闭水试验报验申请表

工程名称:襄阳兴发化工有限公司场坪、道路、管网工程 编号: 致:湖北大靖建设管理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了兴发大道以北1#路KO+000-KO+490管道闲水试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 无压力管道闭水试验实施方案 管道闭水试验记录表 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢31

精品资料

襄阳兴发化工有限公司场坪、道路、管网工程

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢32

闭 水 试 验 方 案

精品资料

湖北中阳建设集团有限公司

襄阳兴发园区项目部 2012年 9 月 21 日

目 录

一、工程概况…………………………………………………1 二、主要材料及设备要求……………………………………1 三、闭水试验应具备的条件…………………………………1 四、闭水试验程序……………………………………………2 五、闭水试验的方法…………………………………………2 六、渗水量的计算……………………………………………2 七、验收………………………………………………………3 九、安全………………………………………………………3 十、施工注意事项……………………………………………4

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢33

精品资料

管道工程闭水试验方案

一、工程概况 1.编制依据

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《襄阳兴发化工有限公司场坪、道路、管网工程》施工图 《给排水工程施工手册》

2.襄阳兴发化工有限公司管网工程位于襄阳市南漳县武镇赵家营村,属南漳市地势较平坦地段。本段管道工程分6段工程,即:兴发大道延伸段(西路)、东路、北路、南路,东西路,南北路,每段长490米,全长2994米,管以径有300、500、800、1000、1200、18000、2000、2400(单位mm)。

二、主要材料及设备要求

梯子1 部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1 只(带度量衡的),主要用于补水用;

潜水泵,设备功率1.5KW,2 台(套),配备胶管¢100 50 米,主要用于闭水试验 期间抽水用; 试验用水若干。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢34

精品资料

三、闭水试验应具备的条件

管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格; (2)管道还土且沟槽无积水; (3)全部预留孔洞应封堵不得漏水;

(4)管道两端堵板承载力经核算并大于水压力;除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水。

(5)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。

(6)、各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。 (7)、试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定。 四、闭水试验程序

施工准备 清理检查管内壁 堵管口 井段灌注水 浸泡24小时 检查管外壁及接口渗水情况 补水 测量渗水量 检查验收 抽水回填土方

五、闭水试验的方法

排水管道作闭水试验,宜从上游往下游进行分段试验,上游段试验完毕,可往下 游段倒水,以节约用水。排水管道闭水试验装置见下图。 (1)试验分段

试验管段应按井距分隔,长度不应大于1Km,带井试验。 (2)试验水头

试验水头应符合下列规定:

1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头从试验段管顶内壁加2m 计;

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢35