好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管网全套资料教学教材

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品资料

2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段游设计水头加2m 计; 3)当计算出的试验水头超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口为准。 (3)、试验步骤

1)将试验段管道两端的口封堵,管堵如用砖砌,必须养护3-4d 达到一定强度后,再 向闭水段的检查井注水。

2)试验管段灌满水后浸泡时间不小于24h,使管道充分浸透。

3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应 不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。 六、渗水量的计算

1) 实测渗水量小于或等于表9.3.5规定的允许渗水量;

2) 管道内径大于表9.3.5规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

q=1.25√Di (9.3.5-1)

3)异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;

4) 化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。

q=0.0046Di (9.3.5-2)

式中 q——允许渗水量(m3/24h·km); Di——管道内径(mm)。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢36

精品资料

表9.3.5 无压管道闭水试验允许渗水量

管材 管道内径Di(mm) 200 300 400 500 钢筋混凝土管 700 800 900 1000 1100 33.00 35.35 37.50 39.52 41.45 1700 1800 1900 2000 51.50 53.00 54.48 55.90 600 允许渗水量 [m/(24h·km)] 17.60 21.62 25.00 27.95 30.60 3管道内径Di(mm) 1200 1300 1400 1500 1600 允许渗水量 [m3/(24h·km)] 43.30 45,00 46.70 48.40 50.00 5)异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计算。 6)在水源缺乏的地区,当管径大于700 时,按井段抽验1/3。 七、验收

管道工程大都是地下工程,施工中需要进行隐蔽工程的中间验收,施工完毕要进 行竣工验收。

闭水试验是对管道进行水密性试验的检查验收。 试验表格为:管道的水压试验或闭水试验记录(见附表) 八、安全

(1)、做好安全技术交底,严格执行安全技术操作规程,严禁违章指挥违章操作。 (2)、施工范围内的过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设置护栏,加盖等防 护措施,并设置警示标志,夜晚要挂红灯。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢37

精品资料

(3)、各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电 保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。 (4)、上下沟槽要用梯子,梯子要坚固放稳

(5)、对管道进行水压闭气时,要告诉民工不要敲击管道,以免出现管道爆裂伤 人。

(6)在对井内水位进行检测时,上下井注意安全。

九、施工注意事项

(1)渗水量试验是对排水管道施工质量总检验的重要环节之一,必须引起足够 的重视。渗水量的合格与否与施工过程中每一工序都有一定关系。 (2)加强试验前对检查井、管道、支管连接处的全面检查和整修。 (3)试验合格后,所堵管道口要在全线完工前打开,避免留下隐患。

(4)试验过程中,如遇较大面积的渗水或漏水,应及时将管内水抽出,进行处 理,待处理强度达到要求时,再次灌水试验,直至合格为准。

表D.0.2 管道闭水试验记录表 工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 1000、800、300、钢筋砼管 500 试验段上游设计水头(m) 渗 水 次数 观测起始时间观测结束时间t1 t2 试验水头(m) 恒压时间T(min) 承插口 490 允许渗水量[m3/(24h·km)] 恒压时间内补 实测渗水量入的水量W(L) q 襄阳兴发化工有限公司场坪、道路、管网工程 试验日期 2012年 10 月4 日 兴发大道1#路KO+000-KO+490 管材种类 接口种类 试验段长度(m) 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢38

精品资料 量 测 定 记 录 1 2 3 14:35 15:15 16:00 15:05 15:45 16:30 30 30 30 28.35 34.95 39.15 [L/(min·km)] 0.0189 0.0233 0.0261 32.78 折合平均实测渗水量[L/(min·km)] 个别管带出小面积渗湿。 外观记录 检查井连接管道处局部渗湿 评语 施工单位: 试验负责人: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 记录员:

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢39

精品资料

管道闭水试验记录表

工程名称 单位工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 验收部位 验收规范及图号 试验日期 管道内径 (mm) DN1000 试验段上游设计水头 2m 渗 水 量 测 定 记 录 次数 1 2 3 襄阳兴发化工有限公司场坪、道路、管网工程 湖北中阳建设集团有限公司 池永胜 技术负责人 分包单位 周祖轲 分项工程名称 主要工程数量 施工工长 / 周祖轲 闭水试验 检查井 座,管道 米 功能性试验 GB 50268-2008 年 月 日 管材种类 钢筋混凝土管节 试验水头 (m) 2 观测起始时间T1 14:35 15:15 16:00 观测结束时间T2 15:05 15:45 16:30 桩号及地段 接口种类 承插口 检查井及 管道K0+ -K0+ 试验段长度 米 允许渗水量[m3/(24h?km)] 39.52 恒压时间T(min) 30 30 30 3恒压时间内补入的水量W(L) 28.35 34.95 39.15 实测渗水量 q[L/(min?m)] 0.0189 0.0233 0.0261 32.78 折合平均实测渗水量: [m/(24h?km)] 个别管带出小面积渗湿。 外观 检查井连接管道处局部渗湿。 记录 评语 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢40

3gzzs1665d6vudb8bhn079ew80o94h00sdf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享