XXX项目吉祥苑棚户区改造建设项目
编制单位: 干 挂 石 材 幕 墙 工 程 施 工 方 案
XXX工程建设(集团)有限公司
编制时间:XXX
目录
1.编制依据 ........................................................ 1 2.工程概况 ........................................................ 1 3.施工部署 ........................................................ 2 3.1.施工顺序安排 ................................................. 2 3.2.材料准备 ..................................................... 2 3.3.施工进度计划 ................................................. 3 3.4.劳动力计划表 ................................................. 3 4.石材专项施工方案 ................................................ 3 4.1.后置埋件安装 ................................................. 3 4.2.钢转接件安装 ................................................. 8 4.3.干挂石材施工 ................................................. 9 4.4.注胶密封 .................................................... 13 5.石材幕墙避雷施工 ............................................... 14 6.质量标准及保证措施 ............................................. 15 6.1.质量标准 .................................................... 15 6.2.质量保证措施 ................................................ 16 7.成品保护 ....................................................... 16 8.季节性施工措施 ................................................. 17 8.1.雨季施工措施 ................................................ 17 8.2.夏季高温施工措施 ............................................ 18 9.安全保证措施 ................................................... 19 10.应急预案措施 .................................................. 20 10.1.应急救援领导小组与职责 ..................................... 21 10.2.预防与预警 ................................................. 21 11.附件 .......................................................... 22
1.编制依据
国家、行业、地方相关规范规程
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名 称 《金属与石材幕墙工程技术规程》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑幕墙》 《建筑结构荷载规范》 《建筑设计防火规范》 《天然大理石建筑板材》 《碳素结构钢》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程测量规范》 《硅酮建筑密封胶》 《建筑抗震设计规范》 《饰面石材用胶粘剂》 编 号 JGJ133-2013 GB50210-2001 GB 50057-2010 GB/T21086-2007 GB 50009-2012 GB50016-2014 GB/T19766-2005 GB700-2006 GB50300-2013 GB50026-2007 GB14683-2003 GB50011-2010 GB24264-2009 2.工程概况
(1)工程名称:XXX区“XXXXX段”改造提升项目XXXX棚户区改造建设项目
(2)建设地点:XXXXX
(3)建设单位:XXXX建设开发有限公司 (4)设计单位:XXXX规划建筑设计有限公司 (5)监理单位:XXXXXXXX建设工程监理有限公司 (6)施工单位:XXXX工程建设(集团)有限公司 (7)建设规模:
本工程为XXXX区“XXXX段”改造提升项目——XXXXXX棚
1
户区改造建设项目,本工程总建筑面积XXXXXX,其中,地上建筑面积XXXXXX,建筑占地面积XXXXXX,结构形式为框支剪力墙结构,层数为XXX层,裙楼为XXX层,建筑总高度XXX。
建筑类别:主体结构合理年限:XX年;建筑防火等级:建筑类别1类:抗震设防烈度7级。总建筑面积XXX,框支剪力墙结构,地上XX层,地下XX层。
3.施工部署
干挂石材是本工程的重点和难点,是确保按时完成工期的关键节点,本工程收口多,造型多,根据现场实际情况,各个专业的施工队在不同的施工段进行流水作业施工,最后进行边、角结合部的处理和收尾工作,在工作面允许范围下,同时分步进行施工。
3.1.施工顺序安排
基层处理→墙面分格放线→钢架制作→热镀锌→钢架校正→钢架固定→检验分格、平整度和牢固性→挑选石材→开料→挑色编号→石材干挂→填嵌密封条→打胶密封→墙面清理→检验。
3.2.材料准备
3.2.1石材:根据设计要求,确定石材品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。
3.2.2干挂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。
3.2.3中性硅酮耐候密封胶,用于石材接缝处的密封,密封性需符合设计要求。
3.2.4干挂件、膨胀螺栓、连接铁件等配套的铁垫板、垫圈、螺
2
帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。
3.3.施工进度计划
部位 时间 开始时间 2018.6.10 结束时间 2018.7.31 备注 吉祥苑干挂花岗石 3.4.劳动力计划表
劳动力计划表(单位:人)
工种 队长 专业电工 电焊工 石材安装工 打胶工 幕墙清理工 普工 合计 按工程施工阶段投入劳动力情况 施工前期 1 1 3 — — — 5 10 施工中期 1 1 3 8 3 2 5 22 施工后期 1 1 1 5 3 5 5 21 以上表格内人员根据施工进度计划在施工过程中可以根据实际情况进行调整,补充各类施工人员。
4.干挂石材专项施工方案 4.1.后置埋件安装 4.1.1施工工艺流程 熟悉图纸及 技术交底 熟悉施工现场 确定新补节点板位置并放线 结构打孔植化学锚栓 安装埋件 检查 3