伤 螺栓球节点按节点数抽查3%,且施工质量检GB50205-2001 现场检测 不少于3个 验 焊缝外观缺GB50205-2001及附录A0.1 陷检测 现场检测 10%不少于10处 钢结构工程焊缝尺寸检GB50205-2001及附录A0.2 有关安全及验 功能的检测 网架支座锚栓、紧固检验 按支座抽查10% 且不GB50205-2001 现场检测 垫板、垫块检少于3个 验 防火涂层厚GB50205-2001 现场检测 抽查10%不少于3件 度检验 网架挠度测量
GB50205-2001 跨度小于24m测中央下弦一点、大于24m现场检测 测下弦及各向下弦跨度的四等分点