第一章、编制综合说明

第一节 工程概况

一、工程简介

工程名称:上海吴泾第二电厂#1、#2炉原底渣系统管道及码头区域设备拆除后地坪等土建整理

建设单位:上海吴泾第二发电有限责任公司 设计单位:国家电网公司华东电力设计院。 工程地址:上海市闵行区龙吴路5100号

二、工程概况

1、基础拆除和相关区域地坪恢复

1.1、#1、#2沉淀池钢柱基础拆除和相关设备基础拆除,并对#2机的沉淀池地坪和设备基础进行,为100厚C25砼面层;

2、#1湿渣临时堆场施工

2.1、框架柱和挡墙的主钢筋先通过植筋方式植入到原水池基础上,深度为10D;

2.2、框架柱KZ1尺寸为400*500,钢筋布置为8Φ28、4Φ22和箍筋Φ8@100/150,地面标高为-0.150M,顶面标高为8.000M和7.500M。

2.3、混凝土挡墙宽度为250MM,高度为2.50+0.15=2.650M,横向钢筋为Φ18@250,外侧纵向钢筋为Φ18@250,内侧纵向钢筋为Φ20@250。

2.4、框架梁WKL1(1)尺寸为300*700,钢筋布置为5Φ22、G4Φ14和箍筋Φ8@100/150,数量为4条;框架梁WKL2(3)尺寸为300*600,钢筋布置为5Φ20、G4Φ14和箍筋Φ8@100/150,数量为6条。

2.5、框架梁上安装预埋件C2024A1,数量为28块,屋面棱条为C300*80*30*2.5,长度为28M,数量7条;屋面采用彩钢板作为屋面板,厚度1.2MM,820型,颜色为白灰。

2.6、场地地坪浇筑,从下到上为120厚C20细石混凝土(双向Φ10@200),30厚1:2.5水泥砂浆找平层。

3、钢筋砼排水沟道和砖砌排水沟道的施工

3.1、钢筋混凝土排水沟道长度为35.14M,砖砌排水沟道的长度为2M。 3.2、钢筋混凝土排水沟道的深度为H600,宽度为B500。

3.3、沟道底板钢筋①Φ10 @150,②Φ10 @150,③Φ10 @150,④Φ6 @200,内侧和底部为1:2防水水泥砂浆厚20,盖板为S25钢盖板,每块宽度为500。

4、砼地坪的施工。

4.1、道路面积211M2,机械挖土方并外运,深度550;150厚天然沙砾垫层,200厚级配碎石,200厚C30砼面层

5、基础、框架结构和道路的砼强度等级C30,必要时采用C35,C40;垫层为C15,渣场找平层砼为C20;二此灌浆:H40灌浆料;一般结构的主筋为HPB235、HRB335,箍筋为HPB235;焊条:对Q235级钢的焊接采用E43型焊条。

第二节 工程特点和管理重点

一、工程特点

1、施工场地特点

本工程施工场地小,所在区域运行、生产、施工需要同时进行。为此,施工过程中保障周边环境的整洁、安全是非常重要的一项工作。

2、结构特点

本工程基本为钢筋砼结构形式的基础、排水沟、框架结构,彩钢板屋面,素砼地坪。砼强度等级垫层C15,找平层为C20、其余C30;钢筋为HPB235及HRB335,型钢为HPB235。

新建道路结构为150厚天然沙砾垫层→200厚级配碎石→200厚C30砼面层,按照4米切割伸缩缝。

二、管理重点

1、本工程施工工期比较短, #1湿渣临时堆场施工项目框架施工工期为12天,C型檩条安装、彩钢板屋面板、地坪、排水沟道、基础拆除恢复项目总体施工工期为25天,故如何合理的安排施工,成为了本工程的一大重点。

2、因本工程施工场地比较小,施工是要注意现有设备的保护,防止施工机械车辆等对设备的碰触造成设备损坏。

3、本工程所有项目都涉及到地面拆除和土方开挖,为避免地下设施管道的破坏,在开挖过程中,必须安排专人负责监护。

4、因本工程为钢筋砼工程,必须制定防质量通病措施,以确保工程质量。

第三节 编制依据及范围

一、编制依据

1、招标单位提供的设计图纸; 2、现场踏勘状况;

