.兆欧表的使用
1. 兆欧表测量吸收比
2. 10KV配电变压器绝缘电阻与吸收比的测量(高、低压侧) 参考:《电工调试》 P:151页 3. 高压电缆绝缘电阻与吸收比的测量
指针式兆欧表的使用
电气设备由于工作时的发热、受潮及老化等原因,绝缘性能往往会达不到要求,需要检修,检修前后都需要用兆欧表测量绝缘电阻。兆欧表俗称“摇表”,是一种专门测量绝缘电阻的直读式仪表。其用于测量各种变压器、电机、电器、电缆及电力线路等的绝缘电阻。常用的兆欧表有ZC-7型、ZC-11型、ZC-25型等几种。它的标度单位是兆欧,用MΩ表示,1MΩ=106Ω。
一. 通常兆欧表由两部分组成,一部分是由电磁电系比率表组成的测量机构,
另一部分是由手摇直流发电机组成的电源供给系统。 二. 兆欧表的工作原理 三. 兆欧表的选择
选择兆欧表时,主要是选择它的额定电压及测量范围。兆欧表的额定电压应根据被测电气设备或线路的额定电压来选择。 (测量额定电压在500V以上的电气设备绝缘电阻时,应选择额定电压为2500V的兆欧表;额定电压500V以下的,选择500V或1000V的兆欧表)。用额定电压太低的兆欧表去测量高压设备的绝缘电阻,测量结果不能正确,用额定电压太高的兆欧表去测量低压电气设备,可能损坏被测电气设备。
被测对象 被测设备的额定电压(V) 兆欧表的额定电压(V) 线圈绝缘电阻 500以下 500 500以上 1000 电力变压器、电动机、发电 500以上 1000~2500 机线圈绝缘电阻 500以下 500~1000 电气设备绝缘电阻 500以下 500 500以上 2500 瓷瓶 母线、刀闸 .2500~5000 使用兆欧表测量前的检查
1. 兆欧表使用时,应将表放置平稳,
2. 测量前应对兆欧表进行一次开路和短路试验,兆欧表的L,E端钮开路,摇
动发电机,使其转速达到规定范围,这时指针应指在“无穷”上;再将兆欧表的L,E端钮短路,摇动发电机,指针应指在“0”上。否则,兆欧表有误差应进行检修调整。
3. 兆欧表的连线,兆欧表有三个测量端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和
G(屏蔽)。一般测量时,只用L端和E端。G是屏蔽端钮,应接屏蔽线,其作用是减少被测设备表面漏电流对测量值的影响,一般仅在测量电缆对地绝缘电阻或被测设备表面漏电流很严重时才使用。 使用时的注意事项
(1) 绝缘电阻的测量必须在被测电气设备的线路停电状态下进行。对于电容量
较大的设备,必须进行2~3mm的充分放电后再进行测量,以保障人身和设备安全。
(2) 测量前,应将被测设备表面擦干净,以免引起误差。
(3) 兆欧表和被测设备之间的连接导线应用单股线分开单独连接,不能双股缠
绕,否则有可能因导线绝缘不良而引起误差。
(4) 一般要求为每分钟120转左右,规定以摇测1min后的读数为准。 (5) 在测量过程中兆欧表不能间断摇动。
(6) 测量完毕后,先拆除L(线路)导线,后停止摇表,再放电。 注:用电池的指针式兆欧表绝缘阻值读取:
用电池的指针式兆欧表仪表为了拓宽量程,内部采用了量程自动转换电路,因此表盘为双色刻度显示,上档为绿色区,下档为橙色区,当仪表测量绝缘阻抗时,表盘上如红色发光二级管亮,则绝缘阻值按橙色区内的刻度值读取,如绿色发光二极管亮则按绿色区内的刻度值读取。 根据电压等级,仪表分为以下几种型号: 2501型(2500V) 单档 2502型(5000V) 单档 2550型(2500V、5000V) 双档 2503型(5000V、10000V) 双档 2520型(5000V、1000V、2500V) 三档 单档 (2501型、2502型)直接读取。
双档 2550型2500V档、2503型5000V档按黑色字体读取。 2550型5000V档、2503型10000V档按红色字体读取。 三档 2520型5000V档按蓝色字体读取。 1000V档按黑色字体读取。 2500V档按红色字体读取。
注意:该仪表为水平放置,倾斜将产生读数误差。
1. 兆欧表测量吸收比
发电机、电动机、变压器、电缆、互感器等电器设备的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象,从极化开始到完成,需要相当长时间,随着加压时间的增长,绝缘电阻相应增大,这就是所谓绝缘的吸收现象。 设备的容量愈大,这种吸收现象越明显,但当绝缘受潮或有缺陷时,这种吸收现象却不明显。
