一、 现浇砼构件尺寸检测记录

1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。

2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。

4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。

5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四个角和中间五个点。 二、 轴线、层高检测记录

1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时完成。

2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、 钢筋保护层厚度检测记录

1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。

3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机构进行检测鉴定。

6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002)

板、墙 环境和条件 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 梁 柱 室内正常环境 室外露天环境 基础 有垫层 无垫层 20 / 15 20 15 20 30 / 25 30 40 70 25 30 30 / 30 30 30 30 四、 砖(砌块)外观检测(报验)记录

1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

观质量等进行检查验收。

2、有四块砖存在不合格指标时应双倍取样,仍有八块及以上不合格判定该批不合格,应退货。

3、每一次采购进场的同一生产厂、同品种、同规格的砖应至少提供一份合格证或新产品准用证,并将证件编号填写在本表相应栏内。

五、 钢筋进场外观检验(报验)记录

1、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不小于0.4mm,偏差超过允许值的应退货或降级使用。 2、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状老锈等,并在相应栏内填“有”“无”,平直栏填“平直”“弯曲”。 六、 模板试拼装及周转检验(报验)记录

1、木模的拼装和保养更换的验收由施工单位的质量员、技术员和监理工程师、监理员一起进行,并以每一流水施工段为一个检验批。

2、木模板材厚度不得出现负偏差,起皮和脱胶应更换。 3、模板每周转一次应对保养更换情况进行检查记录,本表相应栏内填“块数”。

4、脱模剂应有出场合格证,不得使用废机油等污染性强的替代品,并在相应栏内填涂刷了隔离剂的模板“块数”。 七、 砼坍落度检测记录

1、用坍落度检测器和钢尺检测

2、检验数量:施工单位对每车检查,监理至少每10车进行一次平行检验。

八、 砼强度回弹平行检查记录

1、检测部位一栏要注明检测的楼层和轴线。

2、监理人员在同养试块强度达到龄期后独立完成检验并及时填写。

3、检测数量为每一层同一类型构件各不少于2个。

4、长度大于3m的构件,每一试块的测区数应不少于10个。

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范一、现浇砼构件尺寸检测记录1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。3、检测方法:用钢尺。4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3glkx84e7e52amw9ksvn
领取福利

微信扫码领取福利