第一章 工程综合说明1.1工程等别及建筑物级别

水电站装机容量20万千瓦,平均发电量5.09亿度。工程建成后,可增加保灌面积50万亩。根据工程的效益、库容、灌溉面积、防洪标准及重要程度等综合因素确定本工程属于Ⅲ等工程,其主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑为5级。 1.2 枢纽总体布置

本枢纽河谷底宽100米左右,主厂房平面尺寸81×18㎡,根据初步布置,溢流坝段与主厂房并列布置。厂房坝段布置在偏左岸。由于坝址上游30公里处有铁路干线另有公路相通,所以进厂公路布置在左岸便于运送设备。开关站布置在进厂公路一侧。过木筏道布置在右岸,与厂方隔开,以防筏道运行时木材滑落,影响进厂交通。

第二章 坝型及主要建筑物的型式选择

2.1坝型选择

坝址地形地质条件:河谷断面比较宽浅,近似梯形。坝基为花岗斑岩,风化较浅,岩性均一,岩层新鲜坚硬完整。

筑坝材料:坝区大部分为花岗斑岩,基岩埋深浅,极易开采,在坝址下游勘探有6个沙料场,储量丰富,符合规范要求。但坝址处缺乏筑坝土料。 根据以上情况分析如下:

拱坝方案:此处河谷断面呈梯形状,不是v字形。没有适宜的地形条件,故该方案不可取。

土石坝方案:由于当地缺乏土料,故该方案也不可取。 重力坝方案:混凝土重力坝和浆砌石重力坝都能充分利用当地的地形地质条件,泄洪问题容易解决,施工导流容易。浆砌石重力坝虽可以节约水泥用量,但不能实现机械化施工,施工速度慢,施工质量难以控制,故此方案也不可取。混凝土重力坝采用机械化施工,施工方便,施工速度快,工期短。

综合以上方案:本工程坝型宜用混凝土重力坝。 2.2 枢纽组成建筑物

(1)挡水建筑物:混凝土重力坝 (2)泄水建筑物:坝身泄水

(3)水电站建筑物:坝后式厂房、引水管道及开关站等 (4)其他建筑物:过木筏道等

第三章、非溢流坝面设计

3.1 剖面拟定

3.1.1 剖面设计原则

1、设计断面要满足稳定和强度要求; 2、力求剖面较小; 3、外形轮廓简单;

4、工程量小,运用方便,便于施工。 3.1.2 拟定基本剖面

重力坝的基本剖面是指在自重、静水压力(水位与坝顶齐平)和扬压力三项主要荷载作用下,满足稳定和强度要求,并使工程量最小的三角形剖面,如图3—1,在已知坝高 H、水压力P、抗剪强度参数f、c 和扬压力 U 的条件下,根

据抗滑稳定和强度要求,可以求得工程量最小的三角形剖面尺寸。

根据工程经验,一般情况下,上游坝坡坡率 n=0~0.2,常做成铅直或上部铅直下部倾向上游;下游坝坡坡率m=0.6~0.8;底宽约为坝高的 0.7ψ

3.1.3

拟定实用剖面 一、确定坝顶高程 1、超高值Δh 的计算

(1)基本公式

坝顶高程应高于校核洪水位,坝顶上游防浪墙顶高程应高于波浪顶高程,

防浪墙顶至设计洪水位或校核洪水位的高差Δh,可由式(3-1)计算。

Δh = h 1%+ h z + h c (3-1)

Δh—防浪墙顶与设计洪水位或校核洪水位的高差,m; H1%—累计频率为 1%时的波浪高度,m;

h z—波浪中心线至设计洪水位或校核洪水位的高差,m;

hc —安全加高,按表 3-1 采用,对于Ⅲ级工程,设计情况 h =0.4m,校核情况 hc=0.3m。

V 为计算风速,m/s,设计洪水位和校核洪水位采用不同的计算风速值。正常蓄水位和设计洪水位时,采用重现期为 50 年的最大风速 20m/s;校核洪水位时,采用多年平均风速 13m/s。

D 为吹程,km,按回水长度计算:正常蓄水位时回水长度为 4.50km,设计洪水位时回水长度为 4.50km,校核洪水位时回水长度为4.00km。

波高 h1 ,当 gD/V2 =20~250 时,为累计频率 5%的波高h5% ;当 gD/V2 =250~1000时,为累计频率 10%的波高h10%

规范规定应采用累计频率为1%时的波高,对应于 5%波高,应乘以1.24;对应于10%波高,应乘以1.41。

首先计算波浪高度 hl 和波浪长度 L 和波浪中心线超出静水hz 。

(1)设计洪水位时Δh 计算

风速采用 50年一遇的风速 17m/s,吹程 D=4.5km。 波浪三要素计算如下:

