**住宅小区31#楼
外墙保温施工方案
编制:
年 月 日
审核: 审批:
年 月
年 月
日 日
目
录
1. 编制依据 ································ 1 2. 工程概况 ································ 1 3. 工程材料 ································ 1
3.1. 胶粘剂的主要性能指标: ······················ 1 3.2. 聚苯板的主要性能指标: ······················ 2 3.3. 抹面胶浆的主要性能指标 ······················ 2 3.4. 耐碱玻纤网格布的主要性能指标: ·················· 3 3.5. 锚栓主要技术性能指标 ······················· 3 4. 施工准备 ································ 4 5. 操作工艺 ································ 4 6. 质量控制 ································ 9 7. 工程验收 ······························· 10 8. 安全文明施工 ····························· 11 9. 现场材料管理 ····························· 11 10. 消防措施 ······························· 11
1. 编制依据
1.1 工程施工合同
1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更
1.4 外墙外保温建筑构造(一)(国标02J121-1) 1.5 采暖居住建筑节能技术规程(JGJ129-2000) 1.6 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)
2. 工程概况
本工程主楼为框架剪力墙结构,地下一层,地上三十四层,基础采用筏板基础,地下室层高为4.2m,地上标准层层高为2.85m,建筑高度为99.92m,建筑面积为20530㎡。外墙为全现浇砼外墙,一层墙厚300mm,二层以上墙厚为200mm,外墙保温采用粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外墙外保温系统,保温板厚度为35mm,保温板采用18kg的发泡聚苯板。
3. 工程材料
3.1. 胶粘剂的主要性能指标:
性能指标 试 验 项 目 胶 液 压剪胶接强度,Mpa(与基准水泥砂浆) 拉伸胶接强度,Mpa(与基原强度≥ 耐水≥ 原强度≥ —第 1 页—
胶 粉 0.8 0.6 0.7 1.0 0.8 1.0
准水泥砂浆) 拉伸胶接强度,Mpa(与20Kg/ m3聚苯板) 可操作时间
耐水≥ 原强度≥ 耐水≥ 0.6 0.10 0.08 2.0 0.5 3.2. 聚苯板的主要性能指标:
试验项目 表观密度,kg/m 拉伸强度,Mpa≥ 自然养护≥ 养护时间 d 蒸汽养护(60℃)≥
5 3性能指标 18~22 0.1 42 3.3. 抹面胶浆的主要性能指标
试验项目 性 能 指 标 原强度≥ 拉伸胶接强度,Mpa 耐水≥ (与20kg/ m聚苯板) 耐冻融≥ 浸水8h≤ 吸水量,g/㎡ 浸水24h≤ 二层以上≥ 抗冲击强度,J 首层≥ 柔韧性 抗压强度/抗折强度(水泥基)≤ —第 2 页—
30.10 0.09 0.08 600 1000 3.0 10.0 3.0
开裂应变(无水泥基)≥ 抗裂性,(厚度5mm以下) 可操作时间,h
0.015 无裂纹 2.0 3.4. 耐碱玻纤网格布的主要性能指标:
性能指标 试验项目 标准网布 标准网眼尺寸,mm 单位面积质量,g/㎡≥ 断裂强力(经纬向),N/50mm≥ 耐碱断裂强力保留率(经纬向),%≥ 断裂应变≤
3.5×4.0 139 1000 80 3.5 加强网布 5.5×5.0 678 1800 80 3.5 3.5. 锚栓主要技术性能指标
序号 1 2 3 试验项目 塑料套管外径(mm) 有效锚固浓度(mm) 塑料圆盘直径(mm) 单个锚栓最大拉力承载力(包含安全系数后)及达4 到此承载力的位移 5 单个锚栓热传导系数(W/K) ≤0.003 ≥C25砼,≥0.24kn,≤1mm 技术指标 8~10 ≥25 ≥50
—第 3 页—