(1)在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部设备作保护接地。

(2)采用保护接零的系统,总配电房配电柜两侧做重复接地,配电箱(二级)及开关箱(三级)均应做重复接地。其工作接地装置必须可靠,接地电阻值≤4Ω。

(3)所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。 (4)保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。

(5)电动设备和机具实行“一机、一闸、一漏电、一箱”保护,严禁一闸多接,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。

(6)电源线必须通过漏电开关,开关箱漏电开关控制电源线长度≯30m。 12.各种高大设施按规定装设避雷装置。 (二)预警行动 1.预警信息的发布 预警信息范围:

(1)出现事故类型及危害。

(2)施工用电现场出现地震、暴雨(雪)、大风(沙尘暴)、雷电等气象。 (3)配电线路和用电设备、电气设备连续跳闸、突然冒烟、发生火灾等。 (4)其他可能引起施工用电事故的灾害性事故及突发性严重隐患。