好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

Modbus-RTU规约详解(中文版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章

Modbus协议 □ 介绍Modbus协议介绍 □ 两种串行传输模式 □ 信息帧 □ 错误检查方法

PI-MBUS-300

Modbus Protocol 1

Modbus协议介绍

Modbus可编程控制器之间可相互通讯,也可与不同网络上的其他设备进行通讯,支撑网络有Modicon的Modbus和Modbus+工业网络。网络信息存取可由控制器内置的端口,网络适配器以及Modicon提供的模块选件和网关等设备实现,对OEM(机械设备制造商)来说,Modicon可为合作伙伴提供现有的程序,可使Modbus+网络紧密地集成到他们的产品设计中去。

Modicon的各种控制器使用的公共语言被称为 Modbus协议,该协议定义了控制器能识别和使用的信息结构。当在Modbus网络上进行通讯时,协议能使每一台控制器知道它本身的设备地址,并识别对它寻址的数据,决定应起作用的类型,取出包含在信息中的数据和资料等,控制器也可组织回答信息,并使用Modbus协议将此信息传送出去。

在其他网络上使用时,数据包和数据帧中也包含着Modbus协议。如,Modbus+或MAP网络控制器中有相应的应用程序库和驱动程序,实现嵌入式Modbus协议信息与此网络中用子节点设备间通讯的特殊信息帧的数据转换。

该转换也可扩展,处理节点地址,路由,和每一个特殊网络的错误检查方法。如包含在Modbus协议中的设备地址,在信息发送前就转换成节点地址,错误检查区也用于数据包,与每个网络的协议一致,最后一点是需用Modbus协议,写入嵌入的信息,定义应处理的动作。

2 Modbus Protocol

PI-MBUS-300

图1说明了采用不同通讯技术的多层网络中设备的互连方法。在信息交换中,嵌入到每个网络数据包中的Modbus协议,提供了设备间能够交换数据的公共的语言。 主处理器 (去MB+) S980(去MAP) 编程器 AT/HC-984 AT/HC-984984A/B 和 和 HOST/MMHI HOST/MMHI S985 4个Modus编程器 设备或网络 图1:Modbus协议应用示意图 * MB+为 Modbus

PI-MBUS-300

Modbus Protocol

3

Modbus上的数据传输

Modicon控制器上的标准Modbus端口是使用一个RS-232兼容的串行接口,定义了连接器,接线电缆,信号等级,传输波特率,和奇偶校验,控制器可直接或通过调制解调器(以后简称Modems)接入总线(网络)。控制器通讯使用主从技术,即主机能起动数据传输,称查询。而其它设备(从机)应返回对查询作出的响应,或处理查询所要求的动作。典应的主机设备应包括主处理器和编程器。典应的从机包括可编程控制器。

主机可对各从机寻址,发出广播信息,从机返回信息作为对查询的响应。从机对于主机的广播查询,无响应返回Modbus协议报据设备地址,请求功能代码,发送数据,错误校验码,建立了主机查询格式,从机的响应信息也用Modbus协议组织,它包括确认动作的代码,返回数据和错误校验码。若在接收信息时出现一个错误或从机不能执行要求的动作时,从机会组织一个错误信息。并向主机发送作为响应。

在其它总线上传输数据

除标准的Modbus功能外,有些Modcon控制器内置端口或总线适配器,在Modbus+总线上实现通讯或使用网络适配器,在MAP网络上通讯。

在这些总线上,控制器间采用对等的技术进行通讯,即任意一个控制器可向其它控制器启动数据传送。因此,一台控制器既可作为从机,也可作为主机,常提供多重的内部通道,允许并列处理主机和从机传输数据

在信息级,尽管网络通讯方法是对等的,但Modbus协议仍采用主从方式,若一台控制器作为主机设备发送一个信息,则可从一台从机设备返回一个响应,类似,当一台控制器接受信息时,它就组织一个从机设备的响应信息,并返回至原发送信息的控制器。 查询响应周期:

主机查询信息

设备地址 功能代码 8 位 数据字节 错误校验

设备地址 功能代码 8 位 数据字节 错误校验

从机响应信息

图2:主从查询响应周期

查询:

查询中的功能代码为被寻址的从机设备应执行的动作类型。数据字节中包含从机须执行功能的各附加信息,如功能代码03将查询从机,并读保持寄存器。并用寄存器的内容作响应。该数据区必须含有告之从机读取寄存器的起始地址及数量,错误校验区的一些信息,为从机提供一种校验方法,以保证信息内容的完整性。 响应:

从机正常响应时,响应功能码是查询功能码的应答,数据字节包含从机采集的数据,如寄存器值或状态。如出现错误,则修改功能码,指明为错误响应。并在数据字节中含有一个代码,来说明错误,错误检查区允许主机确认有效的信息内容。

4 Modbus Protocol

PI-MBUS-300

两种串行传输模式

控制器可使用ASCII或RTU通讯模式,在标准Modbus上通讯。在配置每台控制器时,用户须选择通讯模式以及串行口的通讯参数。(波特率,奇偶校验等),在Modbus总线上的所有设备应具有相同的通讯模式和串行通讯参数。

选择ASCII或RTU模式用于标准的Modbus总线。它定义了总线上串行传输信息区的“位”的含义,决定信息打包及解码方法。

如在MAP和Modbus+总线上时,Modbus信息以帧的方式出现,并与串行传输无关,如请求读保持寄存器可以在Modbus+上的两个控制器之间处理,而与使用的控制器的Modbus端口无关。

ASCII 模式

当控制器以ASCII模式在Modbus总线上进行通讯时,一个信息中的每8位字节作为2个ASCII字符传输的,这种模式的主要优点是允许字符之间的时间间隔长达IS,也不会出现错误。 ASCII码每一个字节的格式:

编码系统: 16进制,ASCII字符0-9,A-F 1个16进制 数据位: 1起始位

7位数据,低位先送

奇/偶校验时1位;无奇偶校验时0位

(LRC)1位带校验1停止位;无校验2止位

错误校验区: 纵向冗余校验

RTU模式

控制器以RTU模式在Modbus总线上进行通讯时,信息中的每8位字节分成2个4位16进制的字符,该模式的主要优点是在相同波特率下其传输的字符的密度高于ASCII模式,每个信息必须连续传输。 RTU模式中每个字节的格式:

编码系统:8位二进制,十六进制0-9,A-F

数据位:

1起始位

8位数据,低位先送

奇/偶校验时1位;无奇偶校验时0位 停止位1位(带校验);停止位2位(无校验) 带校验时1位停止位;无校验时2位停止位

错误校验区:循环冗余校验(CRC)

Modbus信息帧

何论是ASCII模式还是RTU模式,Modbus信息以帧的方式传输,每帧有确定的起始点和结束点,使接收设备在信息的起点开始读地址,并确定要寻址的设备 (广播时对全部设备),以及信息传输的结束时间。可检测部分信息,错误可作为一种结果设定。

对MAP或Modbus+协议可对信息帧的起始和结束点标记进行处理,也可管理发送至目的地的信息,此时,信息传输中Modbus数据帧内的目的地址已无关紧要,因为Modbus+地址已由发送者或它的网络适配器把它转换成网络节点地址和路由。

ASCII帧

在ASCII模式中,以(:)号(ASCII3AH)表示信息开始,以回撤一换行键(CRLF) (ASCII OD和OAH)表示信息结束。

对其它的区,允许发送的字符为16进制字符0-9,A-F。网络中设备连续检测并接收一个冒号(:)时,每台设备对地址区解码,找出要寻址的设备。

字符之间的最大间隔为1S,若大于1S,则接收设备认为出现了一个错误。 典型的信息帧见下表

PI-MBUS-300

Modbus Protocol 5

Modbus-RTU规约详解(中文版)

第一章Modbus协议□介绍Modbus协议介绍□两种串行传输模式□信息帧□错误检查方法PI-MBUS-300ModbusProtocol1Modbus协议介绍Modbus可编程控制器之间可相互通讯,也可与不同网络上的其他设备进行通讯,支撑网络有M
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3gkq338pwu2p7v43zg0p6rgfk15sw100hbc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享