施工升降机司机安全技术交底
施工升降机司机安全技术交底
工程名称 施工班组 付村大学城配套教师之家项目 电梯司机 交底部位 交底时间 施工升降机 2014年8月1日 交底内容: 1. 严格遵守“建筑安装工人安全生产基本规定”,认真执行“安全生产法”有关条例。 2. 所有进入电梯人员,必须正确戴好安全帽,系好安全帽带。 3. 电梯操作人员,必须有专业培训并取得操作证的人员,进行操作和维修。严禁无证上岗。 4. 电梯笼内乘人或载物时,应使负荷均匀分布,不得偏重、超重。 5. 电梯及楼层安全防护门,必须及时关闭,确保安全后,方可离开。 6. 未到楼层指定位置,不得随意停靠,严禁人员进出、上下。到达指定地点,吊笼未停稳妥,人员头,手及身子不得伸出笼外。 7.操作前安全检查 (1)、检查电器控制箱内的电源开关是否断开。 (2)、检查手动系统是否正常。 (3)、检查钢丝绳及接头情况的磨损。 (4)、检查防坠速器齿轮与齿条的咬合情况。 (5)、检查安全装置及各限位开关是否完好。 (6)、检查各运动部分加注润滑油情况。 8.操作中安全注意事项: (1)司机开机时应思想集中,随时注意各类信号,遇事或危险时紧急停车。 (2)电梯升时停靠,司机不得离开吊笼,若需要离开将吊笼降至地面。切断电源,锁好控制箱,管好基础防护围栏门后方可离开。 (3)司机在大雾、雷暴雨、温度低、视野信号看不清,不得开机。 当风力超过6级或风速达20米/秒,严禁开机。 (4)司机在当班结束后,应将吊笼停在地面,并做好清洁打扫,然后断电源,锁好控制电柜,关好基础防护安全门。 (5)司机应定期或经常检查升降机各手动部位和各连接点,有无松动,发现情况立即停开,报告相关部门。 9、施工升降机“十不开”: (1)吊笼超载不开; (2)安全装置失灵不开; (3)货物体积庞大,影响吊笼门不开; (4)货物堆放不稳妥不开; (5)货物超长有外出不开; (6)检修人员在吊笼顶部不开; (7)吊笼门和围栏门联锁失灵,吊笼门关闭不好不开; (8)吊笼运行忽快忽慢不开; (9)乘员将手、头、脚等伸出笼外不开; (10)司机带病不开; 以上请各电梯司机对照执行,以确保施工升降机的安全运行。 因违反交底和操作规范而引起事故,均由司机个人负责,并接受项目部相应责任处罚。 页脚内容
1
施工升降机司机安全技术交底 交底人: 被交底人:
页脚内容
1
施工升降机司机安全技术交底1