抗震设防烈度6、7度地区A级高度剪力墙结构设计要点

一、整体规定

◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:

◇全部落地剪力墙——6度、7度抗震时,分别为140、120m ◇部分框支剪力墙——6度、7度抗震时,分别为120、100m

◇A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、7度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,应符合上述要求

(说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度)

◆结构的最大高宽比;

◇6和7度抗震时,分别为6、5

◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转

影响;

◇其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响

◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0 ◆平面规则检查,需满足:

◇形状:

平面长度不宜过长(图1),L/B宜符合表3.4.3的要求;平面突出部分的长度l不宜过大、宽度b不宜过小(图1),l/Bmax、l/b宜符合表1的要求;建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置。(图2)

.学习帮手.

.专业整理.

图1 建筑平面示意

表1 平面尺寸及突出部位尺寸的比值限值

设防烈度 6、7度 8、9度 L/B ≤6.O ≤5.O l/Bmax ≤0.35 ≤0.30 l/b ≤2.O ≤1.5

图2 角部重叠和细腰形平面示意

◇扭转:

1、在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;《高规》第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层

.学习帮手.

.专业整理.

平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

注:当楼层的最大层间位移角不大于0.4/1000时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层

间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6。

2、结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,《高规》第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。 ◇楼板:

1、当楼板平面比较狭长、有较大的凹入或开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响;

2、有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;

3、在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。

以图3所示平面为例,L2不宜小于0.5L1,a1与a2之和不宜小于0.5L2且不宜小于5m,a1和a2均不应小于2m,开洞面积不宜大于楼面面积的30%。

图3 楼板净宽度要求示意

◆竖向规则检查,需满足:

◇局部收进挑出:抗震设计时,当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度H1