对基坑较深、地下水位较高(地下水丰富)的水坑、流砂坑施工时,可采用井点排水法辅助施工,使地下水位降至基础底以下,实现无水开挖土方作业。排水施工开挖(见图1-4)。 (井点法:是一种比较广泛使用的井点降水法,在基坑开挖前,将许多直径较细的井点管沿基坑四周或两侧埋入地层内,井点管上端通过弯联4 辅助施工措施 管与总相连接,利用抽水设备将下水从井点管内不断抽出,可将原地下水位降至坑底以下,使基坑保持干燥状态,可以改善工作条件,防止流砂发生,边坡也可放陡些,从而减少了土方开挖量。) 图1-4排水施工开挖 4.4质量检验 序号 项目 内容 本工序完成后,现场工作负责人按照中国南方电网公司《110kV-500kV送变1 本工序工艺自检 电工程质量检验及评定标准》(Q/CSG10010.1-2007)第1部分送电工程表6.1.2中的规定和上级单位10kV配网验收标准相关规定文件的要求组织自检并生成相关表格。 完成本工序2 提交给下一工序 收集、整理、移交本工序相关资料。 说明
表6.1.2线路路径复测质量要求及检查方法
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 检查(检验)项目 转角桩角度 档距%La 被跨越物高程m 杆(塔)位高程m 地形凸起点高程m 直线桩横线路mm 被跨越物与邻近杆(塔)位距离%L 地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位距离%L'a 检验标准(允许偏差) 1'30〞 1 0.5 0.5 0.5 50 1 1 检查方法 全站仪或经纬仪复测 全站仪或经纬仪复测 全站仪或经纬仪复测 全站仪或经纬仪复测 全站仪或经纬仪复测 全站仪或经纬仪复测 全站仪或经纬仪复测 全站仪或经纬仪复测 a L为档距,L'为被跨越物或地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位的水平距离。 B地形凸起点是指地形变化较大,导线对地形距离有可能不够的地形凸起点。
第三节 岩石开挖作业
1.适用范围
本节适用于10kV架空线路工程的岩石基坑开挖施工。 2. 依据及引用文件
序号 1 2 3 4 标准、文件 GB 50233-2005《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》 第4章4.03、第5章5.5.5 GB 50202-2002 <<建筑地基基础工程施工质量验收规范>> Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 上级单位10kV配网验收相关标准及文件 第6章6.3.1、3.2 、3.3,第7章7.1.1。 第一章第三节 相关章节条款
3.作业流程图
施工条件 Y 施工准备 主要作业内容 Y 基面清理 Y 基坑开挖 Y质量检验 Y 下一道工序 N
4.作业内容
4.1本工序作业前施工条件 序号 1 2 3 4 5 4.2施工准备 序号 1 2 3 项目 人员配置 施工内容相对应的设备、材料 施工内容相对应的器具、机械及工器具、仪表 危险源辨识及控制措施、识别环境因素和环境影响 完成开工程序 内容 说明 项目 任务单 相关证照 工程合同或协议 图纸 施工方案 内容 根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。 根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。 合同及安全协议 设计图纸。 施工措施、安全技术交底(项目部级)。 确认人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 经审批 有效 有效 经审批 经审批 说明 项目负责人、施工员、测量员、质安员等专业技术人员,配置满足施工安全、技术岗位必须持有与作业工种相应、有效的上岗质量、进度需要的施工作业人员。 证。 施工所需材料。 施工所需的工器具、机械、测量仪器等 现场施工负责人参照本单位的“电力工程危害辨识清单及风险评价、控制措施”和施工方案、现场情况制定控制措施;根据本单位的“识别环境因素和环境影响的控制措施”和施工方案及现场情况制定可行的危害环境的相应预防控制措施。 工作负责人向项目负责人报开工,并由项目负责人完成向监理单位开工报审手续。 必须符合设计要求。 根据现场情况使用的工器具、机械符合相关要求。仪器、仪表使用前必须经有资质的单位检验合格且在检测有效期内才能使用. 施工准备完成后可报开工,当施工准备不足时,上报该项目负责人协调解决。 4 5