读取兆欧表15s和60s时的绝缘电阻值,根据这两个电阻的比值则可计算所测设备的绝缘电阻吸收比,即K=R60/R15。正常时K > 1.3,绝缘严重受潮或有缺陷时K接近于1。
注:极化分类 1. 电子极化: 在外电场作用下,电子云相对原子核发生微小位移,使电中性的原子形成一个很小的电偶极子。
2. 离子极化: 在外电场作用下,构成分子的正负离子发生微小
位移,使分子形成一个很小的电偶极子。
3. 取向极化: 在外电场作用下,原来无序排列的有极分子转为有序排列,形成合成电矩。
一般单原子介质只有电子极化,所有化合物都存在电子极化和离子极化,某些化合物分子具有固有电矩并同时具有其他三种极化。
2. 10KV配电变压器绝缘电阻与吸收比的测量(高,低压侧) 参考:《电工调试》 P:151页
摇测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。阴雨潮湿的气候及环境温度太高时,不宜进行测量,一般应在干燥的晴天,环境温度不低于5 ℃时进行。 (1). 测量前应断开变压器电源,必须进行2-3 min的充分放电,以保障人身和设备安全。
(2). 拆除变压器所有对外连接线,将被测设备表面清扫干净,以免引起误差。 (3). 根据变压器铭牌选择兆欧表,兆欧表水平放置测试前应校验摇表的完好性(开路短路试验)。
(4). 分别测:高对地、低对地、高对低的绝缘电阻并分别读取15 s和60 s时的绝缘电阻值。
被试线圈(A、B、C)短路加压,非被试线圈(a、b、c、d)连同外壳一同接地。先将“E”端引线接地,摇动摇表手柄使转速达到额定转速120 r/min将“L”端引线接入被测线圈,同时计时,以1分钟后读数为准。
测低对地时要选用500V的摇表
测量过程中兆欧表不能间断摇动(对于大容量变压器要测取1 min和10 min的绝缘电阻值,算出极化指数)。
试验将要结束时,先将“L”端引线离开被试线圈,再停止手柄的转动(数字式兆欧表断开试验电源)防止被试线圈储存电荷反击而烧毁仪表。
试验完毕或重复试验,必须将变压器对地充分放电。
(5). 记录变压器名称、规格、温度、装设地点及气象条件,根据读数和计算出的吸收比对变压器进行判断。 (6). 清理现场并恢复。
后,
变压器绝缘判断标准
绝缘电阻不能低于出厂的30%
温度差 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 换算系数 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.1 6.2 7.5 9.2 11.2
无试验数值时可参考下表
10 20 30 40 50 60 70 80 温度 线圈电压等级
3-10KV 450 300 200 130 90 60 40 25 20-35KV 600 400 270 180 120 80 50 35 60-220KV 1200 800 540 360 240 160 100 70 3.高压电缆绝缘电阻与吸收比的测量
参考:《电工调试》 P:253页
摇测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。
(1) 被测电缆必须停电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min
(2) 拆除被测电缆两端连接的设备或开关,将被测设备表面清扫干净 (3) 选择兆欧表,兆欧表水平放置测试前应校验摇表的完好性
(4) 分别测:(A、B、C)三相对地、相与相之间的绝缘电阻,并分别读取15 s和60 s时的绝缘电阻值。
摇测(A、B、C)相对地绝缘,将被测相加屏蔽(电缆相半导电层外的铜皮)接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,先将“E”端引线接电缆金属外皮和接地,摇动摇表手柄使转速达到额定转速120 r/min读数为准。
测量过程中兆欧表不能间断摇动
试验将要结束时,先将“L”端引线离开被试线圈,再停止手柄的转动 试验完毕或重复试验,必须将电缆对地充分放电 (5) 根据读数和计算出的吸收比判断 (6) 清理现场并恢复
后,将“L”端引线接入被测线圈,同时计时,以1分钟后
兆欧表的使用