第一章 工程概况

1.1 基本情况 序 号 项 目 内 容 1

1 2 3 4 5 6 7 工程名称 施工单位 设计单位 建筑物基础尺寸 工程地点 基坑深度 地下水情况 唐山曹妃甸某有限公司 码头一期工程辅建区 某建设集团有限公司 某某工程勘察设计有限公司 轴线尺寸为18.75米×9.65米 唐山市曹妃甸工业区 -6米 埋深为地表下约1.30m~1.50m,平均1.4m 1.2 地质情况 1、绝对标高、与相对标高。 ①现场自然面相对标高 -0.5米; ②基坑垫层底面相对标高一6米; ③基坑开挖深度5.5米 2、周边环境 : 基坑四周场地较开阔。 3、地质情况

第二章 基坑开挖方案

2.1 确定方案

本工程周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据地质报告,地下水位埋深 -1.3米左右,土层中的地下水均属于孔隙型潜水,土的含水性和透水性极弱,可视为隔水层;根据设计图纸,基坑从自然地面(平均标高-0.5米)至-6米,基坑底在第细砂层土中,所以本工程基坑采取放坡开挖,坡比自定,除地表面设置水泥管深井降水外,槽底排水采取明沟排水。

针对本工程的特点,土方采取放坡分二阶开挖,第一阶开挖深度为2.7米,第二阶开挖深度为2.8米。基坑底的长度和宽度为边轴线外加1.5米作为施工作业面和挖排水沟用。

在基坑围栏外侧设置1米*0.8米土挡水围堰,不让地面水流入基坑内。在基坑底距坡角500MM处设500×500排水沟,四角各设一集水井,井的长宽深各1500mm,沿基槽内明沟沟底及排水井井底铺设200 mm厚碎石,防止泥沙过多,

2

影响排、抽水的效果,并使用DN50污水泵间歇排水至基坑上部深井降水管内,一并排走。具体情况如图下图所示(自己画图)。

2.3 安全围护

基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

2.4 施工准备

1. 清除挖方区域内所有障碍物, 如地上电杆及原有地表积水。 2. 制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制基坑士方开挖图, 确定开挖路线,基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点。

3. 完成测量控制网的设置, 包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设,计算挖填土方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核元误后,作为施工控制的依据。

4. 在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小0.2%的坡度,使场地不积水,必要时设置截水沟、排洪沟。

5. 完成必需的临时设施,包括生产设施及机械进出和土方运输道路、临时供电线路。

6. 机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。 2.2 开挖路线

本工程采用2台挖掘机同时分步(层)和接力开挖法。 2.3 开挖方案

1、本工程采用分步(层)和接力开挖法,为配合基坑围护施工,分两步挖土。第一阶开挖深度为2.7米,第二阶开挖深度为2.8米。采用接力开挖法,分2步开挖,1台反铲机由地面挖至第一阶-3.2米位置,实际挖土2.7米,基坑中间位置预留拉土坡道,直接装汽车运走;另一台反铲机由-3.2挖至-6米,实际挖土2.8米,将土挖甩至上边挖土机工作面内,装汽车运走。

2)挖土过程中测量工配合测定标高,当挖土快接近槽底时,用水准仪在槽底测设3×3m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记。

3)开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边坡坡度是否正确无误。

3

4)挖土之前做好坑外排水,坑内明沟集排水

5)挖土至设计标高,地基钎探后,尽快会同勘测、设计、甲方、质监站、监理等部门共同对基底进行验槽,办理验槽手续。 2.4土方开挖边坡支护方案

根据本工程场地地质情况特点,因基槽北侧紧邻厂区施工道路,且为防止基槽开挖后出现流砂现象,结合监理、业主单位的要求,此次开挖既要满足施工需要(边坡稳定、工作面),又要保证北侧道路及边坡的安全,经过现场实际测量,基槽北侧坡比自定,除去工作面,,考虑到流沙及施工安全等因素,基槽需整体进行支护,支护方案自定,其中应包括基坑稳定性验算

例如: 基坑稳定性换算 1、基本参数:

a)支护入土深度h:2m;b)基坑深度t:3.7; c)土体平均密度r:16KN/m3;d)地面荷载q:0;e)钢桩长度L:6m;f)软土内聚力C:5Kpa; h) 软土内mc 摩擦角0:8oi) 钢支撑长度6m;j)锚杆抗拔力f:150KN/g)钢管抗弯强度(抗森Ⅲ)δ:182Mpa。

2、基本力学数据计算:

a) Ka=tg2(45-0/2)=tg41=0.72。 b) Kb=tg2(45+0/2)=tg249=1.323。

c) h0=2c/rKa=2×5/16×0.765=0.72m。 d) Ea1/2(KaHa2)=1/2×0.756×3.52=4.63Kpa。 e) Ep=1/2(KpHp2)=1/2×1.323×3.52=8.1Kpa。

f)

钢管桩身最大弯矩Mmax=Eaha〃S—Ep〃hp〃S

=Ea〃ha〃H〃L—Ep〃hp〃H〃L =3.92KNM [ha=1/3(H‐ho)=0.93m,hp=0.39]

g)

桩身最大剪力Qmax=Ea〃ha〃H〃L—Ep〃hp〃H〃L。 桩顶最大水平位移Umax=QH/δ=6.6mm。 钢管桩身应力强度δ=QH=12Mpa。 倒链长度:<3米。

4

h)

i)

j)

3、结论:

a) 土体作用于桩身的应力强度δ=12Mp<钢管桩抗弯强度[δ](182Mpa),钢管桩支护不会折断。

b) 桩顶最大位移Umax:6.6mm,符合安全规范。

仅供参考

2.5 成品保护

自己制定成品保护措施

2.6 安全措施

安全措施自定

第三章 基坑降水方案

1、地质概况

详见地勘报告 2、编制依据

2.1《市政井管降水技术规范》(GB50296) 2.2《建筑基坑工程技术规范》

2.3根据设计图纸、基坑降水施工要求和现场施工条件,结合本工程施工的特点。

3、降水方案优化设计

3.1、设计原则

根据岩土报告与降水工程技术规范设计结合现场特点,通过实施管井强制式降水,基坑开挖后,坑内干燥利于施工作业,确保降水后地面不开裂。基坑底部不隆起,不涌砂;技术优化可行,施工保证安全、省时,其设备的设置费用和保养管理费用较低、经济合理。

降水方案设计必须紧密结合场地水文地质条件、工程特点及图纸要求,采用合理的降水方案及施工工艺,进行严密的组织,科学的管理,才能达到理想效果。

3.2、稳定性评价:场地地貌类型单一,地层结构较简单,未发现不良地质作用,在地质构造上是稳定的,适宜该建筑物兴建。

3.3、地基均匀性评价:场地地层在垂直方向上呈多层结构,埋深和厚度变化