1. 适用范围:
本作业指导书适用于江苏森达陈家港热电有限公司佳宝、之江供热管道安装工程。 2.编制依据
2.1.江苏森达陈家港热电有限公司佳宝、之江供热管道安装工程施工组织设计。 2.2 设计图纸及有关业主技术要求。
2.3 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.4《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 2.6《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50236-2011 2.5《城镇供热管网工程施工与验收规范》CJJ28-2014 3. 工程概况及主要工程量
3.1 工程概况: 江苏森达陈家港热电有限公司佳宝、之江供热管道安装工程中管道由高位及低位布置。 3.2主要工作量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名 称 无缝钢管 无缝钢管 旋转补偿器 90度热压弯头 90度热压弯头 大小头 大小头 三通 三通 阀 门 阀 门 阀 门 规格/型号 φ377×9 φ219×6 PN25 DN350 PN25 DN350 PN25 DN200 PN25 DN350×300 PN25 DN350×200 PN25 DN350×150 PN25 DN200×100 PN25 DN350 PN25 DN300 PN25 DN200 材 质 20 20 组合件 20 20 20 20 20 20 组合件 组合件 组合件 数 量 300米 80米 2只 13只 5只 2只 1只 3只 1只 1只 1只 1只 4. 作业人员的资格要求
4.1所有施工人员上岗前经过培训、考试合格。
4.2施工人员经过三级安全教育和考试,懂得安全操作知识。
4.3 施工人员必须熟悉图纸及作业指导书作业流程和有关规范要求,对施工内容和要求有足够的了解。
4.4施工人员具有安装同类系统的施工经验, 电焊工应持有效期合格证。
江苏森达陈家港热电有限公司南区供热管网扩建工程
4.5高空作业人员必须体验合格。 5. 主要施工机械及工器具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6. 施工准备
6.1主要材料设备准备
6.1.1所有安装设备材料齐全, 并由有关人员进行开箱检查及验收工作。 6.1.2清点出厂单据、证件和厂供图纸。
6.1.3清点设备数量,并参照有关技术文件, 对制造质量作外观检查。 6.1.4有关施工人员必须做好管道及阀门的领用, 清点和保管工作。 6.1.5各类钢管在领用时应查明钢号, 通径及壁厚均符合设计要求。
6.1.6各类管道附件(如异径管三通、热压弯头、法兰等)的规格、材质在领用时均应查明是否符合设计要求,表面质量还应合格。
6.1.7各类阀门在领用时,均应查明规格型号是否符合设计要求。 6.2技术准备
6.2.1施工所必要的技术要求和图纸齐全。
6.2.2所有参加施工人员已明确施工要求, 熟悉施工现场及施工图纸。 6.2.3对施工人员的技术安全交底已完毕。 6.3现场条件准备
6.3.1施工现场道路畅通、照明齐全。
6.3.2设备基础几何尺寸,相应标高及位置均正确。
6.3.3 在钢筋混凝土基础上的予埋件及予留孔洞其尺寸位置应符合设计要求,予埋件与混凝土结构的连接牢固。
名称 手拉葫芦 电动磨光机 焊机 切割机具 坡口机 自动安平水准仪 光学经纬仪 卷尺 卷 尺 水平尺 角 尺 规格/型号 2T、1T DS28 DJ6-2 50米 5米 数量 8只 6只 4台 6套 2台 1台 1台 1把 5把 2只 2只 备注 江苏森达陈家港热电有限公司南区供热管网扩建工程
6.3.4量具须经过校验合格。
6.3.5链条葫芦和卷扬机进行动、静负荷试验,合格者方可使用。 7. 作业程序
支吊架各部件领用检查配制 管道划线、下料加工坡口 施工前准备工作 →技术安全交底 → →
阀门解体、水压 管道、阀门、支吊架安装 → 系统强度及严密性试验 → 保温 → 冲管→ 试运行→ 签证 8. 作业方法、工艺要求和质量标准 8.1管道预组合
8.1.1管道领用及使用前的检查
a) 管道的出厂合格证明书有关指标应符合现行国家或行业技术标准
b) 作业人员应对管道外观进行检查,表面应光滑无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,管道表面的划痕、凹坑、腐蚀等局部应作检查鉴定。 c) 作业人员检查管道的规格数量、材质应与施工图一致。 d) 管道直径及壁厚偏差符合管道制造订货技术要求。 e) 管道检查后及时做好记录。 8.1.2管件的检查
a) 管件的出厂合格证明书有关指标应符合现行国家或行业技术标准。
b) 作业人员应对管件外观进行检查,规格、数量、材质应与施工图一致,外形尺寸偏差符合规范要求。
c) 法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,不得有气孔,裂纹、毛剌或其他降低强度和可靠性方面的缺陷。
d) 法兰使用前按设计图纸校核各部分尺寸,并与待连接的设备上法兰进行校核,以
热网管道安装作业指导书