梧州市客运中心客运大楼

消防工程

投 标 文 件

(技 术 标) 工程名称:梧州市客运中心客运大楼消防工程 招标单位:广西梧州天宙工程招标代理有限公司 投 标 人:(盖章)南宁市卫宁消防器材服务有限公司 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 日 期: 2003年8月21日 目 录 一、工程简介 二、水消防安装工程施工方法 三、自动报警安装工程施工方法 四、防排烟安装工程施工方法 五、施工机械设备及使用计划表 六、施工进度计划表 七、劳动力需用计划表

八、施工组织机构和施工人员配备 九、保证工程质量的技术措施 十、安全生产组织管理措施 十一、现场文明施工管理措施 十二、保证施工工期的具体措施 十三、现场施工网络图 十四、所供设备材料合格证明 施工组织设计 1、工程简介: 梧州市客运中心客运大楼楼高5层,该楼为大型公共建筑,消防要求较高。该楼原已安装有部分消防系统,现只对大楼的一、二层消防工程进行改造安装。消防工程包括:自动报警系统、自动喷淋系统、水喷雾系统。 自动报警系统中含报警、联动、通信、广播,由消防控制室主机对整个大楼实施监控,能实时对火灾进行预警,火灾时能指挥人员及时准确疏散,同时系统能与电梯、配电等联动;自动喷淋系统中含平时管网充水的水喷淋系统和管网无水,火灾时充水的水喷雾系统,水喷雾系统用在中庭自动扶梯四周组成防火幕墙。自动喷淋系统及水喷雾系统由天面水池供水。

2、 水消防安装工程 2.1 消防给水系统

本工程消防给水系统主要包括自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统等。

(1) 自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统在一、二层设置。该系统管道布置成枝状,由屋顶消防水箱、管网及喷头等组成。系统设置一套湿式报警阀,采用感温闭式喷头,各层分支管前端均设备安全信号阀及水流指示器,喷头安装配合吊顶施工一起进行。 (3) 水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统设置于一、二层自动扶梯四周组成防火幕墙。系统由屋顶消防水箱、管网及水雾喷头组成。系统可在现场手动及由火灾探测器启动雨淋阀自动控制供水。水雾喷头为离心雾化型。 另外,各层还设有手提式干粉灭火器。 本工程消防给水管:当DN<65时采用热镀锌钢管,丝接;当DN≥65时采用热镀锌钢管,焊接。设备与管道间的连接一般采用法兰连接。

2.2 材料准备及验收 (1)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (2)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交业主和监理单位报批。材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。材料入库后要实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时采取防止变形,防止受潮霉变等措施,材料出库检验和办理相关的领用手续。材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材

料必须用塑料布遮挡严实,避免受日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查,包括外形检查,附着物的清除。

(3)材料的切割下料(具体见表3-1-2):

表3-1-2

序号 1 2 内容 支吊架 钢管 切割工具 砂轮切割机 管剪或钢锯 备注 禁止使用氧气—乙炔焰 禁止使用氧气—乙炔焰 注:所有管道的切割口面做到与管子中心线垂直,以保证管子连接完毕的同心度。切割完后管道内外的毛刺应清理干净。 2.3 支架制安 2.3.1 支架制作 管道支吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接等符合设计及规范要求。支吊架制作用切割机切割,台钻钻孔;支吊架焊缝外观良好,不得有漏焊、欠焊、裂缝、咬肉等现象,焊接变形予以矫正;制作合格的支吊架进行防腐处理并妥善保管。 2.3.2 支吊架安装对于水平管段,在所有管道的末端、转向处及直管段的支管与主管的连接处设置支吊架;直管段的支吊架间距符合设计要求;立管的固定范围在距地面1.5-1.8m处。 2.4 管道安装 消防水系统安装工程所用材质及其连接方式具体见表: 序号 系统 管材 DN>65 镀锌钢管 喷淋系统 2 DN≤65 镀锌钢管 DN>65 镀锌钢管 3 水喷雾系统 DN≤65 镀锌钢管 2.4.1埋地管道施工

埋地管道在具体的施工过程中,在管路试压合格后,做好防腐措施,

连接方式 焊接 丝扣连接 焊接 丝扣连接

管道进行刷沥青油二遍处理。同时伸出地面的管道接口封堵好,避免土建在施工地面的过程中砼进入管道,造成管道的堵塞。

2.4.2明装管道安装施工

管网安装前先校直管子,安装前先清除管内杂物。管道采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹连接时应避免麻丝挤进管道内,连接后应将连接处外部清理干净,管道变径时使用异径大小头,不得使用补芯,以免加大水流阻力。管端套丝丝头的长度要符合要求,螺纹完整光滑,无毛刺和乱丝。缺丝和断丝的长度不得大于螺纹全长的10%,且不得纵向相靠,松紧度适宜,根部外露丝扣2~3扣。 管子在焊接前,将坡口及其附近宽10-20mm表面的脏物、油迹、水分、和锈癍等清除干净;在施焊时,如环境温度过低则进行预加热,防止焊缝的熔融金属因迅速冷却而造成裂纹等缺陷;焊缝施焊完毕后进行保温缓冷;最后焊缝经外观检查、X射线探伤。 2.4.3 配合装饰喷头就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm 左右。 2.5 试压及冲洗 2.5.1 试压分区

自动喷淋灭火系统、水喷雾系统试压分区的划分:喷淋系统分区根据图纸设计的自然分区而分区。

2.5.2 试压

梧州市客运中心客运大楼消防工程投标文件 