3、《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部分:土建工程DL/T 5210.1-2005

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2004 4、《屋面工程技术规范》GB50345-2004, 5、《建筑安全工程安全技术规程》 6、《建筑机械使用安全技术规程》 7、《建设工程施工现场供用电安全规范》 8、《房屋建筑工程质量保修办法》 9、《建设工程质量管理条例》

10、《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等及国家及上海市工程建设标准强制性条文。

二、编制范围

1、业主提供的设计图纸所示的内容,内容包括基础拆除和相关区域地坪恢复、#1湿渣临时堆场施工、钢筋混凝土排水沟道和砖砌排水沟道的施工、混凝土地坪的施工。

2、本工程项目承包方式为施工总承包。即:采用包工、包料、包工期、包安全、包文明施工、包质量的方式进行施工总包。

第四节

工程承诺

我们完全接受合同中所规定的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和协调管理要求,并落实各项施工方案和技术措施。我公司将成立由优秀管理人员组成的项目管理班子,充分发挥我公司的技术优势、管理优势,贯彻和实施本技术标中所承诺的各项技术措施、环境保护措施、安全保证措施和文明施工措施,实现本工程在工期、质量、安全、文明施工及社会信誉等各方面的预期目标。在此,我们郑重对业主做出以下承诺:

1、工程质量:确保工程质量为优良,否则,承担业主的任何处罚和损失。 2、施工进度:确保本工程25天,#1湿渣临时堆场施工项目框架为12天 3、施工安全:确保本工程重大伤亡事故为零,无重大治安、刑事案件和火灾事故。

4、环境保护:施工过程中确定详细的垃圾外运以及防火、防尘、等方面的措施,并贯彻执行,严格执行文明施工的有关规定,确保现场周边环境整洁。

5、文明施工:现场达到厂区文明工地标准。 6、施工总承包管理与组织体系:

1)、我们承诺将严格按照本工程招标文件、业主要求以及合同的规定,对本工程承包范围内的全部工程实施总承包管理。

2)、我公司长期在电厂内承包相关的建设项目,已适应了电力建设的现场管理。并且我公司对于地下设施工程也有相关的管理经验。

3)、公司将委派 沈金官 担任本工程的项目经理(项目经理简历及项目主要管理人员名单详见附后附件),驻现场代表本公司负责本项目的施工管理,具体实施、协调、解决施工过程中存在的问题,全面履行本工程的合同以及对贵公司的各项承诺。同时选择具有优良工程施工管理经验的管理人员组成本工程的项目管理部,全面负责本工程的技术、质量、安全、文明施工等各方面的管理工作,确保工程各方面目标的实现。

附图:项目部组织机构网络图 项目经理 业 主 设 计 项 目 工程师 项 目 经济师 项 目 会计师 脚手架班组

监 理 技术组 钢结构班组 材料组 工程组 木工班组 经营组 办公室 泥工班组 钢筋班组 7、竣工资料

设置专职资料管理员,按照上海市建委、市档案局、市城建档案管和业主的有关文件规定,进行竣工资料的收集、整理和归档工作。当工程具备竣工条件时,二周内 向业主提供完整的,符合上海市及质量监督站工程竣工验收规定的竣工验收报告、竣工资料和竣工图纸二套。

8、工程保修

我们的客户服务中心将按照建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》为业主提供保修。专业保修队伍将随叫随到,并在台风、暴雨或其他自然灾害发生后主动上门进行检查、维修或者保养,坚持把业主的利益放在第一位。

第二章、施工准备及总体部署

第一节、施工准备

一、劳动力的准备

#1、#2炉原底渣系统管道及码头区域设备拆除后地坪等土建整理施工方案 

第一章、编制综合说明第一节工程概况一、工程简介工程名称:上海吴泾第二电厂#1、#2炉原底渣系统管道及码头区域设备拆除后地坪等土建整理建设单位:上海吴泾第二发电有限责任公司设计单位:国家电网公司华东电力设计院。工程地址:上海市闵行区龙吴路5100号二、工程概况1、基础拆除和相关区
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3gi491h2ni8mpoj7ocb09o8y29wt5t00z0d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享