(6)立柱失稳检算
E=200×109
I=π/64(0.2734-0.2594)=5.177×10-5
A=π/4(d2-d12)=π/4(0.2732-0.2592)=5.850×10-3
5.177?10?5imin=5.85?10?3=0.095
λy=μl/imin=7.484/0.095=78 属中柔度杆
σcr=a-bλ=304-1.12×78=216.64MPa Fcr=σcr×A=216.64×5.85×10-3=1267.3KN
由于立柱结构属于多次超静定结构,可去掉多余约束结构,在最不利状态上,进行杆失稳检算。按两端固定进行检算。
主梁承重状态荷载为:(210+12.51+50+405.5×1.3)=799.66KN 单根承重轴向力:799.66/8=99.96KN (7)钢丝绳检算
钢丝绳以最小许用最小直径为17.5㎜的计算,走18条,单条破断力为17.4T,总和为313.2T.
安全系数=313.2/52=6.02(可)
10.1.9 T梁架设
由于龙门吊结构形式尚未确定,结构图及检算资料未附
T梁施工方案 个人推荐
(6)立柱失稳检算E=200×109I=π/64(0.2734-0.2594)=5.177×10-5A=π/4(d2-d12)=π/4(0.2732-0.2592)=5.850×10-35.177?10?5imin=5.85?10?3=0.095λy=μl/imin=7.484/0.095=78属中柔度杆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式