波高

=0.0166×17(5/4)×4.5(1/3)=0.95m

=10.4×0.95(0.8)=9.95m =3.14×0.95×0.95/9.98m=0.28m

面的高度

9.8×4500/17/17=152

1.24×0.95=1.18m ; hz = 0.28 m ; hc = 0.4m

Δh = h1% + hz + hc=1.18+0.28+0.4=1.86m (2)校核洪水位时Δh 计算

风速采用多年平均风速 13m/s,D=4km。 波浪三要素计算如下:

0.0166×13(5/4) ×4(1/3)=0.65 10.4×0.65(0.8)=7.37 3.14×0.65×0.65/7.37=0.18

9.8×4000/13/13=231

=1.24×0.65=0.806m ; hz = 0.18m ; hc= 0.3m

Δh = h1% + hz + hc= 0.806+0.18+0.3=1.29m 2、坝顶高程计算

坝顶高程按式(3-5)计算,并选用其中较大值

坝顶高程=设计洪水位+Δh设

坝顶高程=校核洪水位+Δh校 (3-5)

根据以上两种水位时Δh 计算结果,得出两种状况下坝顶高程。 (1) 设计洪水位时的防浪墙顶高程:

防浪墙顶高程=设计洪水位+Δh=186.64+1.86=188.5m

(2)校核洪水位时的防浪墙顶高程:

防浪墙顶高程=校核洪水位+Δh=189.6+1.29=190.89m

为保证大坝的安全运行,应该选用其中的较大值▽防浪墙顶=190.9m 取防浪墙高1.2米。水库坝顶高程190.9-1.2=189.7m 二、坝确定基高程

河床高程 100m,校核洪水位为 189.60m,地基开挖时河床上的冲积砂夹石层、冲积粘土夹碎石层必须清除。

弱风化层厚 5.5~6.5m,微风化层厚 6~7m,原则上应考虑技术加固处理后,在满足坝的强度和稳定的基础上,减少开挖。基础中存在的局部工程地质缺陷,例如表层夹泥裂缝、强风化区、断层破碎带、节理密集带及岩溶充填物等均应结合基础开挖予以挖除。初步定出开挖深度 6m,通过立式图上确定的坝基开挖线定出建基面最低开挖高程为▽94m,因此,最大坝高为95.7m,属于中坝 。 三、拟定坝顶宽度

坝顶宽度应根据设备布置、运行、检修、施工和交通等需要确定并应满足抗震特大洪水时维护等要求。

因无特殊要求,根据规范的规定,坝顶宽度可采用坝高的8%~10%取值,且不小于2m 并应满足交通和运行管理的需要。按坝高的 10%计算,即为 9.6

米,考虑到上游防浪墙、下游侧护栏、排水沟槽及两边人行道等,取坝顶宽为 10m,以满足大坝维修作业通行需要。 四、拟定剖面尺寸

根据规范SL319-2005规定,非溢流坝段的基本断面呈三角形,其顶点宜在坝顶附近。基本断面上部设坝顶结构。坝体的上游面可为铅直面、斜面或折面。

实体重力坝上游坝坡宜采用1∶0~1∶0.2,坝坡采用折面时,折坡点高程应结合电站进水口、泄水孔等布置,以及下游坝坡优选确定。

下游坝坡可采用一个或几个坡度,应根据稳定和应力要求并结合上游坝坡同时选定。下游坝坡宜采用1∶0.6~1∶0.8;对横缝设有键槽进行灌浆的整体式重力坝,可考虑相邻坝段联合受力的作用选择坝坡。

拟定坝体形状为基本三角形。坝的下游面为均一斜面,斜面的延长线与上游坝面相交于最高库水位处,为了便于布置进口控制设备,又可利用一部分水重帮助坝体维持稳定,本次设计采用上游坝面上部铅直,下部倾斜的形式。该形式为实际工程中经常采用的一种形式,具有比较丰富的工程经验。

上游设置成折面可利用淤沙增加坝体自重,一般折点取在坝高1/3~2/3附近,取128米。通过最优方案的比较,上游坝坡取 1:0.2,下游坝坡取 1:0.7。 五、坝底宽度拟定

坝底宽度约为坝高的0.7~0.9 倍,本工程的坝高为95.7m,通过已经确定的上下游坝坡坡率,最终确定坝底宽度 B=73.72m。 3.2 荷载计算及其组合

重力坝的主要荷载主要有:自重、静水压力、浪压力、泥沙压力、扬压力、地震荷载等,常取 1m坝长进行计算。

荷载组合可分为基本组合与特殊组合两类。基本组合属于设计情况或正常情况,由同时出现的基本荷载组成。特殊组合属校核情况或非常情况,由同时出现的基本荷载和一种或几种特殊荷载组成。设计时应从这两类组合中选择几种最不利的、起控制作用的组合情况进行计算,使之满足规范中规定的要求。

本次设计考虑的基本荷载组合为正常蓄水位和设计洪水位;特殊组合为校核洪水位和地震情况,它们分别考虑的荷载如表 3-2所示。