好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

广东电网公司配网工程施工作业指导书第一部分土建工程分册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.3主要作业内容 序号 项目 内容 1. 现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确交代本次施工设备状态、作业内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工并签署(班组级)安全技术交底表。 1 作业前工作 2. 现场施工负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好现场施工防护围蔽警示措施;夜间施工的须有足够的照明。 3. 现场施工负责人组织检查确认进入本施工范围所有工作人员的是否正确使用劳保用品及着装按安规规定佩戴统一的安全帽、统一佩戴有个人相片的作业证(或胸卡证)、穿着统一的工作服,并带领施工作业人员进入作业现场。 2 开始主要作业 现场施工负责人发出许可开工命令。 说明 按安规规定佩戴统一的安全帽、统一佩戴有个人相片的作业证(或胸卡证)、穿着统一的工作服。

1. 线路定位前必须依据设计提供的数据对杆塔中心桩进行复测,复测完成后进行基坑定位。基坑定位( 见图1-1)。 2. 复测时有下列情况之一时,应查明原因并予以纠正: 1) 以相邻直线桩为基准,其横线路方向偏差≥50㎜。 2) 用经纬仪视距法复测时,顺线路方向两相邻杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差≥设计档距的1%。 3) 转角桩的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差≥1?30? 3. 如下特殊地点应重点复核: 1) 导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。 3 线路定位复测 2) 杆塔位间交叉跨越物的标高。 3) 相邻杆塔位的相对标高实测值与设计值的偏差≥0.5m,超过时应由设计方查明原因并予以纠正。 4. 设计交桩后个别丢失的杆塔中心桩,应按设计数据予以补桩,其测量精度应符合下列要求: 1) 桩之间的距离和高度测量,可采用视距法同向两测回或往返各一测回测定,其视距长度不宜超过400m,当受地形限制时,可适当放长。 2) 因地形或障碍物等原因需改变杆塔位或拉线坑位置时,应及时汇报现场主要负责人,并由主要负责人根据情况逐级上报。会同设计和监理、建设单位现场处理。 3) 对设计平断面图中未标识的新增障碍物应重点予以复核。 4 施工基面处理 施工基面的处理应以施工图要求为准。基面处理后应平整,不应积水,边坡不应坍塌及时清除周边的浮石、悬石,边坡、临边开挖根据要求装设防护措施。 图1-1基坑定位

1. 土石方开挖应按设计施工,减少需开挖以外地面的破坏,合理选择弃土的堆放点,以保护自然植被及环境。铁塔基础施工基面的开挖应以设计图纸为准,按不同地质条件规定开挖边坡。基面开挖后应平整,不应积水,边坡不应坍塌。 2. 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致。 3. 杆塔基础的坑深应以设计施工基面为基准。当设计施工基面为零时,杆塔基础坑深应以设计中心桩处自然地面标高为基准。拉线基础坑深以拉线基础中心的地面标高为基准。 4. 杆塔基础(不含掏挖基础和岩石基础)坑深允许偏差为+100mm,-50mm,坑应平整。同基基础坑在允许偏差范围内按最深基坑操平。 5 基坑开挖 5. 杆塔基础坑深与设计坑深偏差大于+100mm时。应按以下规定处理: 1) 铁塔现浇基础坑,其超深部分应铺石灌浆。 2) 混凝土电杆基础、铁塔预制基础、铁塔金属基础等,其超深在+100mm—+300mm时,应采用设计填料,每层不宜超过100mm。当不能以填土或砂、石夯实处理时,基坑超深部分按设计要求处理,设计无具体要求时按铺石灌浆处理。坑深超过规定值+300mm以上可采用铺石灌浆处理。 6. 挖底面积小于2m时,允许1人挖掘。向坑外抛土时,应防止土石块回落伤人,更不允许停留在坑内休息。 7. 水泥路开挖时,如果采用机械方式打风镐,施工人员应戴安全帽、手套与面罩。如果采用人工方式打铁锤人应站在扶凿人的侧面,不得戴手套。并应采取有效措施防止行人接近时石块弹起伤人。 8. 基坑开挖时,应装设围栏或加盖板,夜间必须挂警示标志等。 2

9. 挖土打洞的工具应坚实牢固,多人在一起工作时,应保持适当的距离以防止工具脱落伤人。 10. 人工挖槽施工宜安排在少雨季节进行,若必须在雨期施工,应采取有效防水措施。开工前应做好计划和施工准备,一旦开挖即应连续快速进行,以防雨水浸泡基坑。 1. 回填前应清除坑内积水、草皮、垃圾等杂物,应对称回填,且应在基底压实后再进行。对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 2. 预制拉线基础回填时,拉棒的方向、角度应正确,各部连接环与拉棒应挺直, 不得横置或卡住。 3. 杆塔基础坑及拉线基础坑回填,应符合设计要求。应分层夯实,每回填300mm 厚度夯实一次。坑口的地面上应筑防沉层,防沉层的上部边宽不得小于坑口边宽,其高度视土质夯实程度确定,一般以300~500mm为宜,基础顶面低于防沉层时,应设置临时排水沟,以防基础顶面积水。经过沉降后应及时补6 基坑回填 填夯实,工程移交时坑口回填土不应低于地面。基坑回填(见图1-2)。 4. 石坑回填时大块石应破碎,石子与土按3:1掺合后回填夯实。 5. 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定: 压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数 平碾 250-300 6-8 振动压实机 250-350 3-4 柴油打夯机 200-250 3-4 人工打夯 〈200 3-4 6. 场地清理:施工完毕应及时做好场地平整、余土处理工作,做到工完料尽场图1-2基坑回填

地清。 4.4质量检验 序号 项目 内容 本工序完成后,现场工作负责人按照中国南方电网公司《110kV-500kV送变电工程 说明 1 本工序工艺自检 质量检验及评定标准》(Q/CSG10010.1-2007)第1部分送电工程表6.1.2、6.1.3中的规定和上级单位10kV配网验收标准相关规定文件的要求组织自检并生成相关表格。 2 完成本工序提交给下一工序 收集、整理、移交本工序相关资料。

广东电网公司配网工程施工作业指导书第一部分土建工程分册

4.3主要作业内容序号项目内容1.现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确交代本次施工设备状态、作业内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工并签署(班组级)安全技术交底表。1作业前工作2.现场施工负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好现场施工防护围蔽警示措施;夜间
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3gxwp1c9fz6b8ve00zsa83uyx967u500v9n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享