8.
配电箱系统图15-3图
为 BV-5×16-SC40-WC;由二层至三、四层的干线为 BV-4×16-SC40-WC;由四层至五、六层 的干线为 BV-3×16-SC40-WC。
(4)除一层计量箱引出 3L、BV-3×2.5-SC15-WC 公共照明支路和 4L 三表数据采集支路外,所有计量
箱均引出 1L 和 2L 支路接至每户的开关箱 L。
(5)由开关箱 L 向每户供电。开关箱 L 引出一条照明回路和两条插座回路,其空气开关为 XA10-
1/2-C16A 和 XA10LE-1/2-16A[30mA]。
9.
第二节智能建筑电气工程施工图
一、火灾自动报警系统施工图
10.
火灾自动报警系统施工图是现代建筑电气施工图的重要组成部分,包括火灾自动报警 系统图和火灾自动报警平面图。主要介绍火灾自动报警系统图,如图 15-5 所示。
火灾自动报警系统图 15-5图
火灾自动报警系统图反映系统的基本组成、设备和元件之间的相互关系。由图可知在 各层均装有感烟、感温探测器及手动报警按钮、报警电铃、控制模块、输入模块、水流指 示器、信号阀等。一层设有报警控制器为 2N905 型,控制方式为联动控制。地下室设有防 火卷闸门控制器,每层信号线进线均采用总线隔离器。当火灾发生时报警控制器 2N905 接 收到感烟、感温探测器或手动报警按钮的报警信号后,联动部分动作,通过电铃报警并启 动消防设备灭火。
二、共用天线电视系统施工图
共用天线电视系统施工图包括共用天线电视系统图和共用天线电视平面图。主要介绍 11.
共用天线电视系统图,如图 15-6 所示。