4.3主要作业内容 序号 项目 内容 1. 现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确交代本次施工设备状态、作业内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工并签署(班组级)安全技术交底表。 1 作业前工作 2. 现场施工负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好现场施工防护围蔽警示措施;夜间施工的须有足够的照明。 3. 现场施工负责人组织检查所有工作人员是否正确使用劳保用品及着装按安规规定佩戴统一的安全帽、统一佩戴有个人相片的作业证(或胸卡证)、穿着统一的工作服,并带领施工作业人员进入作业现场。 2 开始主要作业 现场施工负责人发出许可开工命令。 1. 清理的范围应比基坑口略大,保留必要的施工裕度。 3 基面清理 2. 清理后的施工基面应使岩石裸露,并尽量开挖平整。 3. 清理时如需爆破,应保证岩石基面的整体性和稳定性。爆破施工过程必须按照国家相关规定进行。 说明 按安规规定佩戴统一的安全帽、统一佩戴有个人相片的作业证(或胸卡证)、穿着统一的工作服。
1. 应检查岩石地基的表面覆盖层厚度和岩体的稳定性、坚固性、风化程度和裂缝等。当发现与勘察报告及施工图不符时,应停止开凿,并由施工现场负责人及时与设计单位联系,且应由设计单位提出处理方案. 2. 根据施工地质条件,炮眼深度:机械成孔宜为1.5~2m,人工成孔宜为0.6~0.8m。 3. 基坑爆破应采用松动爆破方式,一般采用微差、光面爆破技术,以控制基础尺寸和周边围岩不受破坏。爆破施工过程必须按照国家相关规定进行,爆破后基坑按施工图进行人工修整、清理。 4. 岩石基础的施工允许偏差应符合下列规定:坑深不应小于设计值,且不能有4 基坑开挖 负偏差。嵌固式成孔尺寸应大于设计值,且应保证设计锥度。整基基础的施工允许偏差应符合第GB 50233-2005《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》5.2.16条(或表5.2.16)的规定。岩石基础坑深如超过设计值,其超深部分按设计要求处理。 5. 锚孔的成型可采用凿岩机或固定式钻机施工。锚孔钻成后,应立即测量其孔深、孔径、倾斜度、孔间距离等,并详细做好记录。锚孔清孔应将孔中的石粉、浮土及孔壁的松石清除。如清孔后暂不安装,则应用软物塞紧孔口,防止孔壁风化或杂物进入孔内。锚杆埋深允许偏差:±50mm 锚杆孔允许偏差:±10mm。 6. 岩石基坑开挖完成后(见图1-5)。
图1-5岩石基坑开挖完成后
4.4质量检验 序号 项目 本工序工艺自检 完成本工序2 提交给下一工序
收集、整理、移交本工序相关资料。 内容 本工序完成后,按照中国南方电网公司《110kV-500kV送变电工程质量检验及评定标准》(Q/CSG10010.1-2007)第1部分送电工程表6.1.5的规定和上级单位10kV配网验收标准相关规定文件的要求组织自检并生成相关表格。 说明 1
表6.1.5岩石、掏挖基础坑分坑和开挖质量等级评定标准及检查方法
检验标准(允许偏差) 序号 性质 检查(检验)项目 合格值 1 关键 基础坑深 mm 基础坑中心根开及对角线 基础坑底部尺寸 推荐值 钢尺测量或经纬仪测量 检查方法 不小于设计值 2 关键 ±1% ±0.7% 吊垂法确定中心,钢尺测量 3 重要 不小于设计值 吊垂法确定中心,钢尺测量 4 重要 基础立柱尺寸 -1% -0.7% 吊垂法确定中心,钢尺测量
第四节 掏挖基坑开挖作业
1.适用范围
本节适用于10kV架空线路工程的土质较好且地下水位低于基础底面的掏挖基础基坑开挖。 2. 依据及引用文件
序号 1 标准、文件 DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 GB 50202-2002 <<建筑地基基础工程施工质量验收规范>> Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 上级单位10kV配网验收相关标准及文件 第5章表5.1.5。 第6章6.3.1、3.2 、3.3,第7章7.1.1。 相关章节条款 2 3 4
第一章第四节