华龙证券结构化综合布线系统设计方案
RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示:
G20铁管信息插座电源插座20CM30CM地面
大楼内语音点和数据点都采用COPARTNER CFPUKS2BIW、CFPUKS3IW斜口带门模块,因为作为证券业用楼,只考虑楼层配线架,信息点位置要视实际业主的以后需求而定,信息点分布具体见下表:
序号 楼号 各楼区说明 数据信息点 语音信息点 1 一楼 证券大楼底楼大厅有自助柜150台(150个数据信息点),电视机16台(16个数据信息点),散户区124人(不设信息点),另有大厅接待(2个DATA、2个TEL)、资金柜台(2个DATA、2个TEL)、委托柜台(1个DATA、1个TEL)、值班室(1个DATA、1个TEL)、大屏幕(2个DATA)等 174 6 2 二楼 二层有大户室3间12人(24个DATA、6个TEL),中户室6间118人(118个DATA、30个TEL),接待(2个DATA、2个TEL) 144 38 3 三楼 三楼有大户室16间62人(124个DATA、124个TEL) ,接待(2个DATA、2个TEL) 126 34 上海怡豪网络科技有限公司 11 华龙证券结构化综合布线系统设计方案
4 四楼 四楼有大户室7间19人(54个DATA、20个TEL),总经理室(2个DATA、2个TEL),财务室(3个DATA、3个TEL),会议室(1个DATA、1个TEL),开放办公室(6个DATA、6个TEL),电脑技术部(3个DATA、4个TEL),电脑机房(60个DATA、2个TEL) 129 37 合计 数据点512个+语音点238个=750个信息点 573 115
从上表可以看出系统中的数据信息点为573个,语音信息点为115个。共计688个信息点。
☆ 水平子系统 (HORIZONTAL)
连接工作区和干线电路的分布系统的这一部分为水平子系统,一般使用4对/24AWG的铜线,目的在于避免多种线缆类型,以免造成灵活性的降低和管理上的困难。
水平子系统示意图
(一)线缆选型:
水平线缆选用高质量的4对超五类非屏蔽双绞线,它超过ANSI/TIA/EIA/568A和568-A-1五类,ISO/IEC 11801和PDAM3五类要求的近端串扰和远端串扰延迟,延迟失真和平衡(LCL)性能。水平系统数据和话音均采用超五类线缆,增强了整个配置的灵活性,为日后各个系统在布线方面的改动提供了便利,从而可以大大节省楼宇运作的成本。
(二)线缆路由走向建议:
走廊的吊顶上应安装有金属线槽,进入房间时,从线槽引出金属管以埋入方式由墙壁而下到各个信息点。
上海怡豪网络科技有限公司 12 华龙证券结构化综合布线系统设计方案
线槽G20 或G25 管暗装铁盒 (三)水平子系统线缆耗用计算: 计算公式:
电缆平均长度=(最远信息点距离+最近信息点距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度X1.1+(端接容限)
电缆需要箱数=信息点总数X实际电缆平均长度/每箱电缆长度
数据点全部采用 COPARTNER超五类4对UTP线缆,根据我们的工程经验,计算出线缆的长度如下表。
序号 楼号 数据信息点 语音信息点 平均长度 数据线长度 语音线长度 1 2 3 4 一楼 二楼 三楼 四楼 174 144 126 129 6 38 34 37 80 70 60 40 13920 10080 7560 5160 480 2660 2040 1480 合计 573 115 36720 6660
从上表可以看出系统中的数据信息点为573个,语音信息点为115个,每箱UTP 线缆的长度为305米,故数据线缆共需 36720 / 305 = 120箱。语音线缆共需 6660 / 305 = 22箱。语音数据共用了142箱COPARTNER超五类四对双绞线缆。
上海怡豪网络科技有限公司 13 华龙证券结构化综合布线系统设计方案
☆ 干线子系统 (RISER BACKBONE)
它提供建筑中最重要的铜线或光纤线路,一般它做为语音或数据主干线路,提供位于不同楼层的设备间和布线机柜间的多条连接路径,它也可连接单层楼的大面积地方,这一硬件能传送高速数据信号。干线子系统主要用于连接各层配线室,并连接主配线室。直至传送到最终设备接口,它必须能满足当前的需要,同时又能适应以后的发展趋势. (一)线缆选型
垂直线缆是各层分配线架与主配线架连接的主干线缆,线缆比较集中。话音可选用CAT5-25对UTP大对数电缆由各配线架直接引至主设备间的配线架,这样既考虑了系统的先进性,又有较高的性价比。数据主干采用6芯室内多模光纤,连接各分配线间。大楼主配线架(MDF)设在一层的智能控制中心机房。
(二)路由走向
以线槽为依托,垂直分布于弱电井中,引至各层配线间和总配线间。电缆井从底层到顶层垂直连通,竖井面积不小于1.8M2。干线敷设方法遵守建筑电气设计规范中对电缆井中干线敷设的规定,用防火材料密封所有的电缆孔或电缆井。
粗钢筋配线架竖井配线架大对数电缆PBXHOST主机房 干线子系统示意图
上海怡豪网络科技有限公司 14 华龙证券结构化综合布线系统设计方案
本方案中不设分配线间,故本系统中不设干线子系统。
☆ 管理子系统 (ADMINISTRATION)
管理间是水平子系统和垂直子系统的交汇处,它管理水平子系统和垂直子系统,管理间可位于大楼的每一层或以多层共用一个配线间的方式分布,用于将连接至工作区的水平线缆与自主配线间引出的垂直线缆相连接,本案大楼是每层一个分配线间。配线间的位置可选在弱电竖井内或距弱电竖井旁附近的房间内。配线间用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。我们在每区的分配线间采用机柜型24对配线架。
管理子系统由交连、互连配线架组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路。使在移动终端设备时能方便地进行插拔。 干缆水平线缆 分配线间安装示意图 数据配线架采用COPARTNER公司的RJ45 19”模块化机架式跳线板,用来连接、管理所有水平超五类UTP线缆;用P110B1005R4配线架来连接、管理语音线缆;另外配上交叉连接的标准端接硬件和色标规则,以提供对所有系统的连接和识别管理。(具体数量分布见下表。)
序号1 楼号 数据配线间 语音配线架 四楼配线间 (计算机房) CPP24WBL*24 P110B1005R4*5 管理区、设备间子系统中共用了数据配线架:CPP24WBL配线架24个。 语音配线架:P110B1005R4配线架5个。
上海怡豪网络科技有限公